28.04.2012 в 15:13:30
sokrat написал : Всмысле? Зачем весь бокс пломбировать?Можно же договориться опломбировать отверстия под болты на вводном автомате и САМ счетчик :)
Двухместный бокс под опламбировку без лишних усилий помещается в основной бокс, так что не заморачивайтесь.
28.04.2012 в 15:15:17
Pavelp-y написал : Ну если вводной бокс, тогда записывайте: Фаза вводного кабеля на двухполюсный автомат; PEN вводного кабеля на колодку заземления, с нее перемычка этого же сечения на двухполюсный автомат. На эту же колодку заземления подключить жилу с заземлителя сечением не менее 6 мм кв. Это называется повторное заземление PEN проводника. С нижних губок автомата фазу и ноль на счетчик, с него на верхние губки УЗО с отсечкой 300мА. С нижних губок УЗО фазу и ноль, а также землю с колодки трехжильным кабелем дальше. Вводной автомат с номиналом, зависящим от выделенной мощности и от сечения кабеля в бокс под опламбировку.
Спасибо. Только на словах сложно воспринимается. Сейчас выложу фото. Не понял, зачем 300 мА?Это же противопожарное УЗО. У меня же здесь не атомная станция, проводка новая будет )))) Я купил дифы с отсечкой 30 мА, их будет достаточно.
28.04.2012 в 15:16:43
Pavelp-y написал : Двухместный бокс под опламбировку без лишних усилий помещается в основной бокс, так что не заморачивайтесь.
двухместный бокс не поместится в мой 12 местный, поскольку там ещё 2 дифа будут стоять, зачем плодить боксы и тратить лишние деньги :).
28.04.2012 в 15:47:14
Pavelp-y написал : Ну если вводной бокс, тогда записывайте: Фаза вводного кабеля на двухполюсный автомат; PEN вводного кабеля на колодку заземления, с нее перемычка этого же сечения на двухполюсный автомат. На эту же колодку заземления подключить жилу с заземлителя сечением не менее 6 мм кв. Это называется повторное заземление PEN проводника.
Вы указали стандартную надежную схему для 1 вводного щитка с ВВОДНОЙ АВ-СЧЕТЧИК-ПРОТИВОПОЖАРНОЕ УЗО. Мне вот интересно, зачем соединять шину PEN с вводным АВ (вы о какой схеме заземления говорите)? Ведь выходные провода от розеток 2,5 мм и света 1,5 мм будут в любом случае подключены шине заземления...
28.04.2012 в 15:56:03
sokrat,у вас линия воздушка какая новая ? и что это за место. город садоводчество? это я к чему делать повторное заземление есть смысл при нормальной линии. если она дореволюционная могут быть проблемы при отгорании ноля. соседи будут питаться через ваш контур. потому как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
28.04.2012 в 16:08:36
витаон написал : sokrat,у вас линия воздушка какая новая ? и что это за место. город садоводчество? это я к чему делать повторное заземление есть смысл при нормальной линии. если она дореволюционная могут быть проблемы при отгорании ноля. соседи будут питаться через ваш контур. потому как правилдо в быту в частных домах при однофозном вводе применяют схему заземления тт в ней повторно не заземляют
ВЛ древняя. Вот поэтому я и спросил Pavelp-y, зачем PE соединять с земельной шиной, он предлагает заземлить по схеме TN-C. Я тоже изначально хотел систему TT. Посмотрите в моей схеме на рисунке если делать заземление TT (рисунок 1), тогда нулевой вводной провод не нужно бросать на земляную шину, а земляную шину соединить только с розеточными группами и освещением?
28.04.2012 в 16:11:02
да при тт только так. итак ваша схема вводной счётчик потом дифы.
28.04.2012 в 16:23:12
витаон написал : да при тт только так. итак ваша схема вводной счётчик потом дифы.
Подождите меня 10 минут, я ща заново щиток сфоткаю и нарисую схему подключения TT и вы посмотрите. Подскажите пожалуйста. Если в ближайшее время не планируется делать контур заземления (заземлитель+земляной проводник), тогда можно ли подключать розеточные провода заземления на шину заземления без установленного контура?
28.04.2012 в 16:51:05
Переправил схему во вводном щитке. Планируется подключение по системе заземления TT. Поправьте меня, если где ошибся. Посмотрите правильно ли я подключил счетчик я правильно понимаю, что СЕТЬ - это ввод фазы, НАГРУЗКА - это вывод фазы? А цифры 3 и 4 - нулевые губки на ввод и на вывод, которые можно подключать в разном порядке?
28.04.2012 в 16:59:11
выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов
28.04.2012 в 17:58:20
витаон написал : выход ноля счётчика заводите на шину нулевую. а уже снеё на дифы и на основной щит.я бы ещё поставил закрытую шинку и фазу на неё с счётчика. т. е ноль и фаза на шинах . сних потом удобнее будет вести на основной щит. чем с клем дифов
Хороший совет. Приму во внимание. Только вот места для фазной шинки нету в щитке :) Что бы не докупать фазную шинку может разрезать на две части зеленую?
28.04.2012 в 18:07:03
sokrat написал : Хороший совет. Приму во внимание. Только вот места для фазной шинки нету в щитке :) Что бы не докупать фазную шинку может разрезать на две части зеленую?
А чего я (и вероятно многие) не понимаю? Зачем вообще фазная шинка? Схему щитка и схему отходящих линий можно?
28.04.2012 в 18:21:16
web-rr написал : Зачем вообще фазная шинка?
это отдельный вводной щит. с выходами с дифов на насос и на кладовку .кроме вводного щита будет ещё и основной. на него линию вести надо. вот и надо будет на входных клемах дифов раздваивать . можно конечно и так но по мне удобней отдельной шиной. может он ещё куда линию поведёт от вводного.есть и ответвители на гребёнку под автоматы. просто зажимать 3-4провода под клему мне не по душе
28.04.2012 в 18:35:20
sokrat написал : Только вот места для фазной шинки нету в щитке
под дифами внизу полно можно шину на саморезы к дну прикрутить
28.04.2012 в 18:40:20
Можно ли при ТТ отказаться от УЗО на освещение, кроме ванной разумеется?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу