svetlana126 написал : Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2
Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.
06.03.2015 в 09:32:12
svetlana126 написал : Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2
Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.
И это пройдёт ...
06.03.2015 в 09:32:14
svetlana126 написал : Для такого прибора необходим кабель с сечением 10 мм2. Но я сколько живу ни разу одновременно 4мя конфорками не пользовалась, максимум 2-мя! Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2 т.к. мощность его рассчитана на 5 кВт, и автомат отключения можно поставить 3p / C / 20A? Кабель по вашим советам буду применять ВВГнг(A)-LS.
Что-то ваши данные не сходятся... вы насчитали кабель 10 квадрат (это похоже на 1ф подключение) а автомат указали почему-то 3р ???
Если ввод питания однофазный, то вам нужно прокинуть кабель 3*6 под защитой автомата 32А А если ввод трехфазный, то кабель 5*4 под автоматом 20А.
06.03.2015 в 09:32:57
serj12 написал : Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.
Это что еще за выдумки? :eek:
06.03.2015 в 10:18:54
serj12 написал : Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.
Тогда чего не 16мм2? Гулять, так гулять :) Глянул на сетевой кабель, а там кошмар - все жилы по 0,75мм2, срочно переделывать?
06.03.2015 в 10:44:38
И это пройдёт ...
06.03.2015 в 10:47:35
Всем спасибо! Буду делать по стандарту - кабель 3х6 и автомат 32А.
06.03.2015 в 10:52:05
serj12 написал : Для стационарно подключаемой электроплиты в однофазной сети?Вроде уже мильон раз обсуждали что в однофазной сети - 3х6.0,в трёхфазной - желательно 5х4 ,не?
да, это так.
serj12 написал : Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.
а вот это вольная трактовка вообще непойми чего... ибо:
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.
Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм[SUP]2[/SUP].
06.03.2015 в 11:06:32
Solovey написал : Это что еще за выдумки?
это отсюда:
1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.
06.03.2015 в 11:11:06
Solovey написал : а вот это вольная трактовка вообще непойми чего...
А на какой вопрос я отвечал?
svetlana126 написал : Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2
Конкретный вопрос и ответ. Я не собираюсь расписывать на 500 страниц - нужно ли УЗО тип А или нет,нужно ли 6 мм2 на плиту или нет. Alexiy, спасибо.
И это пройдёт ...
06.03.2015 в 11:12:15
Alexiy написал : 5х2,5 мм2. под защитой автомата 3п 16 А это 10,5-12 кВт при равномерной загрузке всех фаз
Понятно.То есть хуже не будет.
И это пройдёт ...
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу