юра Т
юра Т
Эксперт

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13215

15.08.2020 в 22:21:25

atztek написал: необходимо разбить бетонную 'плиту' залитую из остатков бетона

перфоратором пробить отверстие, да им же загнать глубинный электрод, или по плите до её края ленточку пустить, плита же не бесконечная?

0
alexx7777
alexx7777
Эксперт

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1228

15.08.2020 в 22:26:22

serj12 написал:

alexx7777 написал: 32 А

2х6 либо 2х10 , ВВГ , через сжимы .

alexx7777 написал: Пока никакой коррозии не вижу.

и хорошо , я в ПНД обычно по улице прокладываю .

serj12, Спасибо огромное! ВВГнг-LS наверное в самый раз будет? Может 3 мм2 хватит, 6 не многовато?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

15.08.2020 в 22:39:27

alexx7777 написал: Может 3 мм2 хватит

нет.

0

И это пройдёт ...

alexx7777
alexx7777
Эксперт

Регистрация: 27.08.2012

Химки

Сообщений: 1228

15.08.2020 в 23:05:33

alexx7777 написал: ВВГнг-LS

Подойдет?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

16.08.2020 в 00:38:39

ПPOPAБ написал: при низкой удельной проводимости грунта

ПPOPAБ написал: высокое удельное сопротивление грунта

А это не одно и то же? :a

0
ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2020 в 00:41:47

Radio написал: А это не одно и то же? :a

Низкое и высокое сопротивление ? Да это одинаково, так-же как как проводник и изолятор. :D

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

16.08.2020 в 00:47:44

ПPOPAБ написал: Низкое и высокое сопротивление ?

Я понимаю, вечер, все выпили... Но не настолько же :D

0
MikhailZ
MikhailZ
Новичок

Регистрация: 08.04.2017

Красноярск

Сообщений: 30

16.08.2020 в 03:35:08

ПPOPAБ написал: Глубина заложения горизонтальных электродов, они-же заземляющие проводники принята - не менее 0,5 метра. Вовсе не из-за глубины промерзания. А из-за возможности появления шагового напряжения.

Спасибо за пояснение.

Буду благодарен, если прокомментируете мои другие вопросы:

  1. Щиток в системе должен быть заземлен или занулен, и почему ?
  2. Контуры защитного заземления для дома и заземление УЗИПов должны быть раздельными и не должны объединяться, или...?
0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20898

16.08.2020 в 07:44:21

MikhailZ написал: В системе ТТ щиток должен быть заземлен или занулен, и почему?

Ни то, ни другое. Он должен быть пласмассовым.

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9121

16.08.2020 в 08:33:32

alexx7777 написал: Подойдет?

конечно .

0

И это пройдёт ...

ПPOPAБ
ПPOPAБ
Эксперт

Регистрация: 24.10.2009

Ноябрьск

Сообщений: 13128

16.08.2020 в 09:30:51

Radio написал: Я понимаю, вечер, все выпили... Но не настолько же :D

Протрезвели? Теперь внимательно прочитайте пост где указано про низкое и высокое удельное сопротивление грунта.

В моём случае оно высокое и глубина промерзания большая, посему и забиваю глубинные электроды.

0