17.03.2023 в 22:04:44
Vert15, если на щит приходит кабель от 16мм2 по АЛ или от 10мм2 по меди, то после вашего АВ (и УЗО) надо к компрессору тянуть 5ти проводной гибкий кабель. Ноль и землю - под отдельные болты щита. Так будет безопасно.
Если же кабель 4 проводника, то при обрыве нуля можно отправиться к праотцам.
17.03.2023 в 22:25:51
BV, Кабель приходит в щит очень толстый, наверно квадратов 25 или больше, алюминиевый. Автомат 32 ампера у меня стоит прямо перед компрессором, точнее снизу к баллону приварил планку, там привинтил коробочку с автоматом. После автомата кабель идет к пускателю и на двигатель, нулевой или земляной проводник не проходит через автомат, а идет напрямую. Я думал от щитка к автомату кинуть 4-х жильный кабель и 4-й провод земляной прицепить на шину или болт куда подключено заземление в щитке.
17.03.2023 в 22:29:06
Vert15, перечитайте, что выше написано.
17.03.2023 в 22:34:06
BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?
17.03.2023 в 22:38:40
Vert15 написал: BV, Ну как я понял без УЗО нельзя, но узо нет. А может тогда изолированно соединить выход катушки пускателя с нулем и ноль на корпус двигателя/компрессора не подключать? Тогда ведь если ноль отвалится то компрессор не будет под напряжением?
Vert15, нужен 5ти проводной кабель. АВ нужно ставить в щите в начале кабеля. Если пускатель установите на щите - хватит 4х проводного, без нуля.
17.03.2023 в 22:47:37
BV, А если поставить пускатель с катушкой на 380 вольт тогда 5-ти проводной не нужен? Напряжение ведь вообще никак не сможет попасть на корпус компрессора? Пускатель будет на компрессоре, там же уже все прикреплено.
17.03.2023 в 22:52:12
Vert15, компрессор должен быть заземлен на щит отдельным проводником по которому не течет ток нуля. Если катушка 380 - то 4х проводного хватит. Кабель под АВ 32А - 4мм2
17.03.2023 в 22:56:20
Vert15 написал: BV, А если поставить пускатель с катушкой на 380 вольт тогда 5-ти проводной не нужен? Напряжение ведь вообще никак не сможет попасть на корпус компрессора? Пускатель будет на компрессоре, там же уже все прикреплено.
Vert15,
BV написал: Vert15, компрессор должен быть заземлен на щит отдельным проводником по которому не течет ток нуля. Если катушка 380 - то 4х проводного хватит. Кабель под АВ 32А - 4мм2
BV, Но УЗО все равно надо воткнуть,только надо понимать куда и как. Ошибаются те кто думает , что им никогда не прилетит .
18.03.2023 в 00:03:33
BV, Кабель будет 4 квадрата 4-х жильный (бушный советский, но впринципе в хорошем состоянии), двигатель то 13 квт. Узо-музо это все дорого, мне денег только на автомат дали, провод отдельно одинарный (допом к 4-хжильному) еще кину тогда от щитка к ноге компрессора, болт приварю к ноге, будет заземляющий. Спасибо большое вам за помощь :)
18.03.2023 в 00:31:17
Узо-музо
Жизнь застраховали?
18.03.2023 в 00:46:35
мне денег только на автомат дали,
Если это контора - главное, чтобы в журнале ТБ расписался :) Потом для протокола найдут какой пункт работник нарушил...
18.03.2023 в 11:41:44
Купил такой пресс -
18.03.2023 в 11:47:49
CrAsssH написал: "Возможность регулировки усилия". Может надо где-то подкрутит
Конечно.
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
18.03.2023 в 12:11:02
MaSeVi, где? )
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу