17.01.2013 в 10:42:01
Скажите, пожалуйста, люминисцентная лампа F 18W T8 диаметром 25, длиной 590 мм. Перестала гореть. Прозвонил выводы на обоих ее концах, вроде нити накала целы, сопртивление около 4 Ом. Значит ли это, что лампа исправна и неисправность нужно искать в электронной схеме? Или т при целых нитях накала лампа может не гореть. Внешних повреждений не видно. При перегорании светильник издал негромкий щелчок. Перегорание произошло после непродолжительной работы 30 - 60 мин., не при включении. Светильник - Тайвань - приобретен 4 дня назад. Спасибо.
17.01.2013 в 10:52:29
Бывает разгерметизация лампы, а нити накла могут быть целыми. Ну а раз был щелчёк, нужно вскрыть светильник и посмотреть визуально детали и печатные проводники платы. Увы, это Китай... от него можно ожидать чего угодно.
17.01.2013 в 10:52:40
ЭПРА накрылся, бывает... На всякий случай поменяйте лампу :)
17.01.2013 в 13:05:42
DED@ПВО написал : Нет, не правильно! Автомат выдерживает 1,13Iном длительно свыше часа и 1,45Iном в течении до часа. А это 3,98 и 5,10kW для кабеля 3х2,5 и соответственно 2,6 и 3,33kW для кабеля3х1,5мм2. А про варочную и духовой Вам уже sergey sav объяснил.
Из Вашего объяснения не совсем понял. Сколько в реальности (а не по таблице) будет работать АВ 16 Ампер при нагрузке в 5 kW с учетом этих цифр?
17.01.2013 в 13:22:04
DED@ПВО, спасибо я понял. Однако прочитал что пусковой нужен только когда двигатель запускается под нагрузкой с самого начала. У меня нагрузки нету => пусковой ставить не обязательно. Я просто думал может вы скажите что лучше "звездой" подключать или ещё как..
17.01.2013 в 18:00:25
при проведении ремонта была обнаружена как бы распредкоробка. В которой банально разорван и соединен провод. Куда и откуда идет не известно было. Параллельно потолку как бы. Напряжение есть. Раскрутив "0" провод свет не погас. Раскрутив "Ф" провод свет погас. Возможно что это как бы вводной провод и дальше идет на 2 квартиры. Перед счетчиком есть распредкоробка с которой идет ввод на счетчик этой квартиры и дальше транзитом на соседскую. Откуда может браться "0" с сети квартиры если как бы в начале я его отключаю?
17.01.2013 в 18:36:25
Lamp написал : Из Вашего объяснения не совсем понял. Сколько в реальности (а не по таблице) будет работать АВ 16 Ампер при нагрузке в 5 kW с учетом этих цифр?
Очень прошу спецов ответить, так как у нас работники энергетики повесили на входе (на столбе) в дом именно АВ 16 Ампер. А то, говорят, люди много потребляют, трансформаторы горят. Если мы включим больше 3-4 кВт, то автомат может выбить, а это придется лезть на столб. Вопрос жизненно важный.
17.01.2013 в 18:58:41
Lamp написал : Сколько в реальности (а не по таблице) будет работать АВ 16 Ампер при нагрузке в 5 kW с учетом этих цифр?
Нагрузите, засеките,-отрубит и будете знать!
17.01.2013 в 19:00:41
Lamp написал : Если мы включим больше 3-4 кВт, то автомат может выбить, а это придется лезть на столб.
Именно так и произойдёт... где-то после 4 кВт.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
17.01.2013 в 19:01:15
lapshik написал : У меня нагрузки нету => пусковой ставить не обязательно. Я просто думал может вы скажите что лучше "звездой" подключать или ещё как..
Что значит нагрузки нет??? При пуске нагрузка на валу есть, его же надо провернуть. Если одной группой то пуск будет несколько медленней и потужней!
17.01.2013 в 19:05:27
Lamp написал : а это придется лезть на столб. Вопрос жизненно важный.
Вам не прийдется, Вам не положено! Автомат в течение часа способен выдержать 5,3kW., до часа 4,15kW. .
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу