drdollar написал : Алексей48, :confused: у меня так вообще - Одескабель
Понятно.Может кто из нерезиновой подскажет?
12.01.2012 в 09:19:35
drdollar написал : Алексей48, :confused: у меня так вообще - Одескабель
Понятно.Может кто из нерезиновой подскажет?
12.01.2012 в 11:21:27
Подскажите, пожалуйста, можно ли в кабель-канале проложить 2 провода ПВС сечением 2,5 и 2 ПВС сечением 1,5 кв. мм? Не опасно ли это? Не случится возгорания из-за того, что греющиеся провода находятся так близко друг к другу? Нагрузка нормальная, соответствует сечению, перегружать провода не планирую.
12.01.2012 в 11:23:00
Алексей48, пока Белокаменная и соседи молчат - предлагаю Вам ознакомится со следующими отзывами:
Вывод: "темная история"...
12.01.2012 в 11:24:10
Lamp, нельзя даже и один. ПВС не предназначен для стационарной прокладки!
12.01.2012 в 12:34:01
Lamp написал : Нагрузка нормальная, соответствует сечению, перегружать провода не планирую.
тогда не загорится.
12.01.2012 в 12:43:25
drdollar, спасибо за ссылки.Но там больше негатива на поставки.Здесь на форуме по поиску полазил в старых темах вроде ничего плохого о качестве не нашел, правда и советов его покупать тоже не видел:).Вообщем объеду наших продавцов может получится заказать Подольсккабель или Севкабель. Если уж не получится, то буду брать Рыбинсккабель.
12.01.2012 в 13:40:53
Мы Кольчугино в спецификацию закладываем.
12.01.2012 в 14:03:03
Alexiy написал : Мы Кольчугино в спецификацию закладываем.
Надо поспрашивать у наших магазинщиков. Думаю еще на рынок съездить посмотреть, но тут больше шансов подделку купить.
12.01.2012 в 14:19:46
Здравствуйте.
Вопрос : можно ли устаналивать розетку/выключатель в непосредственной близости от труб отопления в многоквартирном доме? ( а мне там очень надо их установить для эргономичности )
С ПУЭ и поиском ознакомился - ничего не нашел. Но где-то, когда давно лазил в интернете, краем глаза в какой-то статье заметил фразу "на расстоянии от 600мм" - вот и сомнения.
Заранее спасибо.
Правильно понятый личный интерес - это и есть общественный интерес.
12.01.2012 в 14:23:55
0,6 м - это из ГОСТ Р 50571.11-96 Раздел 701 ВАННЫЕ И ДУШЕВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ. Там говорится про открытый источник воды - не ваш случай.
Вообще есть нормы по сближению электропроводки и водогазопроводных труб. Особо отмечаются горячие трубы, способные повредить изоляцию кабеля.
ПУЭ 2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм.
Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.
Также есть нормы по минимальному расстоянию между ВРУ и водогазопроводными трубами - тоже не ваш случай.
12.01.2012 в 14:24:58
Crazyquilt написал : на расстоянии от 600мм
от водопровода и К.
А Вас нагрев самих розеток от потребителя мощного + батарея под боком не смущает?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу