Костян челяб написал :
А что плохого, если к 16А розетке подвести кабель 1,5 и защитить это автоматом 10А? Если это отдельная линия на одну розетку?
Ну а смысл-то? Если уж мы ставим механизм 16А, то зачем выполнять кучу дополнительных действий, чтобы себя еще и ограничить возможностью нагрузить эту розетку при необходимости?
А купить механизм на 10 у приличного бренда кажется труднее, чем на 16.
Собираюсь в доме поставить щит. Счётчик стоит на улице(30м от дома) в щитке электросетей, там же вводной автомат на 3фазы С32.
Внимание, вопрос! :)
В домашнем щите хочу ставить узо на входе 3фазы 100мА 40А. Будет ли такой вариант хорошим или в домашнем щите надо ещё один автомат на вход ставить(С30(если есть такие) или В32), а после него уже узо? Как лучше/правильней?
eman написал :
То и то реле напряжения.
МР-63 имеет индикацию U/I/P - зачем еще и D63?
Там же реле без индикации Р.
Или просто вольтметры и амперметры.
PS: Компактный измеритель ВАР-М02 - где у нас купить хз.
А если рассматривать первоочередно функции реле (защиты) и сравнивать DigiTop МР-63 и Zubr D63 ?
Настроили, что Zubr D63 как собственно реле получше остальных "конкурентов"
Главная беда местных ДиджиТОПов (старых серий), Рубежей, Барьеров и т.д. - "хилое" китайское реле без запаса по току.
Сегодня случай. Звонит клиент говорит что "виснет" котел при установленном стабилизаторе. Приезжаю на место вижу следующую картину Стабилизатор и реле 60А диджитоп с выставленными порогами 160-260 при этом на его панели светится 205В на самом деле (мерял тестером UT71D) 223 Вольта. Реле установленно на летнюю кухню. По рассказу хозяев реле регулярно срабатывает и вырубает котел, стиралку и.т.д при этом свет и другая техника в доме ведет себя прилично.
Стояла задача, проверить какое из представленных реле напряжения сможет по мах. защитить оборудование в доме от всплесков повышенного напряжения (работа сварки на линии).
Образцы:
1-DigiTOP
2-ZUBR
3-Volter
Итог: DigiTOP- пропускает на выход 2-4 периода. ZUBRV,Volter 1-2 периода
Дополнительный + к VOLTER, имеет варистор и предохранитель (вероятность пропустить в дом импульс повышенного напряжения уменьшается).
По защите от всплесков на первом месте Volter, на втором ZUBR.
Но есть другая сторона (мощность коммутируемой нагрузки и удобство монтажа).
Volter мах. долговременно держит 32А, монтаж не удобен из за "корявых" клемм.
ZUBR есть модели на 40А, 60А, 80А, монтаж удобный (стандартные клеммы).
Livesms, что лучше по защите не подскажу (
Для себя купил МР-63, индикация U/I/P перевесила. :)
А если все таки Zubr то выбрал бы ZUBR D63t с защитой от внутреннего перегрева.
Вопрос такой
На этажном щитке застройщик поставил так
Ввод 3х фазный
вводной на 25А - Счетчик - Узо 40А ...
Работает, но мне что то подсказывает, что номинал УЗО неверен
По-детски :занадом.
По-недетски:номинал УЗО должен быть равным или большем номинала токоограничивающего аппарата защиты,так как УЗО не имеет защиты от сверхтоков.
Или вы про ток утечки?
Весь вопрос в том,будет ли дифф.защита на всех потребителях по группам.Если да,то противопожарное УЗО - как собаке пятая нога,если нет - то вполне себе надо,а перед ним ВН или рубильник.