17.12.2012 в 18:20:58

Inch1964 написал : Режиссёр, ставьте что угодно. Хоть Оазис. Хоть чёрта лысого...

Спасибо так и сделаю, если специалист предлагает либо тратить минимум 5000-6000р (при учёте, что монтировать самому), либо если нет этих денег-мёрзнуть. А я хочу уложиться в 3500р, просто нет больше.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111601

17.12.2012 в 20:05:11

Режиссёр написал : п.с. Нашёл контору которая Oasis делает ООО "Торговый дом "Форте" в Ростове-на-Дону http://tdforte.ru/

или в Китае закупает, и наклейки клеит? :)

0
Аватар пользователя
ЛЕВА

Местный

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 201

02.03.2013 в 22:40:01

Добрый день уважаемые специалисты. Помогите с практическими вопросом. Использование насоса Грундфос Конфорт 15-14 в небольших системах отопления. Практически кто-нибудь устанавливал эти насосы в систему отопления. Как они работают. Котел 5 квт, повышение давления, после включения насоса 25-40 - 0.1атм. Буду признателен за ответ.

0
Аватар пользователя
SCB

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Москва

Сообщений: 2871

02.03.2013 в 23:16:03

ЛЕВА, Сформулируйте вопрос поточнее. Я, например, ничего не понял кроме того, что вы хотите зачем-то установить в систему насос подороже, хотя можно и подешевле.

0
Аватар пользователя
ЛЕВА

Местный

Регистрация: 20.03.2010

Москва

Сообщений: 201

03.03.2013 в 02:52:55

В системе большая скорость циркуляции. Не достигается нужная температура. Установленный Грундфос 25-40, при сопротивлении системы 1 м (0.1атм) дает больше 1м3 в час, а Грундфос 15-14 (по документации) при сопротивлении 1 м -0.25-0.3 м3 в час. Заужать систему я не хочу. (При частичном перекрывании крана после отопителя температура растет) Грундфос 15-14 допускается ставить на небольшие системы отопления, хотелось бы знать мнение специалистов, кто работал с этими насосами, учитывая, что в систему (35 литров) залит теплоноситель на основе глицерина. Будет ли он нормально работать в моем случае. Другого насоса, с нужными мне параметрами я не нашел. Нет такой расширенной информации, как по Грундфосам.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

15.11.2013 в 11:39:12

Добрый день уважаемые специалисты! Кто-нибудь подскажите Есть-ли смысл(целесообразность) ставить насос на обратную подачу? Ситуация следующая. Производственная база. Два котла КЧМ-7 "Гном".Два насоса КМ80-65-120 на подаче. В самой удаленной точке радиаторы еле теплые,а обратка ну совсем холодно.Есть опасения разморозить систему

0
Аватар пользователя
Inch1964

Местный

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

15.11.2013 в 12:29:41

Ник написал : Добрый день уважаемые специалисты! Кто-нибудь подскажите Есть-ли смысл(целесообразность) ставить насос на обратную подачу? Ситуация следующая. Производственная база. Два котла КЧМ-7 "Гном".Два насоса КМ80-65-120 на подаче. В самой удаленной точке радиаторы еле теплые,а обратка ну совсем холодно.Есть опасения разморозить систему

Советую сделать гидродинамический расчет Вашей системы отопления. Тогда можно будет однозначно сделать выводы, каких переделок требует или не требует Ваша система. И что предпринять с наименьшими вложениями.

Вы хотя бы сказали какая температура на подаче и обратке котлов.

А вообще, без расчета - только гадание на кофейной гуще.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 08:53:03

Ник написал : Добрый день уважаемые специалисты! Кто-нибудь подскажите Есть-ли смысл(целесообразность) ставить насос на обратную подачу? Ситуация следующая. Производственная база. Два котла КЧМ-7 "Гном".Два насоса КМ80-65-120 на подаче. В самой удаленной точке радиаторы еле теплые,а обратка ну совсем холодно.Есть опасения разморозить систему

Нет, нет смысла добавлять подачу, это не решит, скорее, добавит проблем. Как понимаю, у Вас водогреи с устарелой автоматикой.

Поэтому, если есть в наличии слесари с достаточной подготовкой, направьте их туда. Смысл будет в постановке дроссельных шайб на проходе сети. Предварительно замерьте давление сети подачу и обратку, и от этих цифр далее располагайте.

Я так считаю, где-то у Вас либо разгерметизация (посему у Вас потери будут свыше потерь на расширителе и консольниках), либо кто-то ОЧЕНЬ удачно провел модернизацию системы у потребителя.

Глушите часть контура, даже и не думайте. Будут возникать, покажите акты осеннего осмотра. Предложите подтвердить настоящее состояние магистрали. Я думаю, как-то так. А то на шею сядут, и будут периодически подстёгивать.

0
Аватар пользователя
Андрей?

Местный

Регистрация: 14.04.2012

Белгород

Сообщений: 1531

16.11.2013 в 09:17:36

Режиссёр, Я бы исключил Оазис из списка, газовые колонки полное г...,в прошлом году после месяца работы потёк теплообменник,в гарантии отказали,но согласились дать на замену новый-потёк также через месяц...Ставил сыну водогрейный бак Оазис-протечка при запуске... На байпас лучше установить кран,а не клапан. Хотя бы потому,что он(обр.клапан) в открытом положении перекрывает бОльшую часть диаметра. Если насос отключится,то через насос всё равно будет идти поток и не много хуже чем через обратный клапан. На горизонтали обратный клапан будет работать плохо,есть вероятность не до закрывания. Пружинный же может вовсе не открыться, не тот напор в отоплении ,,самотёком,,

0

Хороший инструмент может компенсировать кривые руки.

Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.11.2013 в 10:31:05

Ник написал : Два насоса КМ80-65-120 на подаче. В самой удаленной точке радиаторы еле теплые,а обратка ну совсем холодно.Есть опасения разморозить систему

Балансировать систему пробовали?

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 10:33:09

artem 16 написал : Балансировать систему пробовали?

Ну а чем он её сбалансирует, кроме дросселирования? А?

ЗЫ. Водогреи же...

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.11.2013 в 10:56:13

Stc написал : Ну а чем он её сбалансирует, кроме дросселирования? А?

Вентилями на радиаторах или ветках - если они есть, это гораздо легче и проще, чем подбирать и врезать шайбы в "живую" систему. Зы. Температура радиаторов не показатель. Показатель температура в помещении.

0
Аватар пользователя
Гость

Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

16.11.2013 в 15:01:50

Ник написал : Два котла КЧМ-7 "Гном".Два насоса КМ80-65-120 на подаче. В самой удаленной точке радиаторы еле теплые,а обратка ну совсем холодно.Есть опасения разморозить систему

Ну ладно, допустим, автор (Ник) только устроился на работу (были тут прецеденты, ага), может не знать, что консольники ВСЕГДА ставятся ДО КОТЛА, соответственно, на обратке.

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.11.2013 в 16:14:33

ИМХО. Тут спорить бесполезно. Ибо что мы знаем о системе? - есть котел, есть насос, дальние радиаторы еле теплые. Как работает насос? - то, что двигатель крутиться еще ни о чем не говорит, да а двигатель правильно крутиться? Какая схема подключения радиаторов? - последовательная, параллельная? Сколько веток? Когда последний раз система ревизировалась? Зы. Я тут на днях приточки запускал, две нормально пошли, а третья того гляди в "угрозу замерзания" свалиться - температура воды на подаче 40 градусов, при расчетной 70. Пытаю главного энергетика: приточки подключены к сети через смесительный узел - должны быть напрямую, свой узел имеется. На этой же ветке "сидит" еще одна приточка - ровесница советской власти, из автоматики только дежурный слесарь и регулировочный вентиль - фактически работает в режиме байпаса. Расстояние от приточки до теплового узла "по трубе" метров 300, идет под потолком на высоте метров 8, изоляция заканчивается в двух метрах от узла приточки и изолирован участок до стены в тепловом узле. В цехе +15... Труба восмидесятка... Плюс, пройдя "по трубе", углядел пару-тройку мест, где может образоваться довольно хороший воздушный карман, естественно воздушников там нет...

0
Аватар пользователя
artem 16

Местный

Регистрация: 09.06.2011

Казань

Сообщений: 729

16.11.2013 в 16:25:35

Stc написал : консольники ВСЕГДА ставятся ДО КОТЛА, соответственно, на обратке.

Вот тут нужно с терминами определиться. Для меня труба по которой тепло (или холод) подается в здание - это "подача", по которой теплоноситель возвращается из здания "обратка". Просто недавно на одном объекте казус приключился - местные слесаря считают подачу и обратку относительно теплообменника: все что втекает в теплообменник - неважно "из города" или из здания - это подача, все что вытекает - обратка... Поэтому температура обратки в здании там выше.

0