mvs87
mvs87
Резидент

Регистрация: 22.05.2012

Сатка

Сообщений: 1794

14.11.2013 в 12:42:12

Maxelle написал : Скажите, чем то серьезным грозит подключение на одну линию СМ и ПММ при условии правильных проводов и правильно подобранных параметров автоматики? Просто отдельную линию тянуть слишком трудозатратно

Это каких проводов? Может кабеля? какое сечение? 3х2.5 и С16 али 3х4 и С20?

0
Maxelle
Maxelle
Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

14.11.2013 в 13:27:00

mvs87 написал : Это каких проводов? Может кабеля?

Да, конечно кабеля, описался. NYM или ВВГ НГ ls 4х2,5

Maxelle написал : NYM или ВВГ НГ ls 4х2,5

Или 3х2,5 достаточно? Вообщем, задача такова: От щита одна трасса и 2 розетки. Обе внутренние друг напротив друга. Места в щитке пока хватает. И еще, если участок трассы под ванной проложить в водопроводной металлопластиковой трубе, совсем глуп такой поступок?

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 13:44:58

4*2,5 вообще как-то не в тему... фаза, ноль, РЕ - и одна жила лишняя

Maxelle написал : Или 3х2,5 достаточно?

Необходимо и достаточно. Под защитой автомата номиналом 16А. Другое дело что вероятно что если ПММ и стиралка начнут одновременно греть воду -то 16А не выдержит.

Если боитесь такого варианта тяните от щитка 2 кабеля 3*2,5 под защитой двух автоматов 16А

0
Maxelle
Maxelle
Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

14.11.2013 в 14:09:10

Solovey написал : 4*2,5 вообще как-то не в тему... фаза, ноль, РЕ - и одна жила лишняя

А если так: 5х2,5 2 фазы, 2 нуля, 1-PE

0
Rumato
Rumato
Резидент

Регистрация: 20.04.2011

Щелково

Сообщений: 9044

14.11.2013 в 14:18:50

Maxelle написал : А если так: 5х2,5 2 фазы, 2 нуля, 1-PE

:cool: При однофазном вводе...

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.11.2013 в 14:25:36

Maxelle написал : А если так: 5х2,5 2 фазы, 2 нуля, 1-PE

Нельзя - проводник PE быть на каждую линию отдельный и того же сечения, что и фазный.

0
Maxelle
Maxelle
Местный

Регистрация: 30.01.2013

Железнодорожный

Сообщений: 148

14.11.2013 в 14:25:54

Rumato написал : При однофазном вводе...

Да нет конечно. Просто задействовать так жилы кабеля для 2х розеток

333vs333 написал : Нельзя - проводник PE быть того же сечения, что и фазный.

Чет не понял

0
молоток
молоток
Резидент

Регистрация: 08.04.2013

Новосибирск

Сообщений: 5079

14.11.2013 в 14:28:17

Maxelle написал : Чет не понял

Одинаковые провода по диаметру - земля и фаза

0
333vs333
333vs333
Резидент

Регистрация: 09.11.2012

Могилёв

Сообщений: 2150

14.11.2013 в 14:29:06

Maxelle написал : Чет не понял

Исправил.

333vs333 написал : Нельзя - проводник PE быть на каждую линию отдельный и того же сечения, что и фазный.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

14.11.2013 в 14:37:24

Maxelle написал : А если так: 5х2,5 2 фазы, 2 нуля, 1-PE

Давайте только без извратов! Или кидайте один кабель 3*2,5 под защитой автомата на 16 А и будьте готовы к тому что не сможете использовать одновременно 2 прибора.

или кидайте 2 кабеля 3*2,5 под защитой двух автоматов 16 А и гарантированно пользуйтесь совместно 2мя приборами без ограничений.

ЗЫ! У меня с июня вся квартира с электроплитой висела ОДНОМ автомате 16А. А у меня есть и СВЧ, и чайник, и стиралка, и посудомойка... Автомат ни разу не вырубало от перегруза.

По этому я пишу - что если прокинете 1 линию, товозможно в некоторых режимах одновременной работы его будет выбивать. А может и не будет...

0
Campan
Campan
Местный

Регистрация: 28.12.2011

Москва

Сообщений: 932

14.11.2013 в 14:41:11

Простенький вопрос - правильно ли принципиальное направление кабелей от ШР?

0
Вложение