05.09.2011 в 11:13:27

Alexiy написал : Если не хотите отломить провод ещё короче, то лучше так и оставить. Какая мощность через него подключена? Какой ток?

Две 60вт лампочки от него включаются.

0
Аватар пользователя
нервный

Местный

Регистрация: 02.05.2011

Великий Новгород

Сообщений: 1150

05.09.2011 в 11:15:28

Alexiy написал : Какая мощность через него подключена? Какой ток?

он же сказал выключатель,много ли на нем нагрузки то будет,копейки. если конечно у него нет своего собственного зала иннаогурации

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 11:17:44

Ну, согласен - максимум 2 А - ерунда.

0
Аватар пользователя
madishnik

Местный

Регистрация: 21.01.2011

Москва

Сообщений: 20

05.09.2011 в 11:45:18

gugulaki, Спасибо за ответ. Главное отгорание мне не грозит? а уж как это выглядит мне не важно. Как часто такое соединение надо обслуживать? Срезать термоизоляцию и поставить новую после подкрутки мне не сложно.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.09.2011 в 11:57:27

madishnik написал : Главное отгорание мне не грозит?

зависит от системы защиты

madishnik написал : Как часто такое соединение надо обслуживать?

через месяцок проверить и подтянуть. и контролно через год

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 12:00:24

gugulaki написал : и контролно через год

Ну, это уж слишком. Раз в пятилетку, мне кажется - вполне достаточно. Вы каждый год все выключатели и розетки разбираете и подтягиваете? :)

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.09.2011 в 12:01:44

Alexiy написал : Ну, это уж слишком. Раз в пятилетку, мне кажется - вполне достаточно. Вы каждый год все выключатели и розетки разбираете и подтягиваете?

нет. просто в первый месяц вероятность прогрузки не большая, а в течении года уже скорей всего обогреватель втыкали )))

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 12:04:22

При чём здесь обогреватель-то? Мы ж, вроде, про выключатель в комнате говорим?

А если про розетки - то, если они от тока обогревателя 2,5 кВт не разогрелись, то их и разбирать нет смысла - они в порядке.

0
Аватар пользователя
madishnik

Местный

Регистрация: 21.01.2011

Москва

Сообщений: 20

05.09.2011 в 12:14:59

gugulaki, НА провода 2,5 автомат 16А. НА 6 автомат 32А. кстати 6 у меня соединена так же, и через такую же шинку планирую подключить плиту. А через годик я проверить залезу, главное чтобы потом не лазить постоянно. Еще раз спасибо.

0
Аватар пользователя
gugulaki

Местный

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

05.09.2011 в 12:17:23

Alexiy написал : А если про розетки - то, если они от тока обогревателя 2,5 кВт не разогрелись, то их и разбирать нет смысла - они в порядке

вот именно. но для профилакти стоит проверить. А выключатели последнее время почти все с пружинками

0
Аватар пользователя
Diablo GT

Местный

Регистрация: 30.01.2009

Краснодар

Сообщений: 178

05.09.2011 в 12:48:01

нервный написал : он же сказал выключатель,много ли на нем нагрузки то будет,копейки. если конечно у него нет своего собственного зала иннаогурации

Так оставить как есть? И не стоит бояться контакта меди с алюминием в моем случае?

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 13:24:44

Diablo GT написал : И не стоит бояться контакта меди с алюминием в моем случае?

В любом случае сам контакт не страшен. В месте контакта металлов с различным электрохимическим потенциалом может возникнуть нагрев (при некоторых условиях - наоборот - охлаждение) при протекании тока, либо электрохимическая коррозия (в среде электролита). В вашем случае нет ни значительных токов, ни электролита. Само собой - чем больше площадь контакта, тем меньше будет греться, а мы не знаем - каково качество соединения там у вас. Если не хуже среднего, то приемлемо.

0
Аватар пользователя
Dmitriy.K

Местный

Регистрация: 26.06.2011

Днепропетровск

Сообщений: 30

05.09.2011 в 13:37:19

На предыдущей моей работе мы работали в цехах бывшего завода построенного в начале прошлого века. Так вот в качестве нулевого провода и в то же время заземления там использовался контур заземления. Вопрос в следующем – насколько правильно и безопасно было использовать контур заземления (точнее сказать зануления, так как он был присоединен к металлическим конструкциям здания). Если я правильно понимаю, это то контур заземления выступал как изолированная нейтраль, а заземление корпусов машин было выполнено не как иначе как зануление?

0
Аватар пользователя
DrPilman

Местный

Регистрация: 11.05.2011

Минск

Сообщений: 1132

05.09.2011 в 13:37:31

В бетонной панели, которая разделяет две комнаты сделано сквозное отверстие. С каждой стороны этого отверстия установлены подрозетники. Один из подрозетников пришлось использовать как распределительную коробку. Т. к. вместить пропаянную скрутку в подрозетник увеличенной глубины не хватило умения, то решил ее поместить между подрозетниками. Но, при этом получается, что жилы кабеля находятся внутри бетонной конструкции и без внешней оболочки кабеля. Допустимо ли это? Или по периметру бетонного отверстия нужно уложить изоляционный материал? Спасибо.

0
Аватар пользователя
Alexiy

Местный

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

05.09.2011 в 13:55:41

Dmitriy.K написал : в качестве нулевого провода и в то же время заземления там использовался контур заземления.

Безобразие.

Dmitriy.K написал : насколько правильно и безопасно было использовать контур заземления

абсолютно неправильно.

Dmitriy.K написал : Если я правильно понимаю, это то контур заземления выступал как изолированная нейтраль

В сетях ниже 10 кВ никаких изолированных нейтралей не бывает. Если контур присоединён к конструкциям здания (естественнозаземлённым) и к нулю на вводе, то он автоматически превращается в распределённую по всему зданию шину ГЗШ, к которой и было присоединено оборудование. В случае КЗ или длительной перегрузки этот контур мог в некоторых местах потерять прежнюю проводимость и на корпусе оборудования появилось бы напряжение. Поэтому для протяжённых рабочих нулевых проводников используются отдельные проводники (изолированные), а для защитных - отдельные (обычно открытые - полоса чёрного цвета)

0