Аватар пользователя
TiMg33

Местный

Регистрация: 02.10.2011

Москва

Сообщений: 1462

02.02.2015 в 07:23:27

Segan написал : Лампы накаливания уже уходят в прошлое...

Ну-ну...

энергосберегающие мне очень нравятся (долгий срок работы и проч.),

ой-ли ?! :a

Каким? ))

ценой, прежде всего. И тем, что "кот в мешке", ибо :

Костян челяб написал : 50 000 часов ресурса

это почти 6 лет, не выключаясь ни на минуту...

serj12 написал :

  • цоколь у них раскаляется до неприличной величины,можно обжечься...

ну не у всех же...

Segan написал : Пока что думаю - стОить ли заменить энергосберегающие лампы светодиодными.

Ст0ит, только не везде.

0
Аватар пользователя
spaceeggs

Местный

Регистрация: 16.01.2013

Калуга

Сообщений: 2808

02.02.2015 в 11:40:36

Мужчины, ламерский вопрос: перекрестный переключатель уника может же работать как обычный (конечный) переключатель? Сильно не стыдите, в терминологии не силен

И ещё в догонку вопрос. SE серия Глосса как по качеству? Понятно, что бюджетное решение, но в руках не держал. Надо тёще поменять изделия в трёх помещениях. В магазинах как-то дорого все стало, вот выбирать приходится по карману ((

0
Аватар пользователя
luzgin

Местный

Регистрация: 18.09.2013

Белгород

Сообщений: 1221

02.02.2015 в 12:37:49

spaceeggs написал : перекрестный переключатель уника может же работать как обычный (конечный) переключатель?

да

0
Аватар пользователя
дружба

Местный

Регистрация: 27.02.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1156

02.02.2015 в 15:02:42

Квартирный щит 3ф ввод,счетчик в квартирном щите.Буду устанавливать на каждую фазу по УЗМ. Вопрос с подключением "Н".После счетчика "Н" подключить на шину "Н",с шины уже 3жилы на УЗМ. Или после счетчика шлейфом подключить "Н"трех УЗМ,потом на шину "Н".Отходящие "Н"с УЗМ подключать не буду.Как лучше сделать?

0
Аватар пользователя
Юрка

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4619

02.02.2015 в 15:09:15

дружба написал : Как лучше сделать?

Мой вариант:

  • на вход УЗМ гребёнку 2п, 5 модулей (с одной шинкой для N).
  • "шину N" со входа удалил бы как класс (зачем она?).
  • Все 4 жилы (фазы и N) сразу на УЗМ.
  • Использовал бы выходы N у УЗМ (почему нет?).
0
Аватар пользователя
CPUx286

Местный

Регистрация: 27.11.2014

Москва

Сообщений: 53

02.02.2015 в 16:14:02

Здравствуйте! Помогите с выбором регулятора электрического теплого пола. Нужен программируемый, чтобы можно было включить по времени, он нагрел пол до определенной температуры, поддерживает. Потом через пару часов выключился по таймеру. Есть ли такой девайс? Чтобы тыщ 3-5 стоил) Или купить обычный, который чисто прогревает и держит температуру, а питать его от реле времени?

0
Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

02.02.2015 в 16:27:19

Здравствуйте! Есть короб по периметру комнаты и люстра в центре. Задача: сделать раздельное включение ламп на коробе (2 группы) + сделать раздельное включение люстры (2 группы). Как это обычно делают? Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

0
Аватар пользователя
Solovey

Местный

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

02.02.2015 в 16:38:45

Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

управление светом от пульта ДУ - и вообще без выключателей.

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 18:04:50

CPUx286 написал : Потом через пару часов выключился по таймеру

А цель то в чём? Если пол остынет совсем до уличной температуры, то его за пару часов не прогреть до комфортного состояния. имхо

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 18:06:03

Slonobas написал : Кроме как поставить рядом 2 выключателя идей нет...

А один двухклавишный не канает?... ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
Slonobas

Местный

Регистрация: 10.10.2013

Тверь

Сообщений: 648

02.02.2015 в 20:08:21

sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?

0
Аватар пользователя
sergey_sav

Местный

Регистрация: 21.06.2007

Санкт-Петербург

Сообщений: 10547

02.02.2015 в 20:55:26

Slonobas, перепрочитал... и посчитал... и правда 4 группы. :o сорри ;)

0

Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.

Аватар пользователя
camper

Местный

Регистрация: 20.12.2009

Новороссийск

Сообщений: 1918

02.02.2015 в 21:18:46

Согласно СП 31. 7.15 В общественных зданиях от одной линии рекомендуется питать несколько вертикальных участков (стояков) питающей сети освещения. При этом в начале каждого стояка, питающего три и более групповых щитков, следует устанавливать защитный аппарат.

В большинстве виденных грщ стоят предохранители, понимаю что готовое решение. Хочу собрать грщ сомостоятельно, ибо места там не особо. В качестве защитного аппарата планируется АВ четырехполюсный 63А, это на стояк пугв16. Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей? Спасибо.

0
Аватар пользователя
haramamburu

Местный

Регистрация: 31.08.2009

Дмитров

Сообщений: 7134

02.02.2015 в 21:21:23

camper написал : Поправаьте меня если не прав., какой минус ав в отличие от предохраниьелей?

Например селективность.

0
Аватар пользователя
Sergo2012

Местный

Регистрация: 19.05.2012

Волгоград

Сообщений: 174

02.02.2015 в 21:30:22

Slonobas написал : sergey_sav, научите включать 2-х клавишным 4 группы?

ну если через схемку с релюшками, то легко))) контакторами их кличут или двухстабилки и схемку сварганить ну или по-простому - у легранда есть и 4клавишные и 6клавишные в одном посадочном...

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу