MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

19.07.2022 в 13:51:30

visa написал: Если 2 кВт бойлер подключить между фаз, то он ненадолго умощнится как раз до 6 кВт

Нет

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

visa
visa
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Киев

Сообщений: 14

19.07.2022 в 16:16:32

MaSeVi написал: Нет

Этого я и боялся. фазное 220В: 2кВт -> 24.2Ом линейное 380В: 24,2Ом -> 5,967кВт Так думал.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

19.07.2022 в 16:25:35

visa, бойлер не умощнится при обрыве нуля, а вот то, что будет на другой фазе ярко засветится, но недолго :)

0
visa
visa
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Киев

Сообщений: 14

19.07.2022 в 16:55:05

{{post:7108002,при обрыве нуля}} Даже не знаю как натянуть обрыв нейтрали на линейное напряжение :) Если бойлер подключить между двух фаз, то нейтраль что рви, что не рви. И будет ему 6 кВт, недолго. Не путайте меня, пожалуйста.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

19.07.2022 в 17:38:55

visa, А по существу вопросы есть? А то уже в софистику скатываетесь.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

19.07.2022 в 18:16:58

BV написал: Трёхфазный проточник 6 кВт грет горячее, чем однофазный 6 кВт?

Конечно нет.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

visa
visa
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Киев

Сообщений: 14

19.07.2022 в 18:20:32

Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно? При наличии 3-полюсного в этажном щите. И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод, 3-фазного реле контроля напряжения и 3-полюсного автомата на варочную панель. Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей. Настоящих 3-фазных потребителей не планируется.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16951

19.07.2022 в 18:25:40

visa написал: Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно?

Нет.

visa написал: И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод

Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.

visa написал: Варочная на 2-х фазах и духовой шкаф на третьей

Прекрасно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

visa
visa
Новичок

Регистрация: 06.08.2014

Киев

Сообщений: 14

19.07.2022 в 18:45:39

MaSeVi написал: Так оставьте его и не надо будет квартирный вводной.

Обычно получалась временная селективность при наличии в этажном щите автомата типа IEK и пр., а в квартирном чего-то породистого. Лотерея, но иначе, в пределах одного производителя, временную селективность не получить.

0
vanya174
vanya174
Новичок

Регистрация: 21.07.2022

Челябинск

Сообщений: 3

21.07.2022 в 13:40:21

НАПУТАНО В ПОДКЛЮЧЕНИИ СВЕТИЛЬНИКА. Товарищи знатоки, подскажите совсем не опытному в электрике. Старая панельная 9-ти-этажка. Со времен СССР стоял 2-х-клавишный выключатель на люстру с двумя группами ламп. Позднее люстру заменили на обычный светильник, перенеся и заменив так же и выключатель. Теперь он тоже 2-х-клавишный, но включает одну единственную лампу, одной клавишей соответственно. Возникла необходимость во втором светильнике (лампе), на вторую клавишу. НО! Изучив все доступные точки соединения проводов, я что-то запутался напрочь - что, откуда и куда приходит. Набросал схему того, как сейчас всё подключено:

Зона "А" - место старого выключателя. Зона "Б" - выход проводов с потолка. Провода 1 и 2 представляют собой единый 2-х жильный провод (что в зоне "А", что в зоне "Б"), а провод 3 - отдельный, одножильный. Кроме отвёртки тестера никаких приборов нет. С её "помощью" удалось (ещё больше запутаться) узнать лишь:

  1. провод 3 из зоны "А" (тот что одинарный) и провод 1 из зоны "Б" - не светятся ни при каких условиях.
  2. при выкрученной лампе, в зоне "А" также не светится ни один провод, а в зоне "Б" еле-еле (прям совсем "ели") подсвечивается провод 3.
  3. при вкрученной лампе, в зоне "А" провод 2 загорается, провод 1 наполовину тусклее, 3-ий не горит. И в зоне "Б" при выключенных клавишах - горят провода 2 и 3 (правда не понятно ярче какой-то, или нет...).

Помогите люди добрыяяя! ;)

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116348

21.07.2022 в 13:56:36

visa написал: И при наличии в квартирном щите также 3-полюсного выключателя нагрузки на ввод

.

visa написал: Три 1-полюсных автомата вместо одного 3-полюсного на ввод в квартирный щит можно?

эти три однополюсных уже будут не вводными, если будут стоять после "рубильника". И да, можно - но зачем?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу