sergey_sav написал : Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша?
В маркировке диф. автоматов не силен, потому и спросил, часть ли это маркировки обозначающая, что ток срабатывания 10 мА.
15.06.2011 в 21:57:53
sergey_sav написал : Может Вам стоит снова форум почитать? А то сильно сомнительно, что эта фраза Ваша?
В маркировке диф. автоматов не силен, потому и спросил, часть ли это маркировки обозначающая, что ток срабатывания 10 мА.
15.06.2011 в 21:58:57
Добрый вечер!
Есть 2 вопроса:
1.Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм. Везде, где я смотрел - 2,5 предел. Существует ли это в природе? Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?
Спасибо большое!
15.06.2011 в 22:00:26
os написал : Автомат 16 А, производитель АВВ уже есть.
Ну ттогда и ставьте УЗО от АВВ класса АС (или с любым классом) на ток 16А и током утечки 10 мА. Так понятно? Кстати, у АВВ УЗО электромеханические.
Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить.
15.06.2011 в 22:03:16
Спасибо всем за ответы.
16.06.2011 в 10:50:08
FotonBox написал : Нужна розетка на 16А с плоскопружинным зажимом для наружного монтажа, к которой можно подключить провод на 4 кв.мм. Везде, где я смотрел - 2,5 предел. Существует ли это в природе?
Нет
FotonBox написал : Если нет, то что делать - обтачивать, заюзать ваги (горелкой никогда не паял)?
Зачем было 4 кв на розетки кидать? Линия 100м и большая нагрузка? Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
16.06.2011 в 10:53:24
gugulaki написал : Сделайте фото щита,что бы понять можно ли с корпуса взять защитный ноль,а не рабочий.
Фото сделать не получилось. Опишу на словах. Первый этаж, из подвала в трубе приходят три фазы и ноль. Ноль посажен на шпильку снизу щита. Так же снизу щита на другой шпильке висят нули счетчиков (2 штуки) и домофона. Сверху щита под одной шпилькой зажаты нули уходящие в квартиры на этаже (4провода по 2 на квартиру), под другой нулевой провод идущий на второй этаж. Вводной рубильник общий на две квартиры, крутилка, на ней 6 контактов. Фазные провода явно меньше 16 квадратов алюминия. В подъезде 5 этажей, 10 квартир. С таким щитом лучше не делать защитного зануления? Как лучше поступить, присоединить к щиту ноль кухонного щита, под другой болт защитный проводник кухонного щита, а в розетках в квартире не подключать? Провод 3*2,5 ВВГнг по квартире уже проложен в кабель канале, установлены розетки, в коридоре установлен кухонный щиток с узо, автоматами. Прокинут пластиковый гофрошланг в этажный щиток.
16.06.2011 в 10:54:44
Smily написал : Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
В глубокой коробке можно перейти, не обязательно ещё одну.
16.06.2011 в 11:06:51
sanykrimea написал : В глубокой коробке можно перейти, не обязательно ещё одну.
Нет коробки. Розетка накладная.
16.06.2011 в 11:59:16
Smily написал : Зачем было 4 кв на розетки кидать? Линия 100м и большая нагрузка?
Одни профессиональные таджики кинули 4 квадрата на варочную панель, другие, не менее профессиональные таджики, решили оставить его под духовой шкаф (3,5 кВт). У него обычная евровилка, обрезать - значит потерять гарантию. Больше на линии потребителей нет, автомат B16.
Smily написал : Поставьте рядом с розеткой коробку, а в коробке сделайте переход с 4 на 2,5.
Спасибо, так и сделаю.
FotonBox написал :
- Читал, что зажим под винт нуждается в протяжке каждые N лет. Подскажите плиз нормативный документ и примерное место в нем, где это написано.
Вот это очень актуально, читать ПУЭ целиком, увы, нет времени.
16.06.2011 в 15:46:44
FotonBox написал :
- Читал, что зажим под винт нуждается в протяжке каждые N лет. Подскажите плиз нормативный документ и примерное место в нем, где это написано. Вот это очень актуально, читать ПУЭ целиком, увы, нет времени.
В ПУЭ не найдете, в ПЭЭП лишь общие фразы, надо смотреть регламенты ЖКХ... Помню по алюминию: 1 протяжка через 3 дня, вторая- 3 месяца, далее- ежегодно. По меди: 1-я через неделю, потом ежегодно. Ответственные нагруженные соединения- по регламенту предприятия и контроль температуры болтовых соединений дистанционным термометром.
16.06.2011 в 15:51:05
Подскажите пожалуйста насколько обязательно и критично по безопасности наличие заземления в розетках стиральной машины, и гидромассажной ванны (заземление стиралки и гидромассажа)? Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу