Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А?
И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
Игорь И, Автомат не ограничивает точно мощность - ставят +- . Есть счетчики с ограничением для этих целей в некоторых случаях.
Да и например в старых домах выделено 3 квт, но стоят 2 АВ по 16А.
В общем случае точной и прямой связи нет.
MaSeVi написал:
DrNotebook написал:
220В25А3=16,5КВт,
Вот это, только 230В...
MaSeVi, не совсем так.... формально перевели на 230, но не везде реально есть эти 230.... есть еще и потери.
Антоний написал:
Хатхи, крыша низкая, подставить лесенку к шкафчику не проблема. Да и спустить шкаф на 2 метра вниз для доступа с земли то же запросто. Главное, чтобы кусок СИП дотянулся без наращивания, иначе сама идея бессмысленна.
Антоний, ну можно и СИП сменить. Можно перейти с СИП на медь прокалывающими сжимами и оставить на воздухе - чтоб проверяльщики видели.
megrad написал:
DrNotebook написал:
итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,
ну да 5,5 на каждую фазу
В реальности где-то 6.5 Квт на фазу в течение часа и даже более
megrad написал:
Игорь И написал:
И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные
там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.
Хоть обчитайся этой матчасти до посинения, но если ток КЗ будет более 250А - то никакой селективности не будет. А 250 - не так уж и много. Если меньше - то может и будет, но малый ток КЗ - это плохо само по себе...
Vadim 161 написал:
Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В
Вот именно.
Vadim 161 написал:
А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети.
Хотя бы приблизительно методом чайника. Косвенно понять что ТКЗ небольшой - просадка лампочек накаливания при включении мощного потребителя, того же чайника - если просадка около 10 В - уже заметно. И более 10 В уже не хорошо...
Alexandr633 написал:
, а поставили С25, так он по несколько раз в день вырубать стал просто так)))
Такое может быть при кратковременном, около секунды или меньше пропадании напряжения ...
megrad написал:
Vadim 161, по КЗ да , по перегрузу будет.
megrad, и чем отличается тепловой расцепитель АВ В25 и С25 - поделитесь сокровенными знаниями? ;)