Kamorka
Kamorka
Местный

Регистрация: 26.07.2010

Москва

Сообщений: 136

26.01.2012 в 11:29:43

Alexiy написал : бутет... намана... а нормально - не будет. Зачем нужен проводник защитного зануления - вам уже написали. Даже конкретно для вашего ноута объяснили. Про подключение прочих устройств I класса защиты от поражения электрическим током я и вовсе молчу. Ведь розетка - дело такое... сегодня ноут в неё воткнут, завтра пылесос, послезавтра обогреватель или ещё что... Но если обещаете пользоваться всеми приборами только в резиновых перчатках и на изолирующем коврике - тогда - пожалуйста!

Но это всё лирика. Основная идея - если один контакт отгорел, то и все остальные на ладан дышат. Хотите устроить пожар? Да это ваши проблемы, только не говорите, что вас не предупреждали!

Alexiy, Вы о чем?

Речь идет об освещении! в одной комнате! все розетки естественно с занулением.

0
Kamorka
Kamorka
Местный

Регистрация: 26.07.2010

Москва

Сообщений: 136

26.01.2012 в 11:31:14

Kamorka написал : Мастера подскажите по освещению комнаты:

сейчас на потолок закинут кабель NYM 3х2,5. Делаю подвесной потолок, 2 яруса. Хочу сделать на одну клавишу выключателя 4 люминесцентные лампы (1,2 м) по 28 Вт и на вторую группу точечных светильников (штук 10).

Вопрос такой: нормально если я не буду закидывать лишний кабель, а использую провод заземления как фазный (штробить не вариант сейчас)?

Про розетки я не писал ни слова.

0
Деметрий
Деметрий
Местный

Регистрация: 09.09.2011

Москва

Сообщений: 149

26.01.2012 в 13:08:44

меня интересует такой вопрос - разрешено ли прокладывать проводку вблизи газовых труб внутри помещения? и если да-какие правила должны быть соблюдены? провод планируется провести поперек газовой трубы в кабель канале практически вплотную. по идее электромагнитный клапан должен быть запитан 220в, значит и остальную проводку можно прокладывать близко к трубам?

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.01.2012 в 14:29:38

Kamorka, а где написано, что ПУЭ для розеток отличное от ПУЭ для освещения? кратко и по сути: -трехпроводка везде! -желто-зеленый проводник исключительно под РЕ!

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.01.2012 в 14:30:10

Деметрий, а поиском воспользоваться - обсуждали не далее недели-2 назад.

2.1.56. При пересечении незащищенных и защищенных проводов и кабелей с трубопроводами расстояния между ними в свету должны быть не менее 50 мм, а с трубопроводами, содержащими горючие или легковоспламеняющиеся жидкости и газы, - не менее 100 мм. При расстоянии от проводов и кабелей до трубопроводов менее 250 мм провода и кабели должны быть дополнительно защищены от механических повреждений на длине не менее 250 мм в каждую сторону от трубопровода. При пересечении с горячими трубопроводами провода и кабели должны быть защищены от воздействия высокой температуры или должны иметь соответствующее исполнение. 2.1.57. При параллельной прокладке расстояние от проводов и кабелей до трубопроводов должно быть не менее 100 мм, а до трубопроводов с горючими или легковоспламеняющимися жидкостями и газами - не менее 400 мм. Провода и кабели, проложенные параллельно горячим трубопроводам, должны быть защищены от воздействия высокой температуры либо должны иметь соответствующее исполнение.

0
Kamorka
Kamorka
Местный

Регистрация: 26.07.2010

Москва

Сообщений: 136

26.01.2012 в 15:31:23

drdollar написал : Kamorka, а где написано, что ПУЭ для розеток отличное от ПУЭ для освещения?

Я не говорил про отличие правил ПУЭ розеток от освещения.
Я это написал к тому что я не воткну туда ни каким образом ноут, пылесос или обогреватель!

И к тому же провод зануления не используется в данном месте (я его также загну)

Вопрос у меня практический. В чем смысл прокладки еще одного кабеля??

Кто нибудь делал как я хочу подключить?

0
Roger
Roger
Новичок

Регистрация: 28.07.2009

Москва

Сообщений: 24

26.01.2012 в 20:12:22

Добрый вечер. Сегодня услышал мнение (причем, сразу от двух человек), что в этажном щитке ничего изменять нельзя. Т.е. даже те 3 автомата (розетки, свет и плита) нельзя менять на свои. Не верить?

Заодно спрошу про схему щитка: Установлен счетчик Меркурий 200.2. Вводного автомата нет, это нормально? Правильно ли я понимаю, что это можно (нужно) с помощью ЖЭКовского электрика заменить на связку УЗО 300мА + двойной автомат (или просто пакетник)? Спрашиваю, потому что в квартире предстоит менять проводку с установкой квартирного щитка.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.01.2012 в 21:38:53

Roger написал : Не верить?

Верить, правду глаголят.

Roger написал : Вводного автомата нет, это нормально?

не очень, но по проекту же. Вам нужно эти вопросы не с электриком обсуждать, а с энергетиком или инженером.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.01.2012 в 21:44:36

Roger, УЗО можно заменить на АВДТ

0
drdollar
drdollar
Резидент

Регистрация: 19.10.2011

Киев

Сообщений: 2753

26.01.2012 в 22:31:38

Roger написал : в этажном щитке ничего изменять нельзя.

gugulaki написал : Верить, правду глаголят.

а как же разграничение: если после счетчика мне поставили ИЭК, а я хочу Легран?

Roger написал : заменить на связку УЗО 300мА + двойной автомат (или просто пакетник)?

заменить на противопожарный дифавтомат номиналом согласно выделенной мощности, а уже из него тянуть в квартирный.

А о пакетнике вообще забудьте - а то прилетит сейчас от гур.

0
gugulaki
gugulaki
Резидент

Регистрация: 25.10.2009

Волгоград

Сообщений: 4316

26.01.2012 в 22:34:48

drdollar написал : а как же разграничение: если после счетчика мне поставили ИЭК, а я хочу Легран?

В этажном щите все должно быть согласно проекту, и в него не имеет права залазить ни кто кроме обслуги )))))

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.