13.08.2013 в 14:22:39
Подскажите, можно ли для ответвления медного провода 10 мм.кв. после счётчика испльзовать не орех а кросс-модуль вроде такого
13.08.2013 в 14:27:18
с "орехом" они ни в какое сравнение не идут, ибо прижим торцом винта является самым ненадёжным винтовым соединением. Малая площадь пятна контакта и необходимость применения наконечников типа НШВИ для гибких жил (иначе отдельные проволочки жилы перерезаются торцом винта и выдавливаются из-под него. Также отсутствуют меры против откручивания винтов. К тому же, в орехе 4 винта.
Тем не менее, решение вполне приемлемое в бюджетном щитке.
Нормальные производители тоже делают такие распредблоки:
13.08.2013 в 14:32:09
DED@ПВО написал : А у себя в квартире Я собственник, да? Значит как хочу так и обзову переделку???
Типа да.... только один хрен не сможешь взять со стояка свыше тех кВт что "доктор прописал":)
13.08.2013 в 14:42:34
Ага, только недавно смотрел это у Cs-Cs, хотя там же он говорит , что часто использует и ИЭК. У меня будет моножила и думаю заводить каждую на пару отверствий ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом (разборность особо не нужна).
13.08.2013 в 14:46:44
Детравиль написал : ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом
Это вы где "чиркнуть" то собираетесь? Типа жилу приварить к колодке? Нах? Если вы и так жилу собираетесь в 2х "отверстиях" крепить..
13.08.2013 в 14:48:39
Ну чтоб уж..как у нормальных производителей!:) С электроплитой в работе там реальных до 40А может быть.
13.08.2013 в 14:54:41
Ага .. как про безопасный секс... бинт.. мазь... презерватив... потом еще: бинт.. мазь... презерватив... и главное - никакого секса..
13.08.2013 в 15:00:31
Ну где-то так.. Спасибо за ответы!
13.08.2013 в 15:14:17
Детравиль написал : Ну чтоб уж..как у нормальных производителей!
не-не-не!!! вы там дочирикаетесь... закоптите все контакты только и поплавите резьбу! это уже перебор. Зажима 2-мя винтами в данном случае уже выше крыши! Страдание фигнёй на ровном месте противопоказано. Электропонтаж должен быть технологичным! 40 А для данных клеммников (даже ИЕКовских) - сущая ерунда.
13.08.2013 в 15:22:35
Понятно. Выключаю сварочник, "чирк" отменяется. Спасибо!
13.08.2013 в 15:28:11
Alexiy написал : Электропонтаж
:D:D:D надо запомнить.. а то мнооогие тут, да и не только, только именно этим и занимаются)))
13.08.2013 в 15:36:58
13.08.2013 в 16:31:26
Добрый вечер. Кто-нибудь чертил однолинейку в Компасе? Никак разобраться не могу как вставить счетчик и УЗО, после которого расходятся несколько АВ. Если есть пример, скиньте пожалуйста.
13.08.2013 в 17:05:10
Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.
И что будет при подключении такого модернизированного блока питания к планшету и одновременным подключением планшета другим кабелем к компьютеру (если комп будет заземлен/не заземлен) или к телевизору по HDMI и т.п.?
И почему на импульсных зарядных к мобильникам нет заземляющего контакта на вилке? Или есть, а я просто не видел?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу