Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24729

20.12.2024 в 14:13:42

BV,

Малярный скотч ниже и сбоку, на нём карандашом пометить.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113217

20.12.2024 в 14:18:56

ВТБ! написал 20.12.2024 в 14:13

BV, Малярный скотч ниже и сбоку, на нём карандашом пометить.

что бы не проколоться....лучше делать по две отметки на вертикали и горизонтали. Тогда потом и лазер не обязательно - правило, длинная линейка нитка. А если лазер - не забывать ставить перпендикулярно к стене и до и после.

0
Аватар пользователя
elka.677@inbox.ru

Местный

Регистрация: 22.12.2024

Екатеринбург

Сообщений: 1

22.12.2024 в 19:35:57

Доброго времени суток! Вопрос к электрикам от " чайника " Вводные: Свой дом, счетчик на столбе, на улице, потребление эл энергии в зимний (ноябрь, декабрь, февраль )период (электро котел) в среднем по 3000кв, но вот в январе 2023 года 4900, в январе 2024года 4500кв, со страхом жду январь 2025г. Образ жизни в январе не меняется, на каникулах не сидим, эл приборы с утра до вечера не гоняем. Почему такие цифры только в одном месяце в году и как такое возможно?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113217

22.12.2024 в 19:41:58

elka.677@inbox.ru, приложите к цифрам потребления среднемесячную температуру.... и ветер.

0
Аватар пользователя
СентИг

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 2

23.12.2024 в 10:54:44

Уважаемые господа, разрешите мои сомнения в вопросе причины периодического срабатывани пожарного УЗО (100мА)в этажном электрощитке перед квартирой. В квартире стоит отдельный щиток с общим УЗО 30 мА на все линии кроме освещения. На линиях мокрых зон свои УЗО. Срабатывает именно УЗО 100 мА в этажном щитке. Мне думается, что причиной могут быть лишь две возможные: вводной кабель от этажного щитка до квартирного (примерно метров 6 кабеля ВВГ 3х10,0 кв.мм), либо линия освещения, верно? Однако, поскольку светодиодные лампы не связаны с заземлением, то вероятность утечки на землю через освещение - мала? Т.е. эту причину можно исключить из рассмотрения? Тогда, остаётся один вводной кабель? В котором обнаружить дефект без тепловизора невозможно, так? Значит, приобретать либо тепловизор, либо менять вводной кабель?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20208

23.12.2024 в 11:11:17

СентИг, вы тепловизор путаете с мегаомметром. Вот что, вам прежде всего надо . И к нему - мозги название

0
Аватар пользователя
СентИг

Местный

Регистрация: 24.10.2024

Москва

Сообщений: 2

23.12.2024 в 11:45:12

dokar написал 23.12.2024 в 11:11

СентИг, вы тепловизор путаете с мегаомметром. Вот что, вам прежде всего надо . И к нему - мозги .....

Как и чем поможет мегер? Если УЗО стратывает раз, иногда 2 раза в месяц? Причём, нкиакой зависимости от нагрузки заметить пока не удалось. Выходит, что сопротивление изоляции кабеля не постоянное? Тогда, каков график замеров мегером? Дефект кабеля, если это он, очевидно проявляется при нагрузке. По моему предположению в виде пробоя изоляции при её нагревании. Мегер-же производит замеры на холодном кабеле, верно? Так, что там с мознами-то? И у кого?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113217

23.12.2024 в 19:03:44

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

Мне думается, что причиной могут быть лишь две возможные: вводной кабель от этажного щитка до квартирного (примерно метров 6 кабеля ВВГ 3х10,0 кв.мм), либо линия освещения, верно?

да

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

Однако, поскольку светодиодные лампы не связаны с заземлением, то вероятность утечки на землю через освещение - мала?

неверно. Не угадаешь. Да эти гадания ни о чем.

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

Т.е. эту причину можно исключить из рассмотрения?

Нет. Она наиболее частая.

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

Тогда, остаётся один вводной кабель?

на практике еще не попадалось.

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

В котором обнаружить дефект без тепловизора невозможно, так?

Тепловизор не покажет тепло на утечке до 70ма, в канале в бетоне, а она уже может вызвать срабатывание УЗО.

СентИг написал 23.12.2024 в 10:54

Значит, приобретать либо тепловизор, либо менять вводной кабель?

нет, сначала определяется участок, и насколько там проблемная утечка мегаомметром. И может можно обойтись без замены.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113217

23.12.2024 в 19:15:49

СентИг написал 23.12.2024 в 11:45

Как и чем поможет мегер? Если УЗО стратывает раз, иногда 2 раза в месяц

Очень даже поможет - практика.

СентИг написал 23.12.2024 в 11:45

Выходит, что сопротивление изоляции кабеля не постоянное?

Речь не про сопротивление самого пластика изоляции, а про дефект в изоляции - например порез. 99.9%.

Редчайшие исключения в виде поддельного кабеля - бываю. Знакомый из элекролаба с практикой 3-4 замера в день, встретил кабель с плохим пластикатом единственный раз за все время.

> СентИг написал 23.12.2024 в 11:45

По моему предположению в виде пробоя изоляции при её нагревании

Даже при нагреве, и даже не самая качественная изоляция показывает значения на порядок-два лучше минимума по нормам - 1мегаом

> СентИг написал 23.12.2024 в 11:45

Мегер-же производит замеры на холодном кабеле, верно?

Нагреть 10мм2 до существенной Т надо постараться. И если бы было так - то вы бы поняли что когда большая нагрузка - тогда и срабатывает.

При желании кабель можно нагреть - но это не имеет смысла.

А вот порез может проявляться при повышенной влажности запросто - и такая практика у меня есть.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу