Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 14:22:39

Подскажите, можно ли для ответвления медного провода 10 мм.кв. после счётчика испльзовать не орех а кросс-модуль вроде такогоhttp://www.electron.nnov.ru/catalogue/switchboards/38/198 и как они в плане надёжности в сравнении с классическим орехом?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 14:27:18

с "орехом" они ни в какое сравнение не идут, ибо прижим торцом винта является самым ненадёжным винтовым соединением. Малая площадь пятна контакта и необходимость применения наконечников типа НШВИ для гибких жил (иначе отдельные проволочки жилы перерезаются торцом винта и выдавливаются из-под него. Также отсутствуют меры против откручивания винтов. К тому же, в орехе 4 винта.

Тем не менее, решение вполне приемлемое в бюджетном щитке.

Нормальные производители тоже делают такие распредблоки: http://cs-cs.net/abb-bru-brt http://www.elevel.ru/images/shop/SE_04040.png

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.08.2013 в 14:32:09

DED@ПВО написал : А у себя в квартире Я собственник, да? Значит как хочу так и обзову переделку???

Типа да.... только один хрен не сможешь взять со стояка свыше тех кВт что "доктор прописал":)

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 14:42:34

Ага, только недавно смотрел это у Cs-Cs, хотя там же он говорит , что часто использует и ИЭК. У меня будет моножила и думаю заводить каждую на пару отверствий ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом (разборность особо не нужна).

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.08.2013 в 14:46:44

Детравиль написал : ну и для уверенности чиркнуть графитовым электродом

Это вы где "чиркнуть" то собираетесь? Типа жилу приварить к колодке? Нах? Если вы и так жилу собираетесь в 2х "отверстиях" крепить..

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 14:48:39

Ну чтоб уж..как у нормальных производителей!:) С электроплитой в работе там реальных до 40А может быть.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.08.2013 в 14:54:41

Ага .. как про безопасный секс... бинт.. мазь... презерватив... потом еще: бинт.. мазь... презерватив... и главное - никакого секса..

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 15:00:31

Ну где-то так.. Спасибо за ответы!

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 15:14:17

Детравиль написал : Ну чтоб уж..как у нормальных производителей!

не-не-не!!! вы там дочирикаетесь... закоптите все контакты только и поплавите резьбу! это уже перебор. Зажима 2-мя винтами в данном случае уже выше крыши! Страдание фигнёй на ровном месте противопоказано. Электропонтаж должен быть технологичным! 40 А для данных клеммников (даже ИЕКовских) - сущая ерунда.

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 15:22:35

Понятно. Выключаю сварочник, "чирк" отменяется. Спасибо!

0
Аватар пользователя
Детравиль

Местный

Регистрация: 01.02.2011

Краснодар

Сообщений: 1573

13.08.2013 в 15:25:08

Alexiy написал : Электропонтаж должен быть

Не опечатка?:)

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

13.08.2013 в 15:28:11

Alexiy написал : Электропонтаж

:D:D:D надо запомнить.. а то мнооогие тут, да и не только, только именно этим и занимаются)))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

13.08.2013 в 15:36:58

Детравиль написал : Не опечатка?

Очепятка, но данный термин надо будет запомнить... :)

0
Аватар пользователя
SarCity

Местный

Регистрация: 05.04.2012

Саратов

Сообщений: 41

13.08.2013 в 16:31:26

Добрый вечер. Кто-нибудь чертил однолинейку в Компасе? Никак разобраться не могу как вставить счетчик и УЗО, после которого расходятся несколько АВ. Если есть пример, скиньте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
Ansant

Местный

Регистрация: 21.01.2013

Минск

Сообщений: 117

13.08.2013 в 17:05:10

Подскажите, можно ли в импульсном блоке питания зарядного для телефона/планшета (в эл. схеме для подавления помех стоит Y-конденсатор между цепями 220в и 5в) заземлить на заземляющий контакт розетки нулевой провод вторичной цепи 5В? Очень надо, т.к. много помех и тачскрин с ума сходит.

И что будет при подключении такого модернизированного блока питания к планшету и одновременным подключением планшета другим кабелем к компьютеру (если комп будет заземлен/не заземлен) или к телевизору по HDMI и т.п.?

И почему на импульсных зарядных к мобильникам нет заземляющего контакта на вилке? Или есть, а я просто не видел?

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу