27.10.2011 в 22:17:49
Мне пока не попадались :(
27.10.2011 в 23:01:45
вопросик - можно ли оставить подштукатурные распай-коробки без крышек, просто заклеенные обоями? или крышка обязательна?
27.10.2011 в 23:06:28
Закрывать однозначно.
28.10.2011 в 08:44:35
Юрка написал : 1,5 - это наверное рабочий, а не защитный ноль. Если кабель для симметричной трёхфазной нагрузки, то вроде допустимо. Хотя я не спец по кабелям.
Совершенно верно. Для 3-фазных потребителей (движки, мощные калориферы) нужен именно такой кабель. Многие движки просто не предусматривают присоединение защитного нуля, а рабочий ноль при соединении обмоток звездой подключается, но, фактически, ток по нему не течёт (если нагрузка равномерная и симметричная). Поэтому рабочий ноль там можно брать с заниженным сечением.
Вентиляторы обычно бывают II класса изоляции, а многие движки (особенно раньше) - аж 0 класса, то есть, ни те, ни другие к PE не присоединяются!
28.10.2011 в 08:55:29
3 фазные двигатели не имеют подключения к N! подключаются 3 фазы и PE на корпус!
сообщение от Alexiy
(Совершенно верно. Для 3-фазных потребителей (движки, мощные калориферы) нужен именно такой кабель. Многие движки просто не предусматривают присоединение защитного нуля, а рабочий ноль при соединении обмоток звездой подключается, но, фактически, ток по нему не течёт (если нагрузка равномерная и симметричная). Поэтому рабочий ноль там можно брать с заниженным сечением.
Вентиляторы обычно бывают II класса изоляции, а многие движки (особенно раньше) - аж 0 класса, то есть, ни те, ни другие к PE не присоединяются!) - написан бред!!!
28.10.2011 в 09:34:52
aleks7777ef написал : 3 фазные двигатели не имеют подключения к N! подключаются 3 фазы и PE на корпус!
да, точно. N в двигателе к обмоткам нет смысла подключать. Раньше им корпус зануляли (TN-C). В любом случае, 4-я жила выполняет функцию защитного нуля. См. ПУЭ Таблица 1.7.5. При сечении фазных проводников >16 мм2, сечение защитных может быть и меньше, чем у фазных. При сечении не более 16 мм2, сечение защитных проводников должно быть равно сечению фазных.
28.10.2011 в 09:51:52
А как поступают с шиной-гребенкой если она длинее чем требуется, просто кусачками откусывают и надевают заглушки?
Спасибо.
28.10.2011 в 10:12:36
Да, а можно оставить и надеть заглушки на зубцы, чисто для запаса
28.10.2011 в 10:37:17
Спасибо.
Еще вопрос ко всем, большой криминал если на проточном водонагревателе УЗО не 10мА, а 30мА? А то щиток весь легранд, заказал Шнайдер 10мА-25А, а он скорее всего под общую шину-гребенку с леграндом не встанет.
28.10.2011 в 10:42:28
TiamaT написал : большой криминал если на проточном водонагревателе УЗО не 10мА, а 30мА?
нет, не криминал
Вот тут много бреда на эту тему написали:
28.10.2011 в 13:44:48
Alexiy написал : А в действительности, основная мера обеспечения безопасности - заземление и СУП, а УЗО - дополнительная.
А в действительности (С) основная мера обеспечения безопасности - защитное автоматическое отключение питания, "продающееся" в комплекте с СУП. И УЗО полноправное исполнительное устройство для этого (а в ТТ - единственное).
Переворот в мозгах из края в край,
В пространстве — масса трещин и смещений:
В Аду решили черти строить рай
Как общество грядущих поколений.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу