18.05.2011 в 14:22:01
BENQ25 написал : все же для начала хочу взять 30мА
Есть в наличии 25А 30мА АС: 1218 руб. Эконом-серия (тоже Шнейдер) 25А 30мА АС стоит 1035 руб (срок 2 недели).
18.05.2011 в 14:47:01
BENQ25 написал : наверное это все выглядит примерно вот так
Да, при необходимости пластину можно развернуть.
BENQ25 написал : Надо ли чем нибудь смазывать пластину? и чем загерметизировать вводные отверстия в корпусе "орех"
После монтажа можно покрыть любой консистентной смазкой (типа ЛИТОЛ), особенно головки и стержни винтов. Сжимы не герметичны, но можно их загерметизировать несколькими слоями ленты ЛЭТСАР.
BENQ25 написал : в месте разделки и присоединения к орехам надо ли на изоляцию проводов что нибудь одевать, может ТУТ? и в месте где заканчивается изоляция кабеля...
Проще всего: 3-4 витка изоленты на срезе оболочки, разделку загнуть вниз чтоб вода не попадала. Совсем по науке: перчатка и термоусадка на жилы. Вместо перчатки можно использовать термоусадку с клеевым слоем, усадив поверх трубки на жилах и оболочки кабеля, сжав её между жилами на горячую утконосами.
18.05.2011 в 16:03:45
ПPOPAБ написал : Совсем по науке: перчатка и термоусадка на жилы. Вместо перчатки можно использовать термоусадку с клеевым слоем, усадив поверх трубки на жилах и оболочки кабеля, сжав её между жилами на горячую утконосами.
Не проще ли приобрести прокалывающие сжимы? Вопрос не праздный - тоже собираюсь делать переход на медь с СИП 2х16 на 2хВВГнг 1х6
19.05.2011 в 13:15:01
alex157 написал : Не проще ли приобрести прокалывающие сжимы?
Сжимы и концевая заделка кабеля- вещи несколько разные...
alex157 написал : Вопрос не праздный - тоже собираюсь делать переход на медь с СИП 2х16 на 2хВВГнг 1х6
Если есть PEN проводник(а он должен быть в системе TN), то его минимальное сечение 10 меди либо 16 алюминия. см. п.1.7.131. (есс-но мм квадратных)
19.05.2011 в 21:22:39
Видел подобное в начале ЛЭП около ТЭЦ, а тут еще и на выставке узрел, что это такое? Не уж то разрядники?
19.05.2011 в 21:30:15
arbuzzzzz написал : Видел подобное в начале ЛЭП около ТЭЦ, а тут еще и на выставке узрел, что это такое? Не уж то разрядники?
по виду кажется типа защиты при попадании молнии, могу ошибаться
19.05.2011 в 21:45:26
Может что то для связи?
19.05.2011 в 21:55:40
haramamburu написал : Может что то для связи?
Не не похоже. Мне кажется вариант
Mercedes написал : защиты при попадании молнии,
ближе.
19.05.2011 в 21:59:14
arbuzzzzz написал : а тут еще и на выставке узрел, что это такое?
Раз были - что ж не спросили то?
19.05.2011 в 22:04:57
arbuzzzzz написал : Мне кажется вариант Сообщение от Mercedes
защиты при попадании молнии, ближе.
Может быть, может быть - тем более брошюрка там соответствующая, правда как?
19.05.2011 в 22:05:13
ПPOPAБ написал : Если есть PEN проводник(а он должен быть в системе TN), то его минимальное сечение 10 меди либо 16 алюминия.
Можно по-подробнее? У меня ТТ. От столба с голой ВЛ кину СИП4 2х16 длиной 15м на сруб дома. Выделенная мощность в СНТ 5кВт. Вводной АВ25А. Сам СИП в сруб заводить нельзя, нужен переход на медь. Приобрел ВВГнг-LS 1х6. Чем соединить? Орехи или Р645? или Р4? Соединение будет под карнизом крыши.
19.05.2011 в 22:09:03
haramamburu написал : Может быть, может быть - тем более брошюрка там соответствующая, правда как?
УПСС. Слона то я и не заметил.
19.05.2011 в 23:03:07
alex157 написал : Сообщение от ПPOPAБ Если есть PEN проводник(а он должен быть в системе TN), то его минимальное сечение 10 меди либо 16 алюминия. Можно по-подробнее?
Деление PEN на PE и N должно быть сделано до перехода на 6 квадратов меди.
19.05.2011 в 23:05:20
arbuzzzzz написал : Слона то я и не заметил.
Гляньте еще разок
20.05.2011 в 01:21:52
ГОСТ Р 50571.3-2009. Защита от поражения электрическим током. 411 Защитная мера: автоматическое отключение питания 411.4 Системы TN 411.4.1 В системах TN целостность заземления установки зависит от надежного и эффективного присоединения PEN или PE проводников к земле. В тех случаях, когда заземление предусмотрено от общественной или другой системы питания, соответствие с необходимыми условиями, внешними к установке, являются ответственностью оператора сети питания. Примечание 1 - Примеры условий включают:
Для частного дома является ли это обоснованием ТТ? Так как ВУ не обслуживаемое. А то РЭС сами начнут скоро втюхивать ТТ, мол защищайтесь сами.