ksiman написал :
Получается побольше, если учитывать одновременный запуск обоих движков
а, да... не силён я в математике... :) вечно какую циферку забуду...
может и до 15 А прыгнуть, но даже в таком случае В6 выдержит
Другой вопрос, что на розетку менее 10-16 А нет смысла ставить
bnmuyt написал :
Интересна именно пиковая нагрузка.
итак, посчитаем...
150 Вт - номинальная мощность двигателя
0,65 - КПД двигателя
0,75 - cos fi
7 - кратность пускового тока
220 В - номинальное напряжение сети
150/0,65/0,75*7/220=9,79 А
А с 2 движков (если холодильник 2-компрессорный) будет в 2 раза больше!
не факт, что движок будет именно 150 Вт. Мне встречались 80, 120 и 140 Вт.
И не факт, что КПД такой низкий - прогресс на месте не стоит. Это я из справочника по отечественным движкам взял.
Короче, скорее всего даже B6 выдержит.
Но я согласен, что 6 А на розетку - это диковато. Поэтому на 1,5 мм2 я бы смело поставил С10 и успокоился. ;)
Ниже кратность срабатывания по КЗ.
Для домов со "слабыми" стояками и слабой проводкой - может быть актуально (там низкие ТКЗ - в порядке вещей, и если ставить C - он может при КЗ отключиться не по отсечке, а по тепловухе, когда проводам уже хана будет);
для новостроек - иногда может спасти "китайские" удлинители при КЗ в подключенном через них электроприборе, в остальном не особо нужно...
Здравствуйте. Имеем датчик движения трехпроводной (L, N, LA) с таймером отсрочки, кнопочный выключатель в стандартном подрозетнике, лампочка. От всех идет трехжильный провод в распред. коробку. Вопрос: Как можно их соединить, чтобы принцип работы был такой.
Нажал кнопку свет включился, нажал второй раз свет выключился. Если свет горит, а датчик движения не обнаруживает шевеления свет выключается? Я так понимаю нужен дополнительный элемент?
Всем доброго дня.Ещё вопросик возник.Нужен контактор на дин-рейку ампер на 20-40:)
Поиском не нашёл:((У АВВ на 8 только:a)Может кто сталкивался;)Схемка такая:
PaulZ написал :
Всем доброго дня.Ещё вопросик возник.Нужен контактор на дин-рейку ампер на 20-40.
Поиском не нашёл. У АВВ на 8 только. Может кто сталкивался?
ABB ESB 24-22 (до 24А на АС1, два замыкающих + 2 размыкающих) - можно собрать в 2 переключающих.
АВВ ESB 40-22 (до 40А, остальное то же самое) - НО: эти перестали продавать (дилеры ссылаются что сняты с производства - надо уточнять у АВВ)
Завершающий монтаж, установочные, светильники и прочее.
Надо повесить светильники в натяжном потолке. Светильники с креплением скобой, расстояние от натяжного до потолка 40см, монтажники потолков вкрутили крюк..как??? И само отверстие(кружок этот) диаметром 6см.
Здравствуйте, люди понимающие в этом нелегком деле)
Подскажите пожалуйста..
Значит такая ситуация, лучше бы схему нарисовать но это долго..
В щитке стоит автомат C25. от него идут две линии, одна 2.5 медь на бойлер 1.2кВт и перед этим бойлером висит еще один B10, вторая линия 2.5 идет на другой бойлер 1.3кВт и перед ним тоже стоит B10
Так вот хочу в одну из линий подключить еще стиральную машину 2.3кВт. когда буду включать стиральную машину, естественно бойлер буду выключать на всякий случай.
Заземления конечно в доме нету( и хочу поставить на линию где будет бойлер и ст.машина УЗО. Так вот в чем вопрос какой УЗО нужно ставить??
Спасибо, за ответы
camper написал :
Надо повесить светильники в натяжном потолке. Светильники с креплением скобой, расстояние от натяжного до потолка 40см, монтажники потолков вкрутили крюк..как??? И само отверстие(кружок этот) диаметром 6см.
Крюк снять, отогнуть, убрать - если он не продолжение шпильки....
Удлиннитель для перфа или дрели.... Сверлите под латуннный анкер под шпильку 6-ку или 8-ку по желанию....
Пылесосите гибким или гнутым шлангом мусор на потолке.
Шпильку отрезаете в размер - сообразите сколько по ходу...
Конец шпильки слегка мылом (длинная - пружинит, так в анкер лучше пойдет) наворачиваете анкер, вставляете в отверстие и заворачиваете шпильку двумя гайками. Одну гайку сворачиваете, одеваете шайбу, скобу через центральное отверстие (если нет - сверлите), шайбу и гайку. Все.
dom1n1c, Заменить автомат на дифавтомат С16 30ма, а лучше 10ма (но может и выбивать 10ма). Или связка - Автомат С16 + УЗО 30ма 25А.
Стиралку можете подключить и без автомата, или С10-В10 2х-полюсный - если стоит во влажном помещении и хотите её выключать от греха на время принятия душа.
Спасибо. Про импульсное реле я уже смотрел. Только не понял, как оно в моем случае может помочь. Можете на пальцах обяснить схему. Электрические провода все в трубках, так чтг если что можно жил добавить.
Вопрос по переключателям. Нужно сделать свет в коридоре и на кухне так, чтобы дергать его в трех точках:
Одноклавишный на кухню
Одноклавишный на коридор
Двухклавишный на кухню и коридор
в интернет посмотрел, вроде в природе такие есть, вопрос в том - будет ли это работать, смущает момент что один 2-клав. должен работать как бы на разные линии света. Спасибо!