ionchik написал : Alexiy, а вы что думаете о системе, какая, там где фото ГРЩ с плавкими на 80А???
ткните пальцем, не вижу, где?
13.03.2013 в 08:22:26
ionchik написал : Alexiy, а вы что думаете о системе, какая, там где фото ГРЩ с плавкими на 80А???
ткните пальцем, не вижу, где?
13.03.2013 в 08:48:17
Alexiy написал : не-не-не! 2p - это 2 полноценных полюса с тепловыми и электромагнитными расцепителями, размещёнными в общем корпусе, либо обычное 2-полюсное УЗО 1p+N - это один полюс с тепловым и электромагнитным расцепителем, а второй полюс (N) - без теплового и электромагнитного расцепителя
1p+N - применяется в диффавтоматах и в некоторых автоматах 2p - применяется в УЗО, в некоторых автоматах и иногда в диффавтоматах.
Сравните схемы автоматов:
Как на автомате обознечен магнитный расцепитель, а как тепловой?
13.03.2013 в 11:25:43
Alexiy написал : вот ссылка которую я даю
Удобно и корректор считает :a Спасибо.
13.03.2013 в 11:30:34
Songo написал : Удобно и корректор считает
в голубых ячейках можно вводить не только значения, но и формулы кто такой корректор? главное - наглядно (алюминий/медь, фазность, напряжения - можно всё сравнить и выбрать приемлемый вариант)!
13.03.2013 в 12:33:00
Alexiy написал : ткните пальцем, не вижу, где?
тутки
и если не затруднит, и поэтому поводу отпишитесь
13.03.2013 в 13:01:29
ionchik написал : есть ли тут TN-С-S, дом 10(11)этажный, ГРЩ на три парадных, остальные два висят на другом щите
по одному этому щиту ничего сказать невозможно. Вижу вводной кабель, ноль которого прикручен к алюминиевой пластине внизу. Куда дальше нули уходят - не видно. Ни ГЗШ, ни каких-либо заземляющих присоединений я не наблюдаю (надо весь корпус щита внимательно обследовать со всех сторон - возможно где-то к нему полоса или круглая сталь прикручена/приварена)
Так что про типы заземления по ПУЭ-7 говорить не приходится (заземления в щите нет как класса). а во-вторых, не видно куда нули от этой нулевой пластины приходят и как в квартиры входят
Через плавкие вставки на 80 А подключен счётчик, а отходящие провода подключены прямо к рубильнику без каких-либо предохранителей и уходят в неизвестном направлении. Ничего непонятно.
13.03.2013 в 13:37:59
Может кто-нибудь подсказать как грамотно отказать "Ведущему" инженеру Энерго участка (так вроде нас обозвали или электро участка), в том чтобы не подключать помещение с потреблением 63А на два автомата в спарку 40А и 20А ? :confused: Потребление конечно там будет на начальном этапе всего ампер 30ть, то есть они пока согласны посидеть на 40А автомате, так как 63А автомат ещё не закупили и когда купят не известно. А ставить другого типа автомат он не хочет, т.к. надо гасить ещё 4 помещения питающихся от этого СП (идти обговаривать отключение он не хочет, а мне это не надо, зря что-ли он инженер?!) Вопрос конечно смешной, но хочется ответить ему так чтоб он не подходил с такими указаниями. :o
13.03.2013 в 13:52:22
Zeyta написал : 63А автомат ещё не закупили и когда купят не известно.
Вот проблема Вселенского масштаба-то!
вы точно из Москвы?
13.03.2013 в 13:59:00
Alexiy :) да, но снабжение такое, что на тех.службы всегда денег нет.