ПPOPAБ написал : С чего бы это? Он не препятствует распространению огня?
Прогорает при КЗ легко ..наблюдал неоднократно :(
27.02.2013 в 11:51:48
ПPOPAБ написал : С чего бы это? Он не препятствует распространению огня?
Прогорает при КЗ легко ..наблюдал неоднократно :(
27.02.2013 в 12:04:17
Палецкий почему не сработал АВ?
27.02.2013 в 12:06:35
evilcloud По той причине, по которой каждый год сгорают тысячи домов ...из-за по...зма
27.02.2013 в 12:07:56
Привет всем, такой простой вопрос. Дано 4 узо. на верхней рейке... 1 узо ВВОД и рядом на ней же 3 узо. На нижней дин рейке 7 шт АВ на потребителей. Как практически подключить эти 4 узо, вводное шнайдер электрик, а другие 3 EKF электрик, через гребенку не получится. Это что надо обжать 3 провода ПВ3 и разветвить их на 3 эти узо или шлейфом от вводного к 1-2-3 узо?
27.02.2013 в 12:18:13
evilcloud написал : дайте пожалуйста пояснение. Чтобы учесть данный опыт.
Ок! Есть куча станков в некой приватной фирме, есть паутина гофры, есть апэшки столетней давности. За давностию лет изоляция кабеля в гофре посыпалась и в итоге случилось КЗ. А апэшка, она, типа включателя и остальное её не колышет :)
27.02.2013 в 12:19:18
ВадимТТ написал : обжать 3 провода ПВ3 и разветвить их на 3 эти узо или шлейфом от вводного к 1-2-3 узо?
да, или через кросс-модуль Зажать 3 конца в НШВИ под один зажим невозможно. Можно 2 конца в общем НШВИ2 Проще взять ПВ-1 и 3 конца в одну клемму зажать без проблем.
evilcloud написал : дайте пожалуйста пояснение. Чтобы учесть данный опыт.
идея простая - делай как следует. Хреново - оно само собой получится... Локализационная способность - не на пустом месте выдумана, значит были прецеденты - например, при прокладке повредили изоляцию, либо от старости или нагрева изоляция потрескалась, далее конденсат, нагрев жил в точке повреждения, плавление изоляции, КЗ, прогорание стенок трубы и возгорание...
27.02.2013 в 12:49:49
примерная цена метра профильной трубы 15*15 мм со стенкой 1мм = 15 рублей.
27.02.2013 в 12:50:59
Alexiy написал : Так что металлорукав в скрытой проводке по сгораемым поверхностям вне закона.
а как тогда понимать таблицу СП, где для сечений до 2.5 квадратов локализационная способность не требуется?
27.02.2013 в 13:03:30
evilcloud, Alexiy, Спасибо за помощь.
27.02.2013 в 13:06:08
Alexiy написал : повредили изоляцию, либо от старости или нагрева изоляция потрескалась, далее конденсат, нагрев жил в точке повреждения, плавление изоляции, КЗ, прогорание стенок трубы и возгорание...
Значит при прокладке проводки по сгораемым материалам защиты от возгорания нет? Кроме автоматов конечно.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу