Rumato написал : Можете напомнить где это прописано? Действительно нужно.
ПУЭ 1.7.77 пункт 3
15.08.2014 в 19:58:53
Rumato написал : Можете напомнить где это прописано? Действительно нужно.
ПУЭ 1.7.77 пункт 3
15.08.2014 в 20:09:17
user000000, Спасибо. И оказывается еще есть ГОСТ Р 51321.1-2000
7.4.3.1.5 Непрерывность цепей защиты должна обеспечиваться надежными соединениями проводящих частей НКУ непосредственно или защитными проводниками :
c) для дверей, заглушек и подобных деталей обычные металлические винтовые и шарнирные соединения считают достаточными для обеспечения непрерывности цепи при условии, если на них не закреплено никакой электрической аппаратуры
15.08.2014 в 22:09:23
Solovey написал : Понимаю что от бюджетного китайского ящика чудес ждать не приходится, но в все-таки иногда попадаются ящики со штатным поводком на дверцу
Довольно часто. Но это требование часто необоснованное. Ниже уже ответили документами.
sawai написал : И ничего, если кусок железа (или может ещё что посоветуете), будет немного меньше основания светильника, ведь если заискрит, то искры вряд ли смогут так далеко разлететься (за пределы этой прокладки)?
По идее он должен быть немного более основания светильника (5 мм на сторону). Подойдет паронит, стеклотекстолит, фторопласт и т.п. подобные листовые материалы толщиной около 3 мм.
sawai написал : Страшно представить, как это будет выглядеть со стороны.
Как сделаете- так и будет.
15.08.2014 в 23:26:44
Народ, а кто нибудь Амперметр/Вольтметр (вольтамперметр, ампервольтметр) на ДИН рейку ВАР-М01 АС80-300В от Меандра пробовал? Как оно?
16.08.2014 в 01:38:35
Коллеги, подскажите, какого сечения должны быть провода для этого прибора
Глубина погружения заземлителя и зонда ( металлический стержень диам. 5 мм) не должна быть менее 500 мм.
это получается, что его потом и не вытащить?
16.08.2014 в 10:05:50
Коллеги, вот как быть? Случился у меня большой проект по квартире, который в ходе выполнения работ дополнительно вырос. И теперь 40 линий, куча УЗО, два УЗМ, счётчик, выключатель нагрузки и прочее не хотят влазить в щит на 72 модуля. Сам всех понимаешь учу, что сначала линии считай, потом защиту и уж оттуда ёмкость щита с запасом. А тут нежданчик, в ходе отделочных работ идеи новые в голову заказчику пришли, и благодаря им три новых линии и новые защиты. Мало того, на отдалённой лоджии появился щиток на 6 модулей индивидуально для системы вентиляции, но это само собой. Может быть как выход - рядом с основным щитом ещё щит повесить? У меня PRA 24418, а выше либо PRA24118, либо же MiniPragma на вы модулей? Выше место есть, это стена из гипсокартона, глубиной аж 25 сантиметров до капитальной. Или другие какие идеи будут?
16.08.2014 в 10:18:48
web-rr, ну если в этот щит таки все упихать, то придется
web-rr написал : 40 линий, куча УЗО
сокращать и часть АВ и УЗО менять на дифы. ну или щит дополнительный... вариант пару линий под один АВ, я так понимаю, не рассматривается...
16.08.2014 в 11:20:03
web-rr написал : вот как быть?
1.Самое простое - заменить на более вместительный,но не всегда есть такая возможность(бюджет,сроки,а куда этот деть?) 2.Поставить два одинаковых рядом - в принципе вариант,можно перегруппировать линии и компоновку,будет более просторно и удобно(места много). 3.Поставить выше однорядный - мало затратно,но менее удобно - подключать линии и оперировать не айс. Смотри сам по месту по дизайну,но два здоровых щита рядом желательно не на самом видном месте,хотя можно с дверками замутить картинки красивые...
И это пройдёт ...
16.08.2014 в 11:58:04
web-rr, а есть ли возможность пару дифов заменить на одномодульные? Может поможет? Я понимаю, что они электронные, но...
16.08.2014 в 12:14:08
web-rr, логичнее будет выше повесить такого же вида щиток и запихать в него все вводные элементы (общий автомат, узо, узм, счетчик). Либо как вариант, ниже, и запихать туда, например , кухню или другую логически выделенную часть сети. А что со слаботочкой? Может рядом повесить такой же огромный щит и кроме невлезших автоматов туда еще и опс, интернет, тв засунуть?
16.08.2014 в 13:58:27
serj12 написал : 1.Самое простое - заменить на более вместительный,но не всегда есть такая возможность(бюджет,сроки,а куда этот деть?) 2.Поставить два одинаковых рядом - в принципе вариант,можно перегруппировать линии и компоновку,будет более просторно и удобно(места много). 3.Поставить выше однорядный - мало затратно,но менее удобно - подключать линии и оперировать не айс. Смотри сам по месту по дизайну,но два здоровых щита рядом желательно не на самом видном месте,хотя можно с дверками замутить картинки красивые...
1) Отпадает. Я его уже смонтировал на монтажную раму (самодельная) и "куда этот деть" актуально как никогда. 2) Вариант не рабочий, по ширине запаса нет. 3) Затратный, но рабочий. Убрать выше положим 5 тёплых полов и 4 кондиционера - вполне себе разгрузим основной щит.
Костян челяб написал : web-rr, а есть ли возможность пару дифов заменить на одномодульные? Может поможет? Я понимаю, что они электронные, но...
Там уже и так пять одномодульных дифов (все тёплые полы) и заказан шестой (парогенератор на хамам). То что электронные - не беда, там УЗМ будет прикрыто всё. Двухмодульных дифов нет.
УЗО семь штук. Одно из них противопожарное, на нём настоял хозяин. Хотя я ему доказывал что это лишние траты. Попробую подумать в сторону на одно УЗО меньше.
user000000 написал : web-rr, логичнее будет выше повесить такого же вида щиток и запихать в него все вводные элементы (общий автомат, узо, узм, счетчик).
С точки зрения нормативов неправильно. Нижняя кромка основного щита уже на отметке 110 см от пола, счётчик в любом случае в нём и на верхней рейке - чуть выше норматива в 150 см. На вторую рейку бы его спустить, чтобы в норматив уложиться, но уже вводной кабель не пустит. Вверх только автоматы и УЗО поднимать можно, но не счётчик.
user000000 написал : Либо как вариант, ниже, и запихать туда, например , кухню или другую логически выделенную часть сети.
А там отсек сантехнический: коллекторы, вводные краны, фильтра, манометры и аквастоп. Обещают условно-герметичную перегородку между зонами.
user000000 написал : А что со слаботочкой? Может рядом повесить такой же огромный щит и кроме невлезших автоматов туда еще и опс, интернет, тв засунуть?
А со слаботочкой? А там уже будет огромный щит (но самопальный, ибо узкий), но он на другой стороне дверного проёма. Слаботочки там 1100 метров и около 80 концов. Силовые линии там исключены, потолок уже зашит. Хотя если разобрать, то чисто из геометрии и трассировки - вполне можно.
Я склоняюсь к всесторонней оптимизации (так и за счёт объединения не самых крутых линий - звонок, питание видеодомофона, питание щита слаботочки, питание автоматики отопления). Хотя всё ещё надо обдумать, чтобы не "переоптимизировать". Либо, если уж никак, то второй щит выше.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу