02.08.2021 в 22:34:13
#7010347
Всем привет! Вопрос знатокам солнечной энергии. Хочу поставить домой панели. Но не могу определиться с выбором инвертора. Есть офгрид и онгрид модели, а мне надо такой, чтобы и в сеть ничего не отдавал и аккумуляторы не нужны были(не хочу всё это добро регистрировать и официально подключать). Потребление каждый час стабильно 3+кв, поэтому думаю поставить 3кв инвертор и всю вырабатываемую энергию потреблять сразу, если не хватает от панелей, то брать от сети. Нутром чую, что надо смотреть в сторону онгрид систем, но есть сомнения
05.08.2021 в 12:36:53
#7010909
Добрый день!
Есть 2 небольших вопроса, буду благодарен за советы.
В квартире работниками сделана новая электрика. 1. В кухне вывели силовой кабель под варочную панель 4 квадрата. Как я понимаю, для современных панелей это недостаточно необходимо 6 мм2. В то же время забыли про духовой шкаф и не протянули отдельный кабель для него. Можно ли протянутый кабель с сечением 4 мм2 к 16А розетке, чтобы подключить духовку? Какой при этом выбрать АВ, на 20А подойдет? Или можно и варочную панель подсоединить к сечению 4 мм2 с мощностью 7.5 КВт?
05.08.2021 в 12:49:28
#7010911
И второй вопрос - как лучше соединить 7 проводов в коробке ( сечение 2.5)? рабочие сделали скрутку, но некоторые советуют сажать на ваговские клемники.
05.08.2021 в 13:21:13
#7010916
Добрый день, в кухне к стойке с духовым шкафом и СВЧ печкой подведен кабель 4мм2 под автомат 16А. Можно ли сделать разводку от этого кабеля на 2 отдельные розетки кабелем 2,5мм2? Автомат остаётся 16А, духовка и микроволновка вместе не включаются.
05.08.2021 в 16:52:37
#7010963
Tratil написал: Можно ли сделать разводку от этого кабеля на 2 отдельные розетки кабелем 2,5мм2
Вы сами знаете правильный ответ на свой вопрос. :confused: Можно.
Tratil написал: духовка и микроволновка вместе не включаются.
Чем поклянётесь? :p
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
05.08.2021 в 17:27:59
#7010970
Rav84 написал: рабочие сделали скрутку
фото есть? опаять или обварить или обжать, или хотя бы сверху подходящий "полиэтиленовый" клеммник(лучше фирменный, который не рассыпается) накрутить
05.08.2021 в 21:02:00
#7011021
Rav84 написал: как лучше соединить 7 проводов в коробке ( сечение 2.5)? рабочие сделали скрутку, но некоторые советуют сажать на ваговские клемники.
пропаяйте
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
05.08.2021 в 21:03:06
#7011022
Tratil написал: в кухне к стойке с духовым шкафом и СВЧ печкой подведен кабель 4мм2 под автомат 16А. Можно ли сделать разводку от этого кабеля на 2 отдельные розетки кабелем 2,5мм2? Автомат остаётся 16А
можно как будете разветвлять? :popcorn
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
06.08.2021 в 02:52:30
#7011073
Доброго времени суток , подскажите пожалуйста какой фирмы данный автомат , увы поиск по картинкам и тегам не дал результатов.
06.08.2021 в 09:08:27
#7011101
ZooZoo, в коробке, скруткой + пайка, всё замурую в стену, выход 2 провода 3/2,5 на 2 разные розетки.
06.08.2021 в 09:11:13
#7011102
megrad, Материальным положением!! Нет ни того ни другого, и х.з когда будет с такими ценами....
06.08.2021 в 10:43:25
#7011112
Jonwow написал: какой фирмы данный автомат
левой. С боков ни чего не написано?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.08.2021 в 00:15:40
#7011327
Tratil написал: ZooZoo, в коробке, скруткой + пайка, всё замурую в стену, выход 2 провода 3/2,5 на 2 разные розетки.
Tratil,
нормально
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
07.08.2021 в 07:42:59
#7011350
ZooZoo, Спасибо
07.08.2021 в 17:34:15
#7011490
AKI, посмотрите личные сообщения, пожалуйста.
07.08.2021 в 19:16:16
#7011512
menket, done.
07.08.2021 в 22:36:48
#7011537
Вопрос толкователям ПУЭ и вообще: нужно ли защищать АВ или плавкими вставками линии от блоков питания до светодиодных светильников?
07.08.2021 в 22:47:25
#7011540
Dron/9K, а что за блоки питания и насколько они беззащитны?
07.08.2021 в 23:14:04
#7011549
AKI написал: Dron/9K, а что за блоки питания и насколько они беззащитны?
AKI, Да минвелы обычные. Защита от КЗ там типа есть, 24 В можно считать безопасными, но тем не менее..
08.08.2021 в 00:20:33
#7011562
Dron/9K написал: но тем не менее..
вас куда-то уносит от конца ремонта, вы что его боитесь? То трехпроводное питание для гидролока выдумали, то АВ на выходе БП с защитой...
Открою жуткую тайну, дедушки Хоровиц и Хилл еще сорок лет назад рекомендовали ставить на выходе БП защиту от перенапряжения. А то вдруг попрет с выхода минвела не 24 вольта, а 34? И будет ужасный пожар из светодиодной ленты, можно сказать круговой. В общем секретная схема прилагается:
Срочно нужно пересчитать и собрать! Это почти аналог РН!
P.S. Надеюсь вы поняли, что это шутка (кроме того схема из раздела: "так делать не надо") и сами перестанете шутить.
08.08.2021 в 13:23:23
#7011688
Dron/9K написал: Вопрос толкователям ПУЭ и вообще: нужно ли защищать АВ или плавкими вставками линии от блоков питания до светодиодных светильников?
Dron/9K, Нужно смотреть требования/рекомендации на конкретный БП. Обычно, нужно поставить хотя бы предохранитель для защиты БП. Я всегда ставлю на выходе любого БП АВ или предохранитель. Правда, выбирать довольно сложно из-за растянутой ВТХ и АВ и предохранителя.
Причина необходимости примерно та же, что и с применением прочей твердотельной коммутации на несогласованные категории нагрузки/применения. Следствие - вплоть до пожара, но вероятность в вашем случае очень невелика.
08.08.2021 в 13:57:05
#7011704
siemens написал: Я всегда ставлю на выходе любого БП АВ или предохранитель.
И в компьютерах тоже ставите? А в телевизорах? Телефонные зарядки тоже без предохранителей на выходе... Какие глупые оказывается производители БП: на входе ставят предохранитель, а на выходе пожалели!
siemens, вы, конечно, отожгли про твердотельные реле, но про БП просто удивили. Не ожидал такой дремучести, ибо у типичного Meanwell:
Куда засунуть ваш предохранитель (или тем более АВ) пусть каждый додумает сам.
08.08.2021 в 15:29:23
#7011754
AKI написал: вы, конечно, отожгли про твердотельные реле, но про БП просто удивили. Не ожидал такой дремучести, ибо у типичного Meanwell:
Как я понимаю, опять хотите затеять спор на полсотни сообщений на тему "два плюс два НЕ равно четыре"?
У Meanwell искать не буду, мы ими практически не пользуемся.
Для БП Omron тема КЗ описана в руководствах. Для примера, выдержка из руководства БП S8VK-G:
08.08.2021 в 16:15:55
#7011779
siemens написал: У Meanwell искать не буду, мы ими практически не пользуемся
тогда зачем не зная конкретики что-то советовать? Напомню, что у автора вопроса именно Meanwell.
siemens написал: Для БП Omron тема КЗ описана в руководствах
и где там про необходимость установки дополнительного предохранителя или АВ?
siemens написал: опять хотите затеять спор на полсотни сообщени...
нет. Хочу лишь чтобы собеседник отвечал на поставленные вопросы, а не юлил как девочка-двоечница у доски: Вы сказали, что ставите ВО ВСЕХ БП на выходе предохранители. В вашем телевизоре (надеюсь, современном, ЖК) основная нагрузка БП это светодиоды. БП импульсный, менее надежный чем Meanwell и даже приведенный вами Omron. Разбираете ли вы телевизор, ставите в него дополнительный предохранитель или АВ или нет?
P.S. Задачи "поймать" вас на лживом слове - не ставлю. Пример с телевизором (питание светодиодов от импульсного БП) во всем аналогичен вопросу Dron/9K. Поэтому лишь жду прямого и честного ответа. Иначе: всего хорошего!
08.08.2021 в 16:36:32
#7011789
AKI написал: тогда зачем не зная конкретики что-то советовать? Напомню, что у автора вопроса именно Meanwell.
AKI написал: Вы сказали, что ставите ВО ВСЕХ БП на выходе предохранители.
Вы прочитайте сначала, что я написал Dron/9K. Опять ведь вспоминается анекдот про чукчу.
Зачем я ставлю защиту на выходе устройство, которое теоретически может выйти из строя без этой защиты? Вопрос очень смешной ;)
AKI написал: Пример с телевизором (питание светодиодов от импульсного БП) во все
Производитель телевизора знает какую подсветку он ставит и производит необходимые расчеты и тестирование. Производитель блока питания не знает, к чему вы подключите этот БП.
P.S. Замечу, что и производители телевизоров в последнее время часто делают халтуру, не производя необходимых проверок и тестирования. У меня, у предыдущего телевизора Самсунг пол экрана перестало подсвечиваться через 1 год и 3 месяца - массовый брак этой серии.
08.08.2021 в 16:54:01
#7011798
siemens написал: Вы прочитайте сначала, что я написал Dron/9K.
дорогой siemens, я читаю вопросы перед тем, как отвечать, теперь ваша очередь:
Dron/9K написал: Нужно ли защищать АВ или плавкими вставками линии от блоков питания до светодиодных светильников? ...минвелы обычные.
Что тут не понятно? Или что тут по вашему мнению я не понял/увидел/учел в своих ответах?
siemens написал: Производитель телевизора знает какую подсветку он ставит и производит необходимые расчеты и тестирование.
согласен. Но БП телевизоров выходят из строя. Часто. Иногда выгорают (до угля) светодиоды. Ваши буквы тому подтверждение.
Почему в телевизоре вы не сделали то же, что и для отдельного БП:
siemens написал: ставлю защиту на выходе устройство, которое теоретически может выйти из строя без этой защиты
Полагаю, честного ответа не будет. А он в том, что вы ничего не смыслите в схемотехнике и не лезете внутрь телевизора боясь испортить там что-либо. Оно отлично работает и без вашего предохранителя. Миллионами экземпляров. Вопросы пожаробезопасности и прочего вас в этом случае совершенно искренне не волнуют. А когда речь зашла о точно таком случае с более надежными элементами, вы демонстративно заволновались. Ибо тему проводов, типа нагрузки "типа знаете".
Вопрос остался без ответа:
AKI написал: и где там [в описании БП Omron] про необходимость установки дополнительного предохранителя или АВ?
08.08.2021 в 16:58:18
#7011799
siemens написал: Для примера, выдержка из руководства БП S8VK-G
Выдержка отменная, однако не увидел там указаний по установке дополнительного АВ или предохранителя. Скорее, наоборот :a
08.08.2021 в 17:15:17
#7011807
AKI написал: Вопрос остался без ответа:
AKI написал: и где там [в описании БП Omron] про необходимость установки дополнительного предохранителя или АВ?
Только что же написал:
siemens написал: Зачем я ставлю защиту на выходе устройство, которое теоретически может выйти из строя без этой защиты? Вопрос очень смешной ;)
Если непонятно, хорошо, из вопросительной формы в утвердительную переведу: "Защиту на выходе блока питания ставлю, чтобы защитить блок питания от выхода из строя, при возникновении ранее описанной ситуации (см.картинку)". Так понятнее?
08.08.2021 в 18:22:00
#7011836
siemens написал: "Защиту на выходе блока питания ставлю, чтобы защитить блок питания от выхода из строя, при возникновении ранее описанной ситуации (см.картинку)". Так понятнее?
все понятно. Разъясню другим: г-н Сименс оказавшись у доступных по работе комплектующих решил собрать себе что-то полезное. Выбор пал на умный дом (сокращенно УД). Поскольку доступная модулька была промышленная, то собрать что-то кроме централизованной системы было невозможно. Пришлось выделить угол в квартире, стянуть туда сотни метров проводов, построить там большой электро-сундук и напихать в него всю модульку которая "досталась" по работе. Вышло относительно недорого (для Сименса), выглядело загадочно (много лампочек). Только вот возникло несколько проблем: сундук щелкал как старая АТС и грелся как паровоз. Собранная в одном месте силовая, слаботочная и питающая части превращали в тепло сотни ватт электроэнергии. А поскольку электросундук стоит в квартире и под него не отведешь отдельный зал с кондиционированием, Сименса стали посещать мысли о возможном пожаре. Одно дело кому-то на форуме рассказывать о "важных предохранителях", а другое дело переводить взгляд с горячего электросундука на родных и близких. Поскольку система автоматического пожаротушения саму идею "электросундука" испохабила бы окончательно пришлось г-ну Симесу изгаляться с охлаждением: резать лобзиком дверки, вкручивать вентиляторы. Но на сердце было неспокойно. И решил он, что нужно везде после блоков питания напихать предохранителей. Ну типа если оболочка провода где-то от жары потечет и коротнет что-то ненароком, может пожара и не будет. Сказано-сделано!
И теперь несет г-н Сименс в массы сокровенное знание: после любого БП нужно ставить предохранитель! А то вдруг нагрузка какая реактивно-индуктивная встретится на пути бегущего по проводам тока! При ранее описанной ситуации!
Что можно посоветовать... два углекислотных предохранителя/огнетушителя, ведро с песком и совок на красном щитке рядом с электросундуком. Родным скажете, что так рекомендует производитель. Инструкции к БП с пугалками о нарушении условий эксплуатации сожгите, пепел развейте по ветру в сторону офиса. Спать будете спокойнее. Темные силы электричества оставят ваши БП в покое.
08.08.2021 в 18:33:13
#7011841
Dron/9K написал: Вопрос толкователям ПУЭ и вообще: нужно ли защищать АВ или плавкими вставками линии от блоков питания до светодиодных светильников?
Dron/9K, почти по Чехову: В Тулу! В Тулу! В Тулу! :D
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.