10.01.2012 в 22:22:44
Danila_K написал : В зоне 3 штепсельные розетки могут быть установлены, если они: — или подсоединены к индивидуальному разделяющему трансформатору в соответствии с 413.5.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или подключены к источнику питания системы БСНН или ЗСНН по 411.1 ГОСТ 30331.3/ГОСТ Р 50571.3; — или защищены устройством защитного отключения, реагирующим на дифференциальный ток, не превышающий 30 мА.
ага. А ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 всё же почитайте...
701.512.2. Электрооборудование должно иметь по меньшей мере следующие степени защиты: в зоне 0 — IРХ7; в зоне 1 — IРХ5; в зоне 2 — IРХ4 (IРХ5 — в ваннах общего пользования); в зоне 3 — IРХ1 (IРХ5 — в ваннах общего пользования).
то есть, розетка IP20 для зоны 3 - не подходит
10.01.2012 в 22:24:02
ZIDIZ написал : Есть розетки с крышечками, которые закрываются с воткнутой вилкой
да, но таких мало и выглядят они несколько монструозно :)
11.01.2012 в 00:01:14
Alexiy написал : обычные розетки с крышечками обеспечивают защиту от влаги только в закрытом состоянии, то есть, когда вилка не воткнута.
ну правильно... Если можно купить
11.01.2012 в 00:35:55
Alexiy написал : А ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 всё же почитайте...
Да, на этот абзац, я как то не обратил внимание :cool:
Alexiy написал : то есть, розетка IP20 для зоны 3 - не подходит
т.е. вот такие не подойдут ? Хотя они свежеустановлены над умывальником в туалете "общего пользования". Завтра сделаю общее фото. Для зоны 2 и 3 лучше ставить IP44 . Выходит так.
11.01.2012 в 07:58:37
11.01.2012 в 08:42:41
Danila_K написал : т.е. вот такие не подойдут ? Для зоны 2 и 3 лучше ставить IP44 . Выходит так.
В зоне 2 и 3 формально подойдут IP44. Осталось только уточнить, что считать "ванной общего пользования" - там требования ещё жёстче.
ГОСТ Р 50571.11-96 «Электроустановки зданий. Часть 7. Требования к специальным электроустановкам. Раздел 701. Ванные и душевые помещения» ПУЭ (п. 7.1.47) также распространяет требования этого ГОСТа и на санузлы.
11.01.2012 в 08:46:12
Marat написал : Просто в коридоре делать выпирающий щиток не хочется
делайте утопленного в стену исполнения...
Marat написал : хочется спрятать его в кладовку.
Не делайте глупость. Когда эксперту при согласовании попадаются названия (склад, кладовка, помещение хранения...), то автоматически данные помещения причисляются к пожароопасным и даже выключатели освещения требуют вынести за пределы! Щиток (особенно вводной) устанавливать в пожароопасной зоне категорически запрещается.
11.01.2012 в 14:14:30
Всем привет. Подскажите кабель ВВГ производства Рыбинсккабель - нормального качества? А то у нас в городе в основном его продают. Еще есть нонейм кабель (без маркировки на самом кабеле) с биркой на бухте "какой-то завод г.Орел". Подольского кабеля не нашел.
11.01.2012 в 15:47:16
ЕСТЬ ВОПРОС, хочу запаралелить некоторые резетки, для этого нужно обжать по 2 провода в один наконечник, какого размера нужно взять наконечник на 2,5 и 1,5 ( на свет тож паралель), ответ типа возьми "пег 2д" не оч подходит, привожу страницу с каталога, под какой винт вилку(наконечник) брать чтоб влез в контакты розетки М3, М3,5, М4, + какой из нижеприведённых стриммерокремперов лучше и почему. (
Мат подсчётом вывел, чтоб влезло 2 провода не в спец конец для 1,5 нужно под 4мм2 под 2,5 -6,7мм2 что грустно ибо таких больших нет, или они не влезут в гнездо розетки
Вопрос по кримперам остался, да и по "вилкам" может кто подскажет
Зажмут ли такие кремперы Втулочный оконцеватель (как для одного, так и для двух проводов). и зачем они нужны для моножил? (оконцеватели)
11.01.2012 в 17:43:00
Neitrinos написал : некоторые резетки
Какие?
Neitrinos написал : для этого нужно обжать по 2 провода в один наконечник,
Класс гибкости жилы?
Neitrinos написал : претендент №1
Давит точкой голые наконечники.
Neitrinos написал : претендент 2
Давит овалом изолированные.
Neitrinos написал : и собственно часть каталога наконечников ТУТ , понятно что это на 1 провод, но если "заовалить" придавив 2 провода не влезут быва?
Влезут ли эти наконечники в розетку, да и зачем их туда толкать..? Большинство розеток предназначены для присоединения двух жил.
11.01.2012 в 17:44:21
Алексей48, а теперь для жилого фонда при пучковой прокладке только с индексом -нг-ЛС :( Нонейм конечно хуже. На то и нонейм (мол растаможили вагон из кЕтая в Орле).
11.01.2012 в 17:49:19
Neitrinos, помимо вопросов выше,
оба Ваших кандидата - ерунда. Берите эти
П.С. а зачем Вам
Neitrinos написал : очу запаралелить некоторые резетки, для этого нужно обжать по 2 провода в один наконечник
если современные розетки и так предназначены для шлейфования?
11.01.2012 в 17:56:17
drdollar, А вы случайно не инженер-электрик? В каждой теме вы шарите, аж завидно:o
11.01.2012 в 18:00:15
SoVA, я??? и близко. Я - юрист. Из "домашних" работ с детства увлекался только электрикой и то это было очень далеко от нормативов. Так как сейчас кап. ремонтирую дачу - нашел форум. Тут подматерел на советах ветеранов электроветки и стараюсь так же по мелочи помочь любителям как и я. А "шаринг" :) - просто (проф. деформация) смотрю профили пользователей: Neitrinos Регистрация 28.08.2011 г. Киев - вот и весь секрет.
11.01.2012 в 18:13:44
drdollar написал : Neitrinos, помимо вопросов выше,
оба Ваших кандидата - ерунда. Берите эти
П.С. а зачем Вам если современные розетки и так предназначены для шлейфования?
кандидат ок, но в 3 раза дороже, а мне нужен стриппер, канеха и ножом можно но...
я имею ввиду несколько групп розеток зашлейфавать, а для паралельности обжимать по 2 жилы ноль пришел, ушел ; фаза пришла, ушла, короче что б провод соединённым был не через клемму розетки, а через обжим наконечником
эти НШВИ как то доверия не вызывают, их видал, хотелось бы вилку на 2, но даже их если взять те кремперы не зажмут такой наконечник
да, кабель ввг нг