22.12.2021 в 21:19:04
BV написал:
Гном/барсук написал: Что это за 3 жила ?
зануление
Гном/барсук написал: ( как и в доме ) вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно.
в доме так быть не может, если дом многоквартирный - там 3 фазы и ноль (возможно PEN) в лестничном щите
Гном/барсук написал: Возможно ли такое, что заземление в доме сделано только для розеток электроплит ?
Да, так и делали раньше. Плюс одна розетка на кухне еще бывает с занулением.
Гном/барсук написал: то можно ли попросить электрика потом подключить к этому заземлению всю квартиру
Нужно переделывать ВСЮ проводку на 3х проводную, а не плодить сопли. Заземление подключать в этажном щите. НЕ подключать заземление к трубам ХВС и ГВС. Далее - ищите и читайте форум - все разжевано 100000 раз
BV, Спасибо за ответ, возможно я не совсем ясно выразился ."вся проводка на 2 кабеля , без заземления соответственно." Я имел в виду, что в других квартирах в этом доме а не только у меня так . Проводку меняю на медную , естественно полностью на всю квартиру ( на 3 жилы ). Вопрос в том , что это заземление / зануление можно ли будет использовать на всю квартиру а не только для розетки на варочную поверхность на кухне . Ну порядок действий такой возможен ? :1) подключить вводный кабель в щиток на коридоре в подъезде используя все 3 жилы , там же установить автомат общий на всю квартиру. 2) затянуть этот кабель в квартиру и подключить к автоматам и запитать от них всю проводку в квартире ( используя заземление / зануление что там точно хз). Хочу использовать кабеля 3 на 2.5 для духового шкафа и 3 на 6 для варочной поверхности их нужно подключать на прямую через автоматы в щитке в подъезде ? Или можно запитать уже в квартире от общего вводного кабеля ?
22.12.2021 в 21:24:37
Гном/барсук написал: Вопрос в том , что это заземление / зануление можно ли будет использовать на всю квартиру а не только для розетки на варочную поверхность на кухне . Ну порядок действий такой возможен ?
Конечно.
Гном/барсук написал: Или можно запитать уже в квартире от общего вводного кабеля ?
Конечно.
25.12.2021 в 21:52:27
Доброго времени суток,вводный кабель 5х6(три фазы) сколько кВт выделенной будет по нему оптимально?
25.12.2021 в 22:59:02
megrad написал: Malvo, Вы нагрузку укажите - одно или трёх фазная.
Malvo написал: сколько кВт выделенной будет по нему оптимально?
megrad, Я же написал что три фазы да и кабель 5х6,спрашиваю потому что таблиц много и информация везде разная( 26,4кВт получается?ВВГнг 5х6 воздух
25.12.2021 в 23:08:59
Malvo написал: ВВГнг 5х6 воздух
почему воздушка? отдельное второе строение? все равно удобнее СИП вести в кВт от 24, смотря какой автомат
Не люблю людей безответственных и без Ч/Ю. Ответственным и с Ч/Ю - welcome.
25.12.2021 в 23:12:04
Malvo, А длина ? Километр ?
25.12.2021 в 23:38:41
ZooZoo написал:
Malvo написал: ВВГнг 5х6 воздух
почему воздушка? отдельное второе строение? все равно удобнее СИП вести в кВт от 24, смотря какой автомат
ZooZoo, Я имел ввиду что не в штробе а в коробе кабель,это же тоже воздух или?АВ получается по моим подсчётам на 40А во ВРУ и 32А в моем щите и того 19кВ,правильно?
dokar написал: Malvo, А длина ? Километр ?
dokar, 90 метров
25.12.2021 в 23:56:17
Malvo написал: три фазы
Для однофазной нагрузки одна мощность, для трёхфазной другая.
Malvo написал: что таблиц много и информация везде разная
Это усреднённые значения. Ориентироваться надо на меньшее, чтобы кабель не сжечь. Плюс сечение кабеля ТУшной или гостовское?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
26.12.2021 в 01:09:38
megrad написал:
Malvo написал: три фазы
Для однофазной нагрузки одна мощность, для трёхфазной другая.
Malvo написал: что таблиц много и информация везде разная
Это усреднённые значения. Ориентироваться надо на меньшее, чтобы кабель не сжечь. Плюс сечение кабеля ТУшной или гостовское?
megrad, Да это понятно что чем больше напряжение тем меньше сила тока,я же сразу написал что три фазы)да и зачем кабель 5х6 юзать под 1 фазку) ТУ скорее,19кВт нормально будет? Или лучше все таки ориентироваться на 15кВт?
26.12.2021 в 02:21:24
Malvo написал: в коробе кабель,это же тоже воздух или
В трубе .
Malvo написал: АВ получается по моим подсчётам на 40А во ВРУ и 32А в моем щите и того 19кВ,правильно?
Вобщем-то - верно, но я нашел любопытный калькулятор и в зависимости от задач потребления его так же надо учесть .
26.12.2021 в 13:34:40
dokar, Спасибо,ещё такой вопрос если поставить два АВ одного номинала,но с разной токовой характеристикой например во ВРУ 3P C32А,в моем щите 3P B32А и разбить все на однофазные тоже с токовой характеристикой B,нормальная будет селективность?или однополюсные того же номинала будет рубить вместе с вводным?
26.12.2021 в 14:03:50
Malvo, Нет.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу