22.09.2024 в 08:24:53
Inter, всё-же раздобудьте мультиметр с измерением сопротивления.
Как уже говорил - отключаете вводной рубильник, это снимет напряжение с фазы и нейтрали для безопасности работ.
Далее снимаете с розетки рядом крышку и смотрите по цветам проводов где фаза нейтраль и земля.
Берете удлинитель трёх-проводной и на нём тоже размечаете соответствие гнёзд розетки и штырей вилки
Втыкаете удлинитель в розетку, и пытетесь определить соответствие нейтрали и земли в удлинителе , нейтрали и земле в люстре. В зависимости от длины проводов там будет 1-2 Ома, если больше в районе 20 ом и далее на десятки ом - значит это фаза отключенная звонится через какую-нибудь нагрузку.
если (клгда) определили нейтраль и землю - оставшиеся две жилы должны быть двумя фазами. Если на одной из них реально не будет работать лампа - значит ошибка где-то в подключении выключателя и в плохом варианте ошибка монтажа распаечной коробки. Ну ещё советую проверить клемную колодку, иногда там зажимают изоляцию провода и она тупо неконтачит
22.09.2024 в 08:34:35
Inter, про то что лампочки светятся - это изз наводки. Когда рядом расположены провод под напряжением, например подводящий фазу в выключателе и отходяший на люстру от него - на отходящий (отключенный притом выключателем) провод наводится иногда десятки вольт, которые заставляют обманываться однополюсные индикаторы фазы, простые не специализированные мультиметры, а также заставляют светиться некоторые лампочки. электротока от такого провода не будет, но головной боли добавит в разборке ситуации
22.09.2024 в 09:22:34
простые не специализированные мультиметры,
Покупайте LowZ
22.09.2024 в 10:39:00
смотрите по цветам проводов где фаза нейтраль и земля
Ну такое себе:
Втыкаете удлинитель в розетку, и пытетесь определить соответствие нейтрали и земли в удлинителе
До втыкания прозвонить (даже той же ЛЕД отверткой) , и пометить.
22.09.2024 в 11:08:21
BV, чего гадать, пускай сперва вызвонит, а то мало-ли у него там две нейтрали и одна фаза
и lowz тогда не поможет, придется комбинаторикой обычной контролькой заниматься в выключателе/люстре
но вероятность этого все-же куда меньше чем просто то что не хватило вариантов все сочетания проводов перебрать
22.09.2024 в 11:12:21
BV написал:
смотрите по цветам проводов где фаза нейтраль и земля
Ну такое себе:
- розетки были без УЗО и ноль земля могли перепутать
- часто просто белые провода, особенно в домах до 2000года
Втыкаете удлинитель в розетку, и пытетесь определить соответствие нейтрали и земли в удлинителе
До втыкания прозвонить (даже той же ЛЕД отверткой) , и пометить.
BV, да можно и так , и даже лучше.
Я просто не вызваниваю удлинителем, у меня для того отдельные бобины с проводом, заговорился
22.09.2024 в 11:22:33
sebikov, я вызваниваю один провод до нужного места и далее он работает удлиннителем)
Ну ещё есть кабельный детектор с генератором - MS6818 - для особо геморройных случаев.
По хорошему ещё бы тепловизор и прожигатель. Со 2м проблема - компактных и по разумной цене не нашел
22.09.2024 в 16:02:15
BV, а прожигатель в жилищном строительстве - это вообще законно?
Так-то я встречал отгорания после КЗ , 6818 вполне уверенно показывает такое Из последнего - сгорела распаечная коробка за натяжным потолком, отгорела нейтраль со стороны щита и остатки нуля со стороны розетки сварились с фазой с переходным сопротивлением около шести Ом. Трекер двухпроводным методом фаза-ноль через розетку показал некоторое затухание сигнала с районе этой коробки( плюс-минус пядь ), фаза однопроводным методом уверенно определялась везде так как была целой, а вот нейтраль от щита звонилась почему-то на метр дальше распайки. Хорошо обои под распайкой почернели от сажи , быстро нашёл :) Надо пожалуй второй трансмиттер для 6818 купить, с ним такие дела понадёжнее определять
22.09.2024 в 18:26:00
прожигатель в жилищном строительстве - это вообще законно?
Документ и номер пункта запрета?)
Есть прибор у Devi для прожига кабеля тёплых полов...
Надо пожалуй второй трансмиттер для 6818 купить,
Искал, не нашёл :( Надо - для обрывов
6818 далеко не всегда показывает - за арматурной сеткой, или клубок проводников и наводки...
22.09.2024 в 19:45:26
BV, теплые полы хотя-бы в бетон залиты и ничего другого не сожгут
А серьезные проблемы у мастеха только с витой проводкой, например если тестовые щупы скрутить с шагом сантиметров 10-20 - то он уже перестаёт их видеть, аналогично обстоит и с круглым ввг некоторых марок. Недавно искал свитый вдвое РКГМ за банной обшивкой - в двухпроводном режиме обломался и пришлось искать однопроводкой многократно проходя по месту с понижением чувствительности
Или имеете ввиду что пищит даже там где проводки нет?
22.09.2024 в 21:04:50
BV, теплые полы хотя-бы в бетон залиты и ничего другого не сожгут
Ну наверное есть в инструкции пункт, что пользоваться только квалифицированному персоналу - то бишь иметь мозги и ими думать :)
А серьезные проблемы у мастеха только с витой проводкой,
Это не у прибора проблемы, это физика.
Но если совсем близко - увидит.
Или имеете ввиду что пищит даже там где проводки нет?
Геморрой, когда куча проводов. Их все надо землить. И если дом без земли - искать батарею, трубу и тд. Естественно, с понижением чувствительности и гену на минимум. Чаще ищу в однопроводном режиме. Ну и параллельно не мешает проверять детектором проводки типа Бош, скилл и тд - который чует фазу.
И да, авто режим в этом приборе бесполезен.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу