Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.03.2011 в 08:57:43

gaval написал : Дом панельный. Наверху был пожар, сверху все залило, но в этой комнате проливов не было.

Прежде чем бросать времянку нужно отключить поврежденный участок с двух мест. Вам нужно обесточить АВ группу освещения (включение только после восстановления и проверки линии мегомметром). Выключатели, у Вас какие (скрытые или шнуровые) проектно?

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2011 в 09:03:21

gaval написал : Пробовал простукивать - почти все звонко (дом панельный).

Как правило- небольшая полость, под самым потолком. Она должна закрыватся пластиковой , легко съемной крышкой. Но часто: затыкается куском ДВП, картона, рубероида затем штукатурится. Так, что - часто молотком приходится простукивать...

gaval написал : Трассоискатель в панельном доме будет нормально работать? Арматура мешать не будет?

Хорошему прибору- не помеха. Но цена вопроса существенна. Частые места обрыва- входы жил в коробки, выход из панели, соединения в коробках, места повреждения изоляции штукатурами. Особенно часты проблемы с алюминиевой проводкой.

0
arbuzzzzz
arbuzzzzz
Местный

Регистрация: 19.07.2010

Санкт-Петербург

Сообщений: 802

17.03.2011 в 10:46:52

gaval написал : ЗАМЫКАЮ провода (фазу и ноль)

А так-то зачем было делать??? Не надо замыкать фазу и ноль!!!

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 21:02:26

ПPOPAБ написал : десятые милима будут- не критичны при однозубом вдавливании.

Подробней если не тяжело ,однозубое вдавливание что надежней чем обжим по кругу (забыл как это зовут) типа шестигранник.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

17.03.2011 в 21:08:34

gaval написал : Странная ситуация с нулевым проводом до люстры. Вечером медленно (где-то в течении секунды) в комнате погас свет.

Может и с фазным,обычная история при переломе или отгорании провода типа алюминевой лапши.индикатор светится прибор цифровой да и стрелочный показывает а свет не горит.Поэтому чтобы быть увереным чего не хватает только контролькой между исправной розеткой и проблемным местом.Проверять надо не только ноль но и фазу, не факт что нет именно ноля.

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

17.03.2011 в 21:41:17

электрикваня написал : Подробней если не тяжело ,однозубое вдавливание что надежней чем обжим по кругу (забыл как это зовут) типа шестигранник.

ОМГ... в тему про опрессовку- плиз.

электрикваня написал : Проверять надо не только ноль но и фазу, не факт что нет именно ноля.

Да,- не поймешь что эта "электронщина" показывает.

0
Bladiclab
Bladiclab
Эксперт

Регистрация: 20.12.2009

Москва

Сообщений: 5472

17.03.2011 в 21:43:00

электрикваня написал : Может и с фазным,обычная история при переломе или отгорании провода типа алюминевой лапши.индикатор светится прибор цифровой да и стрелочный показывает а свет не горит

Повреждение явное.

gaval написал : Дом панельный. Наверху был пожар, сверху все залило, но в этой комнате проливов не было.

Только полная диагностика.

0
Mercedes
Mercedes
Местный

Регистрация: 12.01.2011

Самара

Сообщений: 162

18.03.2011 в 15:38:26

Скажите пожалуйста вот при соединении обмоток электродвигателя в звезду нужно ли к общей точке трех обмоток подключать ноль???

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

18.03.2011 в 17:00:07

Mercedes написал : нужно ли к общей точке трех обмоток подключать ноль???

Нет.

0
rand81
rand81
Новичок

Регистрация: 13.08.2009

Иркутск

Сообщений: 31

18.03.2011 в 19:13:41

Здравствуйте. Люди знающие, подскажите пожалуйста: передо мной проект "Электроснабжение частной квартиры"

  1. Pу=29,8 кВт (установленная? по каждой фазе?) Pр=18 кВт (расчетная?, в чем отличия?)
  2. Вводное устройство 380\220 (ЩОЭ): 5-ти проводный ввод,, 3р рубильник 63А. Вопрос: можно-ли разрывать нулевой рабочий? Если "да", то в каких случаях. Знаю, что нельзя коммутировать PEN, т.к. он "содержит" защитный нулевой проводник (PE), который не должен разрываться вообще никак. В данном случае PE и N уже разделены и можно ставить 4р рубильник (слышал, что лучше разрывать нейтраль)?
  3. 4-х проводный счетчик Меркурий-230 ART, 5-50A
  4. C60N 32А (шнайдер) и противопожарное УЗО 40А (300мА). Вроде бы оба 4р (по схеме непонятно, а сам видел ЩОЭ лишь мельком - щитовое помещение закрыто на ключ)
  5. ЩРК: вводной 3р 45А. Вопрос: какой из выше перечисленных автоматов определяет мощность из п.1? По номиналам, самое "узкое" место - C60N 32А, но связи не вижу :-(
  6. ДСУП: предусмотрено дублирование основного проводника (между КУП и шиной PE ЩРК). Это местная инициатива или постоянная практика?
  7. "Для подключения оборудования большой мощности (электроплита) проектом предусмотрены коробки фиксированного подключения, представляющие собой коробки с клеммами для подключения проводов до 10 кв. мм." (конец цитаты). Вопрос: что это за коробки? (можно ссылку для общего понимания). Видимо, в нее входят питающий из щита и провод потребителя, а потом все это закрывается крышкой (более эстетично, чем клемма перетянутая изолентой и все это валяется под гарнитуром) (?).
  8. По проекту розетки во влажных помещениях (IP44 возле раковины "под фен-бритву") включены в одну группу с розетками коридоров и пр. Надо ли выделять их в отдельную группу (или хотя бы прицепить к розетке стиральной машины)? Некоторые рекомендуют так же и "сырое" освещение цеплять на отдельный автомат/УЗО (?) 9.Требуется ли УЗО на варочную панель, посудомойку? И в каких случаях вообще агрегаты подключаются к отдельному УЗО, а не к "общественному" как рядовой потребитель в составе к-нибудь розеточной группы? (например, стиралка вне ванны не подключ-ся?).
  9. Слышал, что при подключении розеток шлейфом (от розетки к розетке) РЕ проводники надо соединять отдельно ВНЕ изделия: например, в стакане на СИЗ скручиваются пришедший РЕ, уходящий и РЕ "местной" розетки..(?) Хотелось бы пучить ответы, можно ссылками на статьи/форумы. Заранее благодарен..
0
gugulaki
gugulaki
Эксперт

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

18.03.2011 в 19:58:59

rand81 написал : Pу=29,8 кВт (установленная? по каждой фазе?)

Общая по 3 фазам

rand81 написал : Pр=18 кВт (расчетная?, в чем отличия?)

Коэф одновременности и прочие коэфициенты

rand81 написал : В данном случае PE и N уже разделены и можно ставить 4р рубильник (слышал, что лучше разрывать нейтраль)?

Можно поставить и 4Р - вреда не будет

rand81 написал : C60N 32А (шнайдер) и противопожарное УЗО 40А (300мА). Вроде бы оба 4р (по схеме непонятно, а сам видел ЩОЭ лишь мельком - щитовое помещение закрыто на ключ)

Про АВ не ясно, а вот 3 ф УЗО всегда 4Р

rand81 написал :

  1. ЩРК: вводной 3р 45А. Вопрос: какой из выше перечисленных автоматов определяет мощность из п.1? По номиналам, самое "узкое" место - C60N 32А, но связи не вижу :-(

Это наверное плавкие вставки, они говорят об установленной мощности. У гас когда выходит из строя прибор учета - то мы платим уставновленную мощность. Т.е. считается что мы курглые сутки жрем к примеру по 45 А

rand81 написал :

  1. ДСУП: предусмотрено дублирование основного проводника (между КУП и шиной PE ЩРК). Это местная инициатива или постоянная практика?

В новых объектах обязательно

rand81 написал :

  1. "Для подключения оборудования большой мощности (электроплита) проектом предусмотрены коробки фиксированного подключения, представляющие собой коробки с клеммами для подключения проводов до 10 кв. мм." (конец цитаты). Вопрос: что это за коробки? (можно ссылку для общего понимания). Видимо, в нее входят питающий из щита и провод потребителя, а потом все это закрывается крышкой (более эстетично, чем клемма перетянутая изолентой и все это валяется под гарнитуром) (?).

Распаечная коробка с клеммами(винтовыми, но может и пружинными - если не оговорено заранее)

rand81 написал :

  1. По проекту розетки во влажных помещениях (IP44 возле раковины "под фен-бритву") включены в одну группу с розетками коридоров и пр. Надо ли выделять их в отдельную группу (или хотя бы прицепить к розетке стиральной машины)? Некоторые рекомендуют так же и "сырое" освещение цеплять на отдельный автомат/УЗО (?)

Выделить можно - но по нормативам не требуется. Если соблюдены зоны размещения и IP проблем не будет.

rand81 написал : 9.Требуется ли УЗО на варочную панель, посудомойку? И в каких случаях вообще агрегаты подключаются к отдельному УЗО, а не к "общественному" как рядовой потребитель в составе к-нибудь розеточной группы? (например, стиралка вне ванны не подключ-ся?).

По ПУЭ стационарные потребители(ВП, духовки) могут подключаться без устройства УЗО

rand81 написал :

  1. Слышал, что при подключении розеток шлейфом (от розетки к розетке) РЕ проводники надо соединять отдельно ВНЕ изделия: например, в стакане на СИЗ скручиваются пришедший РЕ, уходящий и РЕ "местной" розетки..(?)

Соединять РЕ проводник нужно при помощи иснтрумента, т.е. сиз можно разобрать руками - значит не подойдет. Можно выполнить соединение на винтах

rand81 написал : Хотелось бы пучить ответы, можно ссылками на статьи/форумы. Заранее благодарен..

В шапке электрики шудируйте все - и будем вам счастье :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу