10.12.2010 в 13:30:08
#2132471
sanykrimea написал : Коробка установочная глубокая. Влезет всё.
Коробки установочные уже вмонтированы в стене!!!
10.12.2010 в 16:08:38
#2132681
Возможно использовать вот эту схемму разводки под проходные выключатели. Вроде бы если через пол проложить кабель меньше штробить (второй выключатель штроба будет 90см от пола) и легче перетянуть кабель через пол. И разводку выполнить в подрозетнике. Но оба выключателя будут сдвоенные причем один сдвоенный проходной. Необходимо в каждый сдвоенный подразетник разместить по 4-5 шт. клемных колодок. К тому же разные группы автоматов.
10.12.2010 в 17:58:28
#2132843
arbuzzzzz написал : Где с коммутировать провода от люстры(проще,легче и удобнее):
- в подрозетнике(d=68, h=45) выключателя(2-х клавишный). Смущает: Хватит ли места
И всетаки уважаемые мастера-электрики, подскажите хватит ли мне там места (померить сам не могу т.к выключатели еще в МАГАЗИНЕ).
10.12.2010 в 18:46:05
#2132923
ПPOPAБ написал : Т.е.остальные режимы, кроме ручного работают (духовка греет)?
Насколько я помню, нажатие этой кнопки сбрасывает мигающую индикацию, без ее нажатия дальнейшая работа невозможна. В воскресенье поэкспериментирую еще, прихожу с работы поздно - в темноте к узо бегать не очень удобно. Возможные варианты с духовкой.
Еще мне посоветовали попробовать заклеить контакты заземления на вилке. Стоит пробовать?
10.12.2010 в 19:53:52
#2133081
Agul написал : Какие выводы можно будет сделать по каждой ситуации?
Обращение в сервисцентр... Нагрузите данную розетку, суммарной нагрузкой более чем мощность "глючащего" прибора и вызывайте сервисменов. По симптомам - проблема внутри прибора.
10.12.2010 в 20:51:50
#2133194
arbuzzzzz написал : всетаки уважаемые мастера-электрики, подскажите хватит ли мне там места (померить сам не могу т.к выключатели еще в МАГАЗИНЕ).
смотря сколько концов кабелей будет в подрозетнике.четыре трёхжильных коммутируются без проблем на Вагах,большее количество-зависит от мастерства того,кто будет это делать.
10.12.2010 в 22:17:51
#2133342
ПPOPAБ написал : Обращение в сервисцентр...
Нагрузите данную розетку, суммарной нагрузкой более чем мощность "глючащего" прибора и вызывайте сервисменов. По симптомам - проблема внутри прибора.
Духовка больше года пролежала нераспакованой, гарантия к сожалению закончилась. А как насчет варианта с заклеиванием контактов заземления на вилке?
10.12.2010 в 22:19:39
#2133343
Agul написал : А как насчет варианта с заклеиванием контактов заземления на вилке?
а если в розетке провод открутить?
10.12.2010 в 23:40:28
#2133544
Agul написал : А как насчет варианта с заклеиванием контактов заземления на вилке?
4Серый написал : а если в розетке провод открутить?
Напоминает - убить себя нежно. Лучше уж запитать и заземлить мимо УЗО - лишнее отгорит, нужное - приварится. Ремонтировать нужно...
10.12.2010 в 23:55:32
#2133578
4Серый написал : смотря сколько концов кабелей будет в подрозетнике
Один NYM 2x1,5 и один NYM 3x1,5 Cудя по Вашему высказыванию - ВЛЕЗЕТ, т.к по сути 3 жилы в выключатель, а 2 жилы между собой.
24Серый Спасибо.
12.12.2010 в 12:12:52
#2135712
есть вопрос: имеет распаячную коробку, в ней порядочно проводов, которые надо развести, соединения будут делаться клемниками Wago, насколько я понимаю, максимальное кол-во отв-ий в универсальном клемнике (серый, с оранжевыми защелками) 6 шт, черные макс - 8 отверстий, дело в том, что концов будет больше, можно ли завести максимальное кол-во концов в один клемник, а в последнее отверстие вставить перемычку из провода и подсоединить следующий клемник, и в него завести оставшиеся концы?
12.12.2010 в 18:52:09
#2136312
sddw написал : можно ли завести максимальное кол-во концов в один клемник, а в последнее отверстие вставить перемычку из провода и подсоединить следующий клемник, и в него завести оставшиеся концы?
можно,иногда так самому приходится делать
12.12.2010 в 19:56:00
#2136422
АВВГ 4х16(ож)-0,66 АВВГ 4х16(ож)-1 Что обозначают выделенные буковки и цифирьки?
12.12.2010 в 20:48:30
#2136552
Подскажите, чем СИП 16кв. к голой воздушке подцепить? Если есть тема такая на форуме, дайте посмотреть, ато сам не нашел.
12.12.2010 в 20:59:29
#2136578
AFX написал : Подскажите, чем СИП 16кв. к голой воздушке подцепить?
сжимы 640 или орехами 859
12.12.2010 в 21:03:50
#2136584
24Серый
Спасибо, еше вопрос: пересидел весь инет, не могу понять, чем СИПы различаются по номерам? У меня две жилы, в каждой по 7 жилок в свою очередь. Изол. черная, а на одном еще синяя полоска. Сечение 16. Что это за тип?
12.12.2010 в 21:07:03
#2136588
AFX написал : чем СИПы различаются по номерам?
не совсем понял.... та которая с синей полоской -нулевая.тип самый обыкновеный-СИП 2А 2х16
12.12.2010 в 21:08:35
#2136593
24Серый
Не, вопрос что у меня за СИП вообще. Я его описал просто подробно.
12.12.2010 в 21:16:42
#2136608
12.12.2010 в 21:21:01
#2136616
2sanykrimea
Спасибо. У меня 2 или 4 судя по ссылке.
12.12.2010 в 21:34:56
#2136649
Здравствуйте!
Имеется котел, в нем три ТЭНа СЭВ-12, включенные звездой на 220В. В каждом ТЭНе - по три нагревателных элемента, путем установки пермычек можно включать параллельно 1, 2 или 3 элемента.
Греют так себе, выше +30 вода не нагревается. Ззадумался, как же можно увеличить тепловую мощность?
Эксперемента ради подключил эти же ТЭНы треугольниом на 380В:) Котел не взорвался - отгорел кабель. Оказалось, что медный кабель 10 квадратов имел вставку длиной несколько метров (причем сделанную на скрутках!!!) из 5 квадратов, естественно, в этом месте все быстренько сгорело. Никто не погиб и даже не ранен, я тут же заменил весь кабель (около 40 метров) на цельный кусок 10 ммкв, ну и включил как было, то есть звездой на 220В. Греет так же никак, пока на улице -5 - это прокатывает, в морозы будет айайай!
Есть мысли попробовать подключить ТЭНы опять же треугольником на 380, но выкинув из работы по 1му элементу из 3х. сопротивление каждого элемента - 13 ом, двух - 7 (R=1/(1/r+1/r)), трех - 4.
Посидел с калькулятором, посчитал мощности и токи при разных подключениях:
Синий - нынешнее не греющее подключение. красный - режим БАБАХ! Зеленый - думаю, что с него толк будет. Ток останется тот же (кабель 10 кадратов, вводный автомат 100 А), тепловая мощность - в 1.7 раз больше.
Хочу узнать мнение специалистов по поводу безопасности такого режима включения.
PS и еще вопрос. в случае включения звездой на 220В ноль в центр звезды подавать надо, или он там и так получается?
12.12.2010 в 21:52:26
#2136682
longer написал : Имеется котел, в нем три ТЭНа СЭВ-12,
longer написал : Греют так себе, выше +30 вода не нагревается
если правильно понял то 36кВт нагревают воду до +30-ти градусов и всё.интересует объём цистер....э-э-э-э-э... котла.для начала
12.12.2010 в 22:00:15
#2136707
Котел греет воду в системе отопления большого двухэтажного коттеджа, на 24 квартиры (комната + санузел) + несколько административных помещений. общая площадь - порядка 800 м.кв. (это я навскидку, по памяти, длину здания помножил на ширину и на два). Понятно, что 36 КВт - маловато.
Если выключить циркуляцию, то котел очень быстро нагревается до любой нужной температуры.
Обьема системы не знаю.
12.12.2010 в 22:05:36
#2136722
longer написал : общая площадь - порядка 800 м.кв.
при обогреве помещения лучше объём считать.
longer написал : Понятно, что 36 КВт - маловато.
маловато не то слово. последовательного включения тенов нет?они точно все звездой включаютя?
12.12.2010 в 22:12:46
#2136737
На представленном ниже рисунке - то, что открылось взору после снятия монтажного колпака люстры. В числе прочего - там есть элемент, выполненный в виде треугольной планки с тремя отверстиями.
За одно из трёх отверстий (на рисунке - отверстие А) данная планка подвешена к крюку, во второе (Б) - вводится, а через третье (В) - выводится провод люстры. Таким образом, роль данной планки - удерживать вес висящих на проводе патрона и плафона, снимая эту нагрузку с места соединения провода люстры с проводкой.
Кто знает, как грамотно называется эта треугольная планка, различаются ли как-то данные планки по каким-то признакам и - самое главное - есть ли такие планки (либо аналогичные им "устройства") в розничной продаже??
12.12.2010 в 22:18:19
#2136747
2longer схему подключения котла можно как-то выложить?ничего в инете,кроме цены,на СЭВ-12 не нашёл
13.12.2010 в 00:06:37
#2136962
я не понял вопроса про "последовательного включения тенов нет". ТЭНы подключены звездой, по фазе на каждый ТЭН (в каждом ТЭНе три элемента, обьединениы в параллель перемычками). подключил их треугольником - загрело мощно, но отгорел дефектный кабель. суть вопроса - как можно подключить те же ТЭНЫ в том же котле, чтобы повысить тепловую мощность
обьем - те же 800 квадратов х 3 метра = примерно 2.5 тысячи кубометров. какая мощность должна быть на такое помещение?
13.12.2010 в 00:31:53
#2137002
longer написал : Зеленый - думаю, что с него толк будет. Ток останется тот же (кабель 10 кадратов, вводный автомат 100 А), тепловая мощность - в 1.7 раз больше.
Это фазный ток (ток плеча) останется тот же, а линейный ток (ток в питающем кабеле) - будет в 1,73 раза, потому как треугольник. Обмануть закон сохранения энергии еще никому не удавалось :)
кабель 10 кадратов, вводный автомат 100 А
А допустимый длительный ток для трехжильного кабеля 10мм2 в трубе по таблице 1.3.4. - 50А.
longer написал : PS и еще вопрос. в случае включения звездой на 220В ноль в центр звезды подавать надо, или он там и так получается?
В нормальном режиме - "и так получается", при сгорании одного или нескольких ТЭНов - будет перекос.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
13.12.2010 в 00:49:26
#2137023
Kamikaze написал : Это фазный ток (ток плеча) останется тот же, а линейный ток (ток в питающем кабеле) вырастет в 1,73 раза, потому как треугольник. Обмануть закон сохранения энергии еще никому не удавалось
то есть никак???
Kamikaze написал : А допустимый длительный ток для трехжильного кабеля 10мм2 в трубе по таблице 1.3.4. - 50А.
блин, а откуда же я взял значение "8 ампер на квадрат"... ложная память:( проясни, пожалуста, насчет "одной трубы". в моем случае кабель идет вовсе без трубы, 5 медных жил, двойная изоляция, марку не вспомню - черный, витой:)
Kamikaze написал : В нормальном режиме - "и так получается", при сгорании одного или нескольких ТЭНов - будет перекос.
то есть лучше подать в центр ноль? это даст что-нибудь в плане отдаваемой мощности?
ради эксперимента померил клещами ток по фазам, странно, ТЭНы новые, а ток разные получается - 35, 32 и 40 А. кинул центр на ноль - по фазам пошло 38, 35, 45, по проводу, идущему от центра на ноль - 13А. ума не приложу, почему так
13.12.2010 в 01:04:18
#2137051
longer написал : блин, а откуда же я взял значение "8 ампер на квадрат"... ложная память
Это эмпирическое "правило" для прикидки на глаз, и работает оно в определенном диапазоне сечений и для определенных условий прокладки.
longer написал : проясни, пожалуста, насчет "одной трубы".
Это если несколько жил или кабелей расположены в одной общей стальной трубе (при нескольких кабелях в одной трубе - берутся еще снижающие коэфф-ты по другой таблице).
longer написал : в моем случае кабель идет вовсе без трубы
Т.е. - "открыто". 80А (вот только число жил в таблице не указано, надо ли для трехжильного (жилы N и РЕ не учитываются) снижать?)
longer написал : 5 медных жил, двойная изоляция, марку не вспомню - черный, витой
Наверняка ВВГ.
longer написал : то есть лучше подать в центр ноль? это даст что-нибудь в плане отдаваемой мощности?
Лучше с нулем, на мощность - не влияет.
longer написал : странно, ТЭНы новые, а ток разные получается - 35, 32 и 40 А
Разброс сопротивлений при изготовлении неизбежен. Плюс и напряжения по фазам могут отличаться.
longer написал : кинул центр на ноль - по фазам пошло 38, 35, 45, по проводу, идущему от центра на ноль - 13А
По нулю течет ток "разбаланса" нагрузок по фазам. Векторная сумма токов фаз (38, 35, 45): 9А. "Дельту" спишем на погрешность измерения всех четырех значений.
Переворот в мозгах из края в край, В пространстве — масса трещин и смещений: В Аду решили черти строить рай Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу