Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 15:46:01

DrNotebook написал: Трехфазная розетка 380В 25А, что за ток этот 25А

Мах. ток для данной розетки.

DrNotebook написал: итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,

ну да 5,5 на каждую фазу

DrNotebook написал: ) это общий ток, и того я получу 380В*25А=9,5КВт

расчёт мощности для трёхфазного потребителя P=1,73·U·I·cosфи. Р=1,73х380х25х0,8=13,148 кВт

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 15:51:19

Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А?

типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.

Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

05.09.2018 в 17:19:44

Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

Если планируете ставить мощные стабилизаторы напряжения, то тогда на улицу автомат 25А с характеристикой D Домой ставьте 25А с характеристикой С

0
Аватар пользователя
Vadim 161

Местный

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

05.09.2018 в 17:35:15

megrad написал: типа селективность по току, чтобы при перегрузе сработало в доме, а не на столбе.

Ну да, только как вилами по воде. А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети. Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В

0

Грубый, но справедливый

Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

05.09.2018 в 17:36:28

megrad написал: На столбе поставить С25, в доме В25

И толку будет ноль целых ноль десятых)))...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Alexandr633

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Москва

Сообщений: 189

05.09.2018 в 17:43:17

На улице D25, дома B25...ну или С25.

У меня сейчас тоже трехфазное на улице D25 дома С25, подстанция за углом. Пару раз при КЗ выбивало только дома. А вот стабилизаторы стоят на каждую фазу, так они уличный С25 только так вырубали, раньше с ними боролся черный советский автомат на 50А, ни разу даже бровью не повел, а поставили С25, так он по несколько раз в день вырубать стал просто так))) Пришлось ставить D25, а то сетевикам мой 50А почему то не по душе стал)))

0
Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 18:38:59

Vadim 161, по КЗ да , по перегрузу будет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
turinec

Местный

Регистрация: 05.09.2018

Красноярск

Сообщений: 5

05.09.2018 в 19:15:37

Добрый вечер всем. Устали уже от Заказчика. Ни проекта, ни пера нет, а ему надо уже в 10 раз по другому и сейчас так.

Уличные столбы 10 шт. На них по 3 рожка. Итого 30 ламп. Протяженность провода 170 м. Температура бывает и -60. Прокладка провода подземная. Теперь заказчику надо, во избежание удара 220 вольт. Переделать всё это хозяйство на 12 вольт. То есть на первом столбе фонаря трансформатор на 220/12 и дальше в земле кабель идет на 170 м по фонарям к лампочкам 12 вольт.

Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111634

05.09.2018 в 19:17:57

Игорь И написал: Народ а почему у соседа в щите стоит автомат 3п 32А а выделено 15 КВт. А в доме в щите стоит на 25А. Как же допустили приёмку на 32А? И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

Игорь И, Автомат не ограничивает точно мощность - ставят +- . Есть счетчики с ограничением для этих целей в некоторых случаях. Да и например в старых домах выделено 3 квт, но стоят 2 АВ по 16А. В общем случае точной и прямой связи нет.

MaSeVi написал:

DrNotebook написал: 220В25А3=16,5КВт,

Вот это, только 230В...

MaSeVi, не совсем так.... формально перевели на 230, но не везде реально есть эти 230.... есть еще и потери.

Антоний написал: Хатхи, крыша низкая, подставить лесенку к шкафчику не проблема. Да и спустить шкаф на 2 метра вниз для доступа с земли то же запросто. Главное, чтобы кусок СИП дотянулся без наращивания, иначе сама идея бессмысленна.

Антоний, ну можно и СИП сменить. Можно перейти с СИП на медь прокалывающими сжимами и оставить на воздухе - чтоб проверяльщики видели.

megrad написал: DrNotebook написал: итого я максимум могу загнать в розетку 220В25А3=16,5КВт,

ну да 5,5 на каждую фазу

В реальности где-то 6.5 Квт на фазу в течение часа и даже более

megrad написал: Игорь И написал: И какой резон как в моём случае ставить на улице на 25А и в доме на 25А? Наминалы то по току отключения одинаковые!! Три фазы 15Квт трёхполюсные

там ещё буковки есть В,С ... На столбе поставить С25, в доме В25. Учите мат. часть ссылка.

Хоть обчитайся этой матчасти до посинения, но если ток КЗ будет более 250А - то никакой селективности не будет. А 250 - не так уж и много. Если меньше - то может и будет, но малый ток КЗ - это плохо само по себе...

Vadim 161 написал: Хотя... могу без измерения сказать, не будет там никогда селективности, даже при характеристиках С и В

Вот именно.

Vadim 161 написал: А чтобы не сидеть и не гадать, будет там какая-то селективность или нет умные люди измеряют ТКЗ сети.

Хотя бы приблизительно методом чайника. Косвенно понять что ТКЗ небольшой - просадка лампочек накаливания при включении мощного потребителя, того же чайника - если просадка около 10 В - уже заметно. И более 10 В уже не хорошо...

Alexandr633 написал: , а поставили С25, так он по несколько раз в день вырубать стал просто так)))

Такое может быть при кратковременном, около секунды или меньше пропадании напряжения ...

megrad написал: Vadim 161, по КЗ да , по перегрузу будет.

megrad, и чем отличается тепловой расцепитель АВ В25 и С25 - поделитесь сокровенными знаниями? ;)

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

05.09.2018 в 19:18:07

turinec написал: Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?

Кабель какого сечения? Представляете потери?

turinec написал: Устали уже от Заказчика

Ну и послали бы его...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
turinec

Местный

Регистрация: 05.09.2018

Красноярск

Сообщений: 5

05.09.2018 в 19:26:01

MaSeVi написал:

turinec написал: Кто подскажет, какой транс и лампочки брать с цоколем Е27?

Кабель какого сечения? Представляете потери?

turinec написал: Устали уже от Заказчика

Ну и послали бы его...

MaSeVi, Кабель возьмем под новый за..еб Заказчика. Кстати какой? Послать его нельзя, он муницыпал, ему всё можно.

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16876

05.09.2018 в 19:30:55

turinec написал: он муницыпал, ему всё можно.

Ага, а проекта нет - только за это его в... надо, как следует.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
megrad

Местный

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

05.09.2018 в 19:32:00

BV написал: и чем отличается тепловой расцепитель АВ В25 и С25

ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Аватар пользователя
turinec

Местный

Регистрация: 05.09.2018

Красноярск

Сообщений: 5

05.09.2018 в 19:34:22

MaSeVi написал:

turinec написал: он муницыпал, ему всё можно.

Ага, а проекта нет - только за это его в... надо, как следует.

MaSeVi, 3 ляма уже запустили в это дело, сейчас из за такого вопроса, надо его завершить. Вроде последний загул у заказчика остался...

0
Аватар пользователя
Антоний

Местный

Регистрация: 26.06.2010

Москва

Сообщений: 689

05.09.2018 в 19:38:14

Однажды тут задавал вопрос, ну как-то мимо прошло. При прокладке кабеля в земле получаем наибольший допустимый ток. Но как это использовать на практике, если концы хотя бы совсем короткие, но всё же выходят из земли? И сразу ток всего кабеля уже приходится рассчитывать по этим концам, т.е. уменьшать.