nemadeka
nemadeka
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Сообщений: 30

23.08.2016 в 14:16:23

Добрый день. Подскажите, пожалуйста, какой это провод по классификации ПУЭ (Я в электрике не понимаю совершенно, помогаю старушке составить прошение.)

Одножильный/двухжильный, по таблицам: (в лотке) 1 + 1 (два 1ж) 1 + 1 + 1 и так далее...

Монтер в акте написал, что это одножильный провод, я чего-то сомневаюсь.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 15:47:08

Ntigra написал: 10кВт

10 кВт / 220 = 45,45 А значит 40 А.

Ntigra написал: вводной кабель 6мм.

Как определили? Сечение честное?

Ntigra написал: в случае чего - автомат сработает раньше, чем что то случится с соединениями.

Наивный.

Ntigra написал: а потом думаю - ваговские клемники выдерживают до 20А спокойно

так заявлено, но оставлять их без доступа я бы не стал.

Ntigra написал: чем лучше соединять кабеля в коробке

Опрессованная скрутка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 15:49:12

nemadeka, вроде просто кабель ВВГ (п) (хорошо бы изолету снять) либо ПУНП.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 15:51:10

max_g написал: ТО получается, что все автоматы кроме стиралки нужно ставить B, в том числе и из соображений селективности. с целью удешевления можно поставить С на свет

Можете ведь сами. Как всё просто.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 15:59:57

SB3 написал: max_g, вы найдите сначала комбайн на 1,5-2кВт)))

SB3, комбайн или кухонную машину?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

max_g
max_g
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

23.08.2016 в 16:08:08

megrad написал: Можете ведь сами.

конечно, только мои выкладки противоречат Вашему совету ставить С на электронагревательтные приборы

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 16:23:07

max_g, чем?

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

nemadeka
nemadeka
Новичок

Регистрация: 16.11.2012

Сообщений: 30

23.08.2016 в 16:24:09

megrad написал: nemadeka, вроде просто кабель ВВГ (п) (хорошо бы изолету снять) либо ПУНП.

megrad, спасибо, я выкусил кусок, вот фотокарточка.

Если подскажете, как узнать максимальный длительный ток, - это будет всё, что мне необходимо.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 16:52:22

nemadeka, судя по изоляции похож на ПУНП к тому же лимоневый. если 2,5 жила, то по лимонию до 16 А, если 4 то 21 А. ток уточнить по таблице, набираете : Выбор сечения кабеля по току (мощности)

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

max_g
max_g
Местный

Регистрация: 31.05.2015

Долгопрудный

Сообщений: 150

23.08.2016 в 16:57:58

megrad написал: max_g, чем?

megrad, мои выкладки говорят что везде надо B? А Вы советовали С

max_g написал: Кстати а для варочной панели, духовки и проточного водонагревателя, лучше В или С? megrad написал:

или С Однозначно.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

23.08.2016 в 17:03:43

max_g, на всё мощное только "С".

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.