28.11.2018 в 23:55:41
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
28.11.2018 в 23:56:18
Сан-Саныч написал:
BV написал:
Сан-Саныч написал: Чаще всего видел разделение после. Почему так? Из счётчика выходит на пожарное узо 300ма, от него два провода. Типа pen тут же делится на pe и n внутри щита
Чтооооооо? :) Где Вы вообще такое могли видеть? Писец.
BV, в своей квартире Целый дом комфорт-класса 2008 года постройки так сделан. Петербург. Что не так?
Сан-Саныч, Уж точно - лучше б жевать :) Фото сделайте пожалуйста и выложите сюда. Этого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА по очень простой причине.
28.11.2018 в 23:58:29
BV написал:
Сан-Саныч написал:
MaSeVi написал: Сан-Саныч, Вы просто не задались, какую систему заземления нужно получить, вот и все...
MaSeVi, я так понимаю tnc-s Чтоб в квартиру входил трехжильный. С нейтралью рабочей и защитным заземлением. При этом само собой это не заземление в вру а липовое в этажном щите
Сан-Саныч, Вот тут все разжевано и пережевано...
http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?page=2#post741475
http://www.mastergrad.com/forums/t43068-help-po-zazemleniyu-i-bezopasnosti/?p=546696#post546696
BV, спасибо за ссылки
29.11.2018 в 00:01:33
BV написал:
Сан-Саныч написал:
BV написал:
Сан-Саныч написал: По пуэ расщепление pen должно для квартиры производиться после счётчика.
И это пишет человек, который бил себя пяткой в грудь, который называет себя ПРОЕКТИРОВЩИКОМ, и всем тут говорил, что он с кучей проектов каждый год проходит экспертизу?! И этот человек мне "запрещает ковырять пальцем в носу" :D
BV, дорогой мой. Вы невнимательно читаете мои посты. Я занимаюсь автоматикой а не силовыми шкафами. Иногда лучше жевать чем говорить
Сан-Саныч, Да чем бы не занимались. Это азы. Считаю, что если человек делает проекты, и что-то не знает, то уж в состоянии открыть ПУЭ и прочитать? А насчет жевать и говорить - да это верно :)
BV, в разделах автоматики не предусматривается рассмотрение вопросов заземления никак. Кроме того что вводной питающий кабель идёт с заземлением и экран сигнальных кабелей тоже землится иногда. Притом по разному. И что значит азы? С вас никто не требует Азов программирования промышленных контроллеров если вы электрик. Или понимания схемотехники модульных устройств. Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
29.11.2018 в 00:04:18
Сан-Саныч, У меня есть еще парочка специально для ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
29.11.2018 в 00:05:05
MaSeVi написал:
Сан-Саныч написал: Что не так?
РЕ д.б. отдельным проводником. Ноль в счётчик - рабочий ноль...
Сан-Саныч написал: Я занимаюсь автоматикой
Какие нормативы это отменяет или избавляет Вас от знания оных?...
MaSeVi, вы не проектировали автоматику. Там вообще нет понятий многих. Только и всего. Вы наверно не в курсе что разные разделы проектируются разными людьми? Даже автоматика котельной, вентиляции, отопления обычно разными людьми делается. И в этих проектах заземление участвует только в виде задания электрикам в виде вводного кабеля и предполагаемых мощностей. Это там электрики рисуют грщ, АВР и прочее.
29.11.2018 в 00:06:32
Сан-Саныч написал: BV, в разделах автоматики не предусматривается рассмотрение вопросов заземления никак. Кроме того что вводной питающий кабель идёт с заземлением и экран сигнальных кабелей тоже землится иногда. Притом по разному. И что значит азы? С вас никто не требует Азов программирования промышленных контроллеров если вы электрик. Или понимания схемотехники модульных устройств. Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
may be, но я по образованию автоматчик :)
Если не знаете, то зачем тогда чушь писать про дома 2008 года?
29.11.2018 в 00:08:20
Сан-Саныч написал: Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
Но у этих специалистов д.б. общие точки соприкосновения - одинаково понимаемых, что в части заземления, что в сигнальной части. Иначе - аллес. По-другому ни разу не видел, иначе - чушь какая-то. Так погиб авиарейс TWA 800 в 1996...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
29.11.2018 в 00:12:08
BV написал:
Сан-Саныч написал:
BV написал:
Сан-Саныч написал: Чаще всего видел разделение после. Почему так? Из счётчика выходит на пожарное узо 300ма, от него два провода. Типа pen тут же делится на pe и n внутри щита
Чтооооооо? :) Где Вы вообще такое могли видеть? Писец.
BV, в своей квартире Целый дом комфорт-класса 2008 года постройки так сделан. Петербург. Что не так?
Сан-Саныч, Уж точно - лучше б жевать :) Фото сделайте пожалуйста и выложите сюда. Этого НЕ МОЖЕТ БЫТЬ НИКОГДА по очень простой причине.
BV, сейчас я это не могу сделать. Ту квартиру продал год назад. Мошу только в личке адрес кинуть если интересно. Сейчас эпопея другого рода. Дом с газом. В части дома стояки поменяны. В части нет. Где нет, стояк 6мм.кв, где поменян-16 мм кв. В этажном щитке мраморная пластина с тремя фазами под гайку. И шпилькой нейтрали. Вот это засада. Поскольку в квартиру в трубе в полу этажа выше проходят два проводника 2.5мм и сращиваются где то внутри чем то. Ибо в сторону квартиры уходят в резиновой изоляции а из кирпичей вылезают в ПВХ. Нашел пустую трубу , протащил свой кабель. Теперь думаю что с pe делать
29.11.2018 в 00:15:07
BV написал:
Сан-Саныч написал: BV, в разделах автоматики не предусматривается рассмотрение вопросов заземления никак. Кроме того что вводной питающий кабель идёт с заземлением и экран сигнальных кабелей тоже землится иногда. Притом по разному. И что значит азы? С вас никто не требует Азов программирования промышленных контроллеров если вы электрик. Или понимания схемотехники модульных устройств. Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
may be, но я по образованию автоматчик :)
Если не знаете, то зачем тогда чушь писать про дома 2008 года?
BV, наверно я свой щиток видел лучше вас и то что из ПНД трубы выходит двужилка 2*10 я видел точно лучше вас. Про то что ввг был кое где гвоздями загнутыми прибит к штукатурке я тоже не говорю. "Так тоже не бывает"
29.11.2018 в 00:19:30
MaSeVi написал:
Сан-Саныч написал: Силовой частью занимаются специально обученные люди кто шарит в ней но не шарит в моей части и наоборот
Но у этих специалистов д.б. общие точки соприкосновения - одинаково понимаемых, что в части заземления, что в сигнальной части. Иначе - аллес. По-другому ни разу не видел, иначе - чушь какая-то. Так погиб авиарейс TWA 800 в 1996...
MaSeVi, нет никаких точек соприкосновения касательно инженерных систем. Я считаю свое оборудование, прикидываются коэффициент спроса, даю электрикам задание на подвод питания к моим шкафам. Сообщаю номинал автомата вводного. Либо ставлю рубильник для упрощения им жизни с селективностью. Всё. Уже они сами считают сечение кабеля, свой автомат, потери и прочее. Какие стыковки? Никаких. Задание на электроснабжение и все. Они тоже могу мне задание давать но на управление чем то. И все. Никаких вопросов заземления в принципе не рассматривается. Автоматчику в шкаф кабель вводной приходит уже с заземлением и он не думает как оно организовано в чужих разделах. Потому что реально всё равно
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу