Lissis
Lissis
Новичок

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 11

01.10.2010 в 22:56:35

Давление холодной воды ниже чем горячей, померяли 0,8 бар. Сливной бачок в туалете наполняется 10 минут, стиралка все время выдает "ошибку подачи воды" долго и мучительно набирает воду. 15-й этаж новостройки.
Как существо беспомощное - вызвала сантехника. Вердикт: а что вы хотите на 15 этаже? На резонное "хочу чтобы стиральная машинка стирала" предложил убрать редуктор на стояке с холодной водой, типа он нерабочий и ничего не регулирует. Другой сантехник предложил замену редуктора в районе 4 тысяч вместе с редуктором. Вопросы, которые меня мучают: нужен ли редуктор на 15 этаже? В редукторе ли дело и решит ли его замена/удаление проблему низкого давления?

0
АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

01.10.2010 в 23:15:59

2Lissis Грязевик посмотрите на предмет забитости. Редуктор от строителей фтопку- ставьте ФАР.

0
Petr.
Petr.
Местный

Регистрация: 15.07.2006

Москва

Сообщений: 560

01.10.2010 в 23:36:03

Большая вероятность что проблема в редукторе. Редуктор убирать не следует, возможно ваш редуктор имеет регулировочный винт и его надо подкрутить, либо замените редуктор.

NNN написал : Грязевик посмотрите на предмет забитости.

Каким образом фильтр грубой очистки влияет на давление?

0
Михалыч
Михалыч
Резидент

Регистрация: 29.03.2006

Липецк

Сообщений: 12115

01.10.2010 в 23:42:21

А у соседей все в порядке?

0
ribakow.fthj
ribakow.fthj
Резидент

Регистрация: 03.02.2010

Владимир

Сообщений: 10583

02.10.2010 в 06:57:58

Редуктор полюбому нужен(15 этажей).Ну а с давлением-это же нрвостройка,обращайтесь в УК- думается наладят.

0
Lissis
Lissis
Новичок

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 11

03.10.2010 в 14:02:48

У соседей как их увижу спрошу, может дело и вправду не в редукторе, а в том что давление низкое. Если у них окажется все в порядке, значит меняем редуктор? ФАР это хорошая фирма? Мне советовали honeywell, но потом сказали что есть такие же по качеству, но более дешевые аналоги, не подскажите что взять?

0
Technik-san
Technik-san
Техник-сан

Регистрация: 10.10.2006

Москва

Сообщений: 11553

03.10.2010 в 14:13:59

2Lissis Во первых следует проверить давление на входе,сразу ЗА входными кранами, затем прочистить грязевик, если его сетка забита грязью, это значительно уменьшает проток воды. Если сетка чистая и давление на входе более 2bar,тогда вся причина в редукторе давления. зы... не помешало бы фото здесь приложить, нечего гадать на кофейной гуще

0
Профан27
Профан27
Резидент

Регистрация: 28.06.2010

Владимир

Сообщений: 5580

03.10.2010 в 15:57:52

С соседями сравнить - в первую очередь. Этим летом решал похожую проблему. Сантехники тоже говорили "чего ж вы хотите?". Мучился, пока не сходил к соседям с ведром и не замерил, за сколько секунд оно наливается у меня, и за сколько у них. Ткнул УК носом в это ведро. Они нехотя протянули: "Ну, мобыть, у вас врезка водяная забилась, или приварена неправильно, сваркой отверстие заузили..." Дом старый, никаких редукторов и фильтров не было. Прислали сантехника со сварщиком на предмет "прочистки врезки". Когда ее вскрыли, оказалось, что никакой грязи там нет, и шов сварной вполне нормальный - то есть непонятна причина. Я сваршику говорю: "нечего гадать, заваривай ее, и врезайся в стояк в новом месте. Он капризничать не стал, сделал (варил, кстати, удивительно аккуратно и быстро, я на работу сварщиков нагляделся, есть с чем сравнить). И все!!! Нет больше проблемы! Купаюсь в потоках воды, иной раз даже убавить бы хотелось. Сейчас приступаю к ремонту санузла, теперь поставлю и грязевик, и редуктор.

0
Lissis
Lissis
Новичок

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 11

03.10.2010 в 17:18:33

Фотки как не пытаюсь выложить, не получается, уменьшила их размер, но все равно красный восклицательный знак и они не грузятся. Там все обычно, что досталось от строителей: шаровой кран, грязевик, редуктор... Грязевик прочищал сантехник на горячей трубе (хотя проблемы-то с холодной) там было чисто, на холодной трогать не стал, потому что не было прокладок нужных, а те что стояли сразу разваливаются когда откручиваешь. Но сказал что картина там скорее всего та же, чисто и дело в редукторе. Как выясню все у соседей сразу отпишусь, тогда будем думать дальше...

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

03.10.2010 в 17:26:59

... без всякой боязни выкидывайте редуктор... на 15 этаже- его установка абсурдна...

0
Lissis
Lissis
Новичок

Регистрация: 01.10.2010

Москва

Сообщений: 11

03.10.2010 в 23:16:22

это было бы проще всего, конечно, но, я так поняла, что большинство все-таки считает что он нужен?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу