MrGalaxy написал : Это - не маркетинговый ход, оно реально нужно?
Да нужно. Чтоб не задохнуться во сне.[I]-не помню чьи слова.
26.08.2014 в 16:28:08
MrGalaxy написал : Это - не маркетинговый ход, оно реально нужно?
Да нужно. Чтоб не задохнуться во сне.[I]-не помню чьи слова.
26.08.2014 в 16:31:12
Slonobas написал : а вот если она загорится, то с ls будет меньше выделений...
Нормальный кабель нг-LS не будет сам по себе гореть - на то он и НГ - не поддерживает горение без открытого очага огня. А вот если что-то будет "подпитывать" его горение, тут-то и пригодится LS.
26.08.2014 в 16:52:37
333vs333, ну так я это и имел ввиду
26.08.2014 в 16:59:08
Бех, 333vs333, Slonobas, не знаю, ИМХО когда пожар, то до фени, выделяет кабель токсичные вещества, или нет.
Вечный студент
26.08.2014 в 17:02:41
поясните, пожалуйста, схему
терморегулятор теплого пола, как задействовать фозможность экономичный режим "понижение темпрературы", разъем дельта-T ? в документации сказано "Подключите терморегулятор в соответствии со схемой на стр. 55.Фазный провод с внешнего устройства, подающего сигнал для понижения температуры (в режиме энергосбережения), подключите к клемме ΔT" при этом отдельного устройства "внешнее управляющее устройство" у производителя (ensto) нет.
Может, кто сталкивался?
26.08.2014 в 18:01:43
MrGalaxy написал : ИМХО
А вы эксперт в этом? :) А вот эксперты, как раз, другого мнения: если при пожаре будет выделяться много всякой фигни (не помню, какой именно), которая способствует скорейшему разрушению металлических конструкций, то шансов спастись будет меньше. То же самое относится и к количеству выделяемого дыма: меньше удушающих газов - больше шансов выжить.
26.08.2014 в 21:07:44
mstrct_lab,
Что угодно.. Таймер,контролер, контактор, обычный клавишный выключатель.. Когда на эту клему терморегулятора прийдет фаза электросети через любое из перечисленных устройств, терморегулятор встанет в режим "эконом". Температуру для этого режима вы запрограмируете в меню терморегулятора.. Выйдет из режима "эконом" терморегулятор , когда "фаза", соолтветственно, отключится ... Например, уезжаете Вы с дачи... На сигналку ставите помещение... Дополнительный контактор с сигнала от охранной системы подает фазу на клему "дельта Т" и тёплый пол в Ваше отсутсвие поддерживает температуру, например, 15 градусов
26.08.2014 в 21:56:18
MrGalaxy написал : Бех, не знаю, ИМХО когда пожар, то до фени, выделяет кабель токсичные вещества, или нет.
А я согласен. Вокруг силовой проводки еще пук проводов - телефон, сигнализация, домофон, интернет. И выполнены они отнюдь не нг и не лс. Куча пластика который тоже наверняка будет выделять. Так что силовой провод особой рояли не сыграет, надо тогда все делать с учетом этого требования.
26.08.2014 в 22:50:38
Abzac написал : А я согласен.
Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))
26.08.2014 в 23:53:16
333vs333 написал : Ну, правильно, давайте все по ИМХО делать, так надежнее - свое ИМХО ближе к телу)))
Как тут поговаривает один товарищ: "Себе хоть колючей проволокой проводите, другим - согласно нормативов" ;)
27.08.2014 в 08:09:37
ksiman написал : Скорее всего выбивать будет именно вводное УЗО. Может его поставить на 100-300мА?
Solovey написал : Должно и вводное выбивать.
Даже если вводное поставить на 100-300мА при КЗ на землю обязаны сработать оба УЗО. Чтобы этого не происходило, на вводе стараются поставить селективное УЗО (оно имеет выдержку времени на срабатывание)
Спасибо за ответы. Но как мне тогда реализовать подстраховку всех линий? Т.е. мне надо чтобы если не срабатывает диф. автомат или узо на утечку тока в одной из линий, то срабатывает вводное узо. Если ставить вводное УЗО 100ма, то если человек задевает линию с неработающим УЗО на 30ма его ударит током 100ма и отключится вводное УЗО. Но 100ма это уже опасный для жизни ток.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу