serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.03.2015 в 09:32:12

svetlana126 написал : Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2

Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.

0

И это пройдёт ...

Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2015 в 09:32:14

svetlana126 написал : Для такого прибора необходим кабель с сечением 10 мм2. Но я сколько живу ни разу одновременно 4мя конфорками не пользовалась, максимум 2-мя! Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2 т.к. мощность его рассчитана на 5 кВт, и автомат отключения можно поставить 3p / C / 20A? Кабель по вашим советам буду применять ВВГнг(A)-LS.

Что-то ваши данные не сходятся... вы насчитали кабель 10 квадрат (это похоже на 1ф подключение) а автомат указали почему-то 3р ???

Если ввод питания однофазный, то вам нужно прокинуть кабель 3*6 под защитой автомата 32А А если ввод трехфазный, то кабель 5*4 под автоматом 20А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2015 в 09:32:57

serj12 написал : Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.

Это что еще за выдумки? :eek:

0
ksiman
ksiman
Резидент

Регистрация: 03.08.2012

Нижний Новгород

Сообщений: 9611

06.03.2015 в 10:18:54

serj12 написал : Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.

Тогда чего не 16мм2? Гулять, так гулять :) Глянул на сетевой кабель, а там кошмар - все жилы по 0,75мм2, срочно переделывать?

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.03.2015 в 10:44:38

ksiman написал : Тогда чего не 16мм2?

Для стационарно подключаемой электроплиты в однофазной сети?Вроде уже мильон раз обсуждали что в однофазной сети - 3х6.0,в трёхфазной - желательно 5х4 ,не?

Solovey написал : Это что еще за выдумки?

Приведите свои соображения.

0

И это пройдёт ...

svetlana126
svetlana126
Местный

Регистрация: 23.01.2015

Самара

Сообщений: 127

06.03.2015 в 10:47:35

Всем спасибо! Буду делать по стандарту - кабель 3х6 и автомат 32А.

0
Solovey
Solovey
Резидент

Регистрация: 23.06.2006

Москва

Сообщений: 6742

06.03.2015 в 10:52:05

serj12 написал : Для стационарно подключаемой электроплиты в однофазной сети?Вроде уже мильон раз обсуждали что в однофазной сети - 3х6.0,в трёхфазной - желательно 5х4 ,не?

да, это так.

serj12 написал : Нет.Так как существует ограничение по сечению заземляющего проводника - 6 мм2.

а вот это вольная трактовка вообще непойми чего... ибо:

1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее: 2,5 мм[SUP]2[/SUP] - при наличии механической защиты; 4 мм[SUP]2[/SUP] - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм[SUP]2[/SUP].

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2015 в 10:58:01

serj12 написал : в однофазной сети - 3х6.0

да. 3х6 мм2. под защитой автомата 1п 32 А это 7-8 кВт

serj12 написал : в трёхфазной - желательно 5х4 ,не?

не. 5х2,5 мм2. под защитой автомата 3п 16 А это 10,5-12 кВт при равномерной загрузке всех фаз

0
Alexiy
Alexiy
Резидент

Регистрация: 28.06.2011

Москва

Сообщений: 13481

06.03.2015 в 11:06:32

Solovey написал : Это что еще за выдумки?

это отсюда:

1.7.137. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов должно быть не менее половины наибольшего сечения защитного проводника электроустановки, если сечение проводника уравнивания потенциалов при этом не превышает 25 мм2 по меди или равноценное ему из других материалов. Применение проводников большего сечения, как правило, не требуется. Сечение проводников основной системы уравнивания потенциалов в любом случае должно быть не менее: медных - 6 мм2, алюминиевых - 16 мм2, стальных - 50 мм2.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.03.2015 в 11:11:06

Solovey написал : а вот это вольная трактовка вообще непойми чего...

А на какой вопрос я отвечал?

svetlana126 написал : Значит ли это что можно обойтись кабелем с сечением 4мм2

Конкретный вопрос и ответ. Я не собираюсь расписывать на 500 страниц - нужно ли УЗО тип А или нет,нужно ли 6 мм2 на плиту или нет. Alexiy, спасибо.

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9171

06.03.2015 в 11:12:15

Alexiy написал : 5х2,5 мм2. под защитой автомата 3п 16 А это 10,5-12 кВт при равномерной загрузке всех фаз

Понятно.То есть хуже не будет.

0

И это пройдёт ...

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу