СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
Мне думается, что причиной могут быть лишь две возможные: вводной кабель от этажного щитка до квартирного (примерно метров 6 кабеля ВВГ 3х10,0 кв.мм), либо линия освещения, верно?
да
СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
Однако, поскольку светодиодные лампы не связаны с заземлением, то вероятность утечки на землю через освещение - мала?
неверно. Не угадаешь. Да эти гадания ни о чем.
СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
Т.е. эту причину можно исключить из рассмотрения?
Нет. Она наиболее частая.
СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
Тогда, остаётся один вводной кабель?
на практике еще не попадалось.
СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
В котором обнаружить дефект без тепловизора невозможно, так?
Тепловизор не покажет тепло на утечке до 70ма, в канале в бетоне, а она уже может вызвать срабатывание УЗО.
СентИг написал 23.12.2024 в 10:54
Значит, приобретать либо тепловизор, либо менять вводной кабель?
нет, сначала определяется участок, и насколько там проблемная утечка мегаомметром. И может можно обойтись без замены.