arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

15.09.2015 в 07:27:38

Aтос, это понятно конеш) Тогда вопрос другой, каковы причины того что такие провода запрещается класть под штукатурку? Я то думал это потому, что изоляция со временем может перетереться от микроподвижек провода вследствие нагрева и расширения. Мне нужно эти проводники прикинуть в штробе на расстояние 25 см, плюс узо на этой линии имеется, может и некритично тогда если дело только в возможном затоплении?

0
arz88
arz88
Местный

Регистрация: 04.11.2013

Новосибирск

Сообщений: 220

15.09.2015 в 07:33:05

Один фиг через 25 см кабель будет без черной изоляции, а еще через 3 см и вовсе оголится и будет подклчен к не защищенной от влаги розетке.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

15.09.2015 в 07:53:16

Вопрос такой. Переехал в новый дом (в смысле - для меня новый, вообще он 97года). В ванной есть 2е розетки (точнее подрозетника), в котором провод с тремя жилами: красный, черный и белый.... Вопрос: как узнать, где фаза (это, в принципе, ясно), где ноль и защитный ноль. Со вторым и третьим пока непонятно....

На текущий момент в домовом щитке только счетчик и автомат вводной + на каждую фазу (после счетчика) по автомату. Доступ есть только к автоматам на фазы, остальное - опломбировано и даже не видно, что там.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

15.09.2015 в 08:23:21

Serg21220 написал :

  • на каждую фазу (после счетчика) по автомату.

У вас три фазы?

Serg21220 написал : Вопрос: как узнать,

Я мультиметром выкручиваюсь.Прозваниваю.Ну или иногда с помощью индикаторной отвёртки,если можно отключить линию.

0

И это пройдёт ...

bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

15.09.2015 в 10:16:42

Господа, подскажите. Надо часть проводки проложить под полом в деревенском доме. Соответственно кабель (NYM) нужно защитить. Подойдет ли труба ПВХ (жесткая). Продается в отделе электрики в Мерлене

0
Songo
Songo
Старожил

Регистрация: 30.10.2011

Сообщений: 3354

15.09.2015 в 11:57:40

bax написал : Господа, подскажите. Надо часть проводки проложить под полом в деревенском доме. Соответственно кабель (NYM) нужно защитить. Подойдет ли труба ПВХ (жесткая). Продается в отделе электрики в Мерлене

Я именно так и проложил, но закапал его в земле под полом.

0
Serg21220
Serg21220
Местный

Регистрация: 11.05.2008

Волгоград

Сообщений: 342

15.09.2015 в 12:52:23

serj12 написал :

Serg21220 написал :

  • на каждую фазу (после счетчика) по автомату.

У вас три фазы?

Serg21220 написал : Вопрос: как узнать,

Я мультиметром выкручиваюсь.Прозваниваю.Ну или иногда с помощью индикаторной отвёртки,если можно отключить линию.

serj12 написал : У вас три фазы?

Да.

serj12 написал : .Прозваниваю.Ну или иногда с помощью индикаторной отвёртки,если можно отключить линию.

А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

15.09.2015 в 13:48:22

Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

Очень хороший вопрос! Ответ смешной: если рабочий ноль действительно не отключается, "неразрывный" - то прозваниванием отличить нельзя никак в принципе. В схеме TN рабочий ноль и защитный ноль - это участки (ветки) одного и того же проводника, отличающиеся только наличием или отсутствием рабочего тока. Но в вашем случае рабочий ноль обязан быть отключаемым в щитке, потому что обязан быть хотя бы один аппарат дифзащиты в щитке. До или после счётчика - непринципиально. Соответственно, можно потребовать от элекриков выполнить базовые нормы безопасности - добавить УЗО в щиток. Тут оно и выяснится, какой провод пройдёт через УЗО.

0
bax
bax
Местный

Регистрация: 25.05.2011

Мытищи

Сообщений: 502

15.09.2015 в 14:25:12

Songo написал :

bax написал : Господа, подскажите. Надо часть проводки проложить под полом в деревенском доме. Соответственно кабель (NYM) нужно защитить. Подойдет ли труба ПВХ (жесткая). Продается в отделе электрики в Мерлене

Я именно так и проложил, но закапал его в земле под полом.

У меня под землей в пластиковой гофре. А в этих трубах хочу вдоль фундамента.

0
serj12
serj12
Резидент

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9173

16.09.2015 в 00:14:14

Serg21220 написал : А как с помощью прозванивания/инд. отвертки можно отличить ноль от "земли", при условии, что ноль отключить нельзя (иначе придется срывать пломбу)?

давайте фото.

0

И это пройдёт ...

Unik
Unik
Новичок

Регистрация: 21.08.2015

Москва

Сообщений: 19

16.09.2015 в 06:36:08

Я дико прошу прощения, но какую нагрузку (до нагрева, максимальную) держит кабель сечением 1.5 кв.мм. и 2.5 кв.мм.? Где-то встречаю, что расчет идет из 10А на 1 кв.мм., а где-то и 5А, соответственно и нагрузка 2.2кВт и 1.1кВт. :o

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу