Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

24.10.2016 в 09:18:15

#5814754

megrad, а скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя (МКД, магазин, производство и т.п.) Можно просто проследить, куда она идёт. Если никуда - это вероятно резерв для какого-то будущего подключения.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 09:29:49

#5814762

Radio написал: скорее отдельная линия какого-нибудь мощного потребителя

Тоже вариант.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

24.10.2016 в 10:00:33

#5814791

Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

24.10.2016 в 10:23:30

#5814819

Undead.Joe написал: Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А.

Посмотрите внимательно на бытовую розетку снаружи. Надпись "16А" видите? Это и есть максимальный безопасный номинал автомата для любых цепей с обычными розетками. Если автомат больше - то нужен либо дополнительный щиток на кухне с автоматами 16А и менее, либо силовые розетки и колодки вместо бытовых. Предлагаю щиток; это решение, помимо прочего, позволит вывести холодильник из-под общего УЗО с мокрой техникой.

Undead.Joe написал: Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

Посмотрите внимательно на бытовую розетку внутри. Очень немногие производители предусматривают возможность зажать провод более 2,5 мм2 без повреждения розетки.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

24.10.2016 в 10:30:48

#5814829

Undead.Joe написал: Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

А если 2,5?

Undead.Joe написал: можно ли не** прокладывать новую линию на духовку

Вместо можно ли не стоять должно слово нужно.

Undead.Joe написал: возможно поставить автомат по-мощнее

Чтобы наверняка дожечь кабель.

Undead.Joe написал: Просто я так понимаю надо избавиться

от земноводного.

Undead.Joe написал: Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла.

0,5 + 3,5 + 2 + 0,1 = 6,1 при мах. Ну ещё в плюсе качество скрутки.

Undead.Joe написал: хочу спросить по конкретно моему случаю

Попробуйте, повезёт кап. ремонт обойдёт Вас стороной. Не повезёт будет собственный опыт с граблями.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

24.10.2016 в 13:45:49

#5815069

Undead.Joe написал: Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

С вероятностью в 99% в вашей квартире нет жил электропроводки даже полноценных 2,5 квадрата, в лучшем случае 2,4, но скорее всего 1,9-2,1. Для духового шкафа оптимально протянуть отдельную линию.

0
Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

24.10.2016 в 13:47:37

#5815070

web-rr написал:

Undead.Joe написал: Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм.

С вероятностью в 99% в вашей квартире нет жил электропроводки даже полноценных 2,5 квадрата, в лучшем случае 2,4, но скорее всего 1,9-2,1. Для духового шкафа оптимально протянуть отдельную линию.

web-rr, но из щитка в подъезде это вроде нереально.. Там уже и стены все оштукатурены. Максимум могу наверное протянуть новый кабель в квартире от входной двери, но это не то?

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

24.10.2016 в 23:00:03

#5815682

Alexey_Spb написал:

max_g написал: Нож с пяткой для снятия изоляции KNIPEX 98 55 KN-9855

Я вас разачарую, но никаким ножом невозможно аккуратно разделать уже заведенный в подрозетник кабель.

Кстати, данный нож по глубине разделки проиграет канелярскому и стрипперу-трубке.

Ради интереса сами попробуйте :)

P.S. Кабель аккуратно можно разделать только когда он заводится до замуровывания подрозетника. Просто понятие "аккуратно" у всех разное.

Alexey_Spb, я себе в квартире им и работаю. точнее не совсем им а китайской копией за 1000, но тем не менее очень удобно. и дорезает почти до дна подрозетника. а там кусачки.

но вот лезть канцелярским ножем в подрозетник я бы не стал. одно неверное движение и что? перетягивать кабель с разбитием стены? или "и так сойдет"?

0
Аватар пользователя
max_g

Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

24.10.2016 в 23:07:23

#5815690

Undead.Joe написал: Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

Undead.Joe, может сфоткаете? плита газовая у вас?

скорее всего автомат 25А предназачен исключительно под печку.

напомню,если Вы запамятовали. Автомат защищает ТОЛЬКО проводку и розетки с выключателями. Если ставите автомат на больший ток, чем расчитаны провода, розетки, выключатели, то это равносильно отсутствию автомата.

0
Аватар пользователя
baikal

Местный

Регистрация: 25.10.2016

Мурманск

Сообщений: 401

25.10.2016 в 08:32:40

#5815936

Получил квартиру в новостройке, Подольск, по линиии Министерства обороны. Все бы ничего, но через месяц обнаружил, что вся проводка выполнена проводом, не кабелем, в трубках из пенопласта и коробки тоже пенопластом заполнены, изоляция повреждена, сизы вываливюся. Какие нарушения есть? фото прилагается. Хочу подать в суд на устранение недостатков. Какие действие предпринять. Прошу ответить тут- http://www.mastercity.ru/forums/t260120-narushenie-pravil-peu-elektroprovodka-v-novostroyke/

0
Аватар пользователя
do it don't

Местный

Регистрация: 25.10.2016

Амстердам

Сообщений: 0

25.10.2016 в 08:33:38

#5815938

0
Аватар пользователя
Undead.Joe

Местный

Регистрация: 27.02.2012

Йошкар-Ола

Сообщений: 16

25.10.2016 в 10:12:59

#5816027

max_g написал:

Undead.Joe написал: Тема конечно разжевана уже, но хочу спросить по конкретно моему случаю.

Дом новостройка, проводка вся уже проведена, входные автоматы в подъезде. Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт. Во входном щитке на кухню и санузел стоит автомат 25А. Дальше через распачные коробки и скрутки провод идет на кухню. Если не ошибаюсь, то провод по всей квартире 4 кв.мм. Вместе с духовкой на кухне других мощных потребителей не будет. Максимум это теплый пол (580 Вт на разогреве) и дальше типа стиралки, холодильника и газового котла. Если всё вместе включить, то врядли больше 4.5 кВт будет, т.е. 25А должно хватить?

Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее. Вместо скруток могу поставить винтовые зажимы или вообще запаять чтобы линия была неразрывная..

Undead.Joe, может сфоткаете? плита газовая у вас?

скорее всего автомат 25А предназачен исключительно под печку.

напомню,если Вы запамятовали. Автомат защищает ТОЛЬКО проводку и розетки с выключателями. Если ставите автомат на больший ток, чем расчитаны провода, розетки, выключатели, то это равносильно отсутствию автомата.

max_g, плита будет газовая. Точнее газовая поверхность + отдельная духовка электро. Котел отопления и на воду тоже газовый.

Про автоматы понял. Диаметр кабеля уточню, сфоткаю на днях.

0
Аватар пользователя
ramzai

Местный

Регистрация: 13.01.2014

Москва

Сообщений: 310

26.10.2016 в 18:48:55

#5817774

Можно ли в рычажной ВАГО (серые штуковины с рыжими носами) соединять провода аллюминиевый и медный? Провода одножильные, соединение в коробке. Спасибо. Ткните в тему, если есть.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20609

26.10.2016 в 18:50:05

#5817777

ramzai, нельзя.

0
Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

27.10.2016 в 21:58:47

#5819004

Undead.Joe написал: Поэтому вопрос: можно ли не прокладывать новую линию на духовку (в подъезде это не возможно)? Просто я так понимаю надо избавиться от скруток в распаечной коробке и возможно поставить автомат по-мощнее.

Undead.Joe написал: Хочу подключить электрический духовой шкаф. Мощность не более 3 кВт.

Так подключайте и наслаждайтесь! Никаких переделок не требуется, провода не перегреются. Не забивайте голову.

0
Аватар пользователя
Виктор_электрик

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Новороссийск

Сообщений: 3

31.10.2016 в 21:31:12

#5822728

Undead.Joe, Добрый вечер, Вы столько смуты навели на пустом месте) Не переживайте, 3 кВт - это предельная мощность духовки (при чем далеко не каждой), обычно потребляемая мощность 2-2,5 кВт. В новостройках кабель хоть и ТУ, но он новый и медный, поэтому спокойно подключайте духовку и не переживайте, если есть возможность - то проверьте все соединения в распределительных коробках и по возможности пропаяйте их. автомат на 25А для розеток - это много, лучше пересмотреть устройство щита и при возможности собрать его заново, поделить розетки на группы по человечески, установить нормальные автоматические выключатели и диф. автоматы, после проведения всех этих работ можно будет спать спокойно

0
Аватар пользователя
Виктор_электрик

Местный

Регистрация: 30.10.2016

Новороссийск

Сообщений: 3

31.10.2016 в 21:37:51

#5822730

ramzai написал: Можно ли в рычажной ВАГО (серые штуковины с рыжими носами) соединять провода аллюминиевый и медный? Провода одножильные, соединение в коробке. Спасибо. Ткните в тему, если есть.

ramzai, Можно купить клеммы Wago 2273 с пастой и спокойно соединить

0
Аватар пользователя
sanchez521

Местный

Регистрация: 25.08.2014

Зеленоград

Сообщений: 577

01.11.2016 в 15:06:03

#5823432

Подскажите, как счетчик считает электричество, только по току? То есть, чем ниже напряжение, тем больше счетчик накрутит кВт/часов?

0
Аватар пользователя
Резон

Местный

Регистрация: 05.06.2012

Киров

Сообщений: 7125

01.11.2016 в 15:35:10

#5823466

sanchez521, не знаю на сколько мои представления верны... Напряжение в сети постоянно, меняется ток... Не могу сказать как в новых счетчиках, в старых с диском был реализован принцип магнитного поля, т.е. ток проходя по катушке создавал магнитное поле и в зависимости от величины тока в катушке, создавалось пропорциональное поле проходящему через катушку току, поле в свою очередь крутило диск быстрей или медленнее...

0

Лучше сорок раз по разу, чем ни разу сорок раз... )))

Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3232

01.11.2016 в 18:39:19

#5823661

sanchez521 написал: Подскажите, как счетчик считает электричество, только по току?

Уже больше ста лет, с конца позапрошлого века, электрические счётчики переменного тока умеют достаточно точно перемножать ток на напряжение, и считают в итоге (после интегрирования получившегося произведения по времени) именно энергию.

Поэтому при пониженном напряжении в сети страдает только поставщик: увеличиваются потери в линии, которые потребитель не оплачивает. Исключение - садоводства с общим счётчиком :-)

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 20:46:05

#5823821

На даче смонтировал щит, там есть ВАР. Напряжение держится в основном в диапазоне 240-250 вольт, самое низкое было днём 221, самое высокое было ночью - 263 вольта. Долго проживёт щит? На УЗМ выставил порог вынуждено в 270 вольт.

0
Аватар пользователя
SB3

Местный

Регистрация: 19.07.2013

Магадан

Сообщений: 9103

01.11.2016 в 23:25:44

#5824039

web-rr, щит проживёт, а-то что дома - вряд ли). Надо трансформатор "трясти".

0
Аватар пользователя
web-rr

Местный

Регистрация: 17.07.2011

Саратов

Сообщений: 5424

01.11.2016 в 23:56:23

#5824064

Из нагрузки пока освещение - лампы накаливания и светодиоды, пара холодильников, телевизор и радио. Я грешу на перекос фаз.

0
Аватар пользователя
andrejsheve

Местный

Регистрация: 29.05.2015

Липецк

Сообщений: 264

02.11.2016 в 07:21:22

#5824197

web-rr написал: На УЗМ выставил порог вынуждено в 270 вольт.

А смысл УЗМ тогда устанавливать?

0
Аватар пользователя
youmust1

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Лондон

Сообщений: 26

02.11.2016 в 07:22:39

#5824199

0
Аватар пользователя
S.l.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Москва

Сообщений: 53

02.11.2016 в 10:26:02

#5824380

Добрый день.

По расположению эл. щитка в квартире вопрос.

Новая квартира, только периметр и сантехкабина. Застройщик повесил щиток в коридоре на пару автоматов. А там очень удобна ниша для шкафа купе.

Вопрос - допустимо ли расположить этот щиток (встраиваемый) в недрах шкафа на стене. Но при этом у шкафа-купе не будет задней стенки и доступ к щитку при открытой двери шкафа будет?

Понимаю, что по логике не очень пожаробезопасно, но все же ...

Спасибо.

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

02.11.2016 в 10:45:49

#5824432

S.l., каждый раз чтобы добраться до щитка будете одежду вытаскивать?

S.l. написал: допустимо ли расположить этот щиток (встраиваемый) в недрах шкафа на стене.

По правилам нет, но дизайн и эстетика на правила забили.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Дерёв Н.Я.

Местный

Регистрация: 02.11.2016

Амстердам

Сообщений: 39

02.11.2016 в 10:46:47

#5824435

0
Аватар пользователя
chda1975

Местный

Регистрация: 07.04.2016

Санкт-Петербург

Сообщений: 42

02.11.2016 в 17:47:09

#5824880

Если вводные провода и разводка в щите будут ПВ-3 или ПВ-4 ....... 6 квадратов и вводный автомат 32А? Это ничего ?

0
Аватар пользователя
Alexey_Spb

Местный

Регистрация: 08.10.2014

Москва

Сообщений: 3361

02.11.2016 в 18:10:37

#5824904

chda1975 написал: .. 6 квадратов и вводный автомат 32А? Это ничего ?

Это нормально. Ненормально когда шестеркой делают разводку при вводном на 63 ампера.

0

Проектирование, шеф-монтаж, щиты - alexey.eom@mail.ru