BV написал:
turinec написал: Добрый вечер всем. Устали уже от Заказчика. Ни проекта, ни пера нет, а ему надо уже в 10 раз по другому и сейчас так.
Уличные столбы 10 шт. На них по 3 рожка. Итого 30 ламп. Протяженность провода 170 м. Температура бывает и -60. Прокладка провода подземная. Теперь заказчику надо, во избежание удара 220 вольт. Переделать всё это хозяйство на 12 вольт. То есть на первом столбе фонаря трансформатор на 220/12 и дальше в земле кабель идет на 170 м по фонарям к лампочкам 12 вольт.
Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?
turinec, На ваш вопрос не будет ответа, так как нет информации по требуемой освещенности. Второе - кабель уже проложен, или нет? Третье - почему не 36, что также безопасно? Четвертое - а разве от первого столба не может ударить током от напряжения 220?
BV, По требуемой освещенности заказчик вопросы не ставит, лишь бы была декорация освещенности. По 36 вольтам. Можно и это предложить Заказчику. Но он опять в ступор впадет и еще месяц будет над этим думать и опять что нибудь иное надумает. Зачем сложности? Кабель еще не проложен.