Samurayko
Samurayko
Местный

Регистрация: 26.05.2011

Москва

Сообщений: 221

26.04.2020 в 19:19:45

dokar, нет, я хотел переложить только то что уже внешним способом проложено - линию на духовку, а проводку-внутрянку не трогать совсем - сейчас такой ремонт не планируется. На этой розетке на 3 места чайник и тостер иногда.

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.04.2020 в 21:33:21

Samurayko написал: то какую клемму использовать - с пастой или без?

винтики, шайбочки, гаечки и кусочек изоленты

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

26.04.2020 в 21:56:07

Старый (1956) частный дом. Проводка по дому - медь. Там автоматы на фазе и на нуле. Пробки - для дополнительной "защиты" потребителей, расположенных во дворе. Никакого разделения на группы нет. Такой "щиток" имеет право на существование (автоматы ставили хлопцы, которые меняли счетчик лет пять назад)? Или нужно хотя б двух-полюсный автомат (диф)поставить?

0
юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

26.04.2020 в 22:14:52

Дымчатый, нужно хотя бы купить боксик и двухполюсный автомат (счётчик тоже в бокс неплохо бы убрать, но это с распломбировкой надо заниматься)

0
Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

26.04.2020 в 22:36:01

юра Т написал: но это с распломбировкой надо заниматься)

Ага, а ещё под напругой работать. Зело страшно. Про двухполюсник - спасибо, подтвердили мои сомнения. :)

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2020 в 22:38:32

Дымчатый написал: Или нужно хотя б двух-полюсный автомат (диф)поставить?

Как минимум. У меня обычно в таких случаях стандартное решение, отработанное годами - если не меняют всю проводку, а облагородить подобное хозяйство надо, то - меняю весь ввод (разумеется начиная с опоры), далее вешается нормальный бокс, и в него помимо ввода спускаются 2-3 линии ВВГ 2x2,5, от распред коробки, которая в 99% случаев над щитом, и в таком случае дом делится на 2-3 линии. В щите вводной 2п АВ перед счетчиком, после - два УЗО и 4-5АВ (с запасом).

0

Грубый, но справедливый

Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2020 в 22:40:15

Дымчатый написал: Ага, а ещё под напругой работать. Зело страшно.

Перед тем как лезть к проводам, открутите всю пластину, и посмотрите на сколько там все плохо.

0

Грубый, но справедливый

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

26.04.2020 в 22:50:14

Vadim 161 написал: В щите вводной 2п АВ перед счетчиком

Перед счетчиком критично ставить автомат?

Vadim 161 написал: посмотрите на сколько там все плохо

Там расстояние до стены - 5 см. Ничего ужасного не видно. От счетчика идут провода на эти автоматы и параллельно на верхние пробки. От автоматов - в стену. Помимо пробок дворовая линия отключается выдёргиванием вилки из розетки (после пробок). Когда-то от этой линии работали самодельный сварочный аппарат-трансформатор и циркулярка-рубанок послевоенного кустарного производства.

0
Сергей Р1954.
Сергей Р1954.
Новичок

Регистрация: 27.10.2016

Москва

Сообщений: 42

26.04.2020 в 22:52:20

АлВас, прошу прощения,был вне связи. Я измерял и на контактах ламп и на контактах самих выключателей. Давайте так(как и было в одной из проверок). Все лампы выкручены.Измерение только между контактах выключателей. Включено- везде 220(- +5). Выключено-на 2х выключателях ноль.

На двух,там где в цепь(или как это правильно?) включена неон.лампочка подсветки в самом блоке выключателей 120-130 вольт при ВЫКЛЮЧЕННОМ (Ещё раз перемерял и стрелочным и цифровым-у нас напряжение сильно прыгает) и на другом 50-60вольт. И 220 при включенном.

Я понимаю,что чайником(мной),разговаривать трудно.Я даже что резистор смутно разумею))).

0
Vadim 161
Vadim 161
Эксперт

Регистрация: 08.06.2014

Ростов-на-Дону

Сообщений: 5167

26.04.2020 в 22:56:43

Дымчатый написал: Перед счетчиком критично ставить автомат?

Ну вообще - ПУЭ велит так. Ежели не хотите счетчик распломбировать, поставьте вводной после счетчика, а дальше уже УЗО и 2АВ, один на дом, второй на улицу

0

Грубый, но справедливый

Дымчатый
Дымчатый
Местный

Регистрация: 11.12.2017

Москва

Сообщений: 866

26.04.2020 в 23:44:00

Vadim 161 написал: Ну вообще - ПУЭ велит так.

Спасибо. Да, это понятно. Ковырять нет особой возможности, просто "резануло" что 2 автомата стоит не "по феншую", а УЗО там никогда не было.

Vadim 161 написал: поставьте вводной после счетчика, а дальше уже УЗО и 2АВ

А если поставить только Диф. вместо этих двух, в качестве "вводного",не достаточно? В смысле - не лучше чем имеется сейчас?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу