20.12.2016 в 13:55:19

#5878598

Naezdnik, Инструкцию для котла прочтите. А то, что Вам на форумах всякие неучи пишут - плюньте. Читайте требования изготовителя по настройке газового модулятора.

А то тут неучи начали лапшу на уши вешать, что котел дескать всё "знает и понимает". Они просто неучи и не знают конструкцию котлов. И не знают принципов его работы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Аватар пользователя
Naezdnik

Местный

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

20.12.2016 в 15:10:03

#5878689

Inch1964, в инструкции написано, что допустимое давление газа на входе в аппарат 13 мбар-25 мбар. Замер показал 13. Соответственно, при максимальной тепловой нагрузке давление уходит на 2-3 мбар ниже

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.12.2016 в 18:52:33

#5878968

Naezdnik написал: замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

Возможно. Это Вам лучше с газовиками решить. Я не сторонник самостоятельного вмешательства в газовую часть котла, особенно современного. Inch1964, заметьте я за Вас не разу не оскорбил и не вешаю на Вас ярлыков (что Вы делаете с постоянством), а как мы все знаем, опускаться до оскорблений это обычное дело для тех кто не может аргументированно отстоять свою позицию. Это говорит не только о Вашем воспитании...Полное отсутствие ответов от Вас, на конкретно поставленные вопросы, уже не только подтверждает это, но и ставит под сомнение уровень Вашего образования. Если я где то чего не понимаю и не знаю,я не стесняясь об этом говорю. Вы не видели системы, дома, вообще ни чего, не разобрались в проблеме... но уже рекомендуете лезть в настройку газовой части котла, хотя это самое последнее к чему стоит прибегать.

0
Аватар пользователя
Chapik_zdoh

Местный

Регистрация: 24.12.2016

Киев

Сообщений: 1

24.12.2016 в 18:27:25

#5883699

Всем добрый день!

Перечитал всю тему, а в комментариях пути решения проблемы сводятся к одному - вызывайте специалиста. Всё бы ничего и я полностью с этим согласен, каждый должен заниматься своим делом, сапожник - обувь, булочник - хлеб, а моторист - двигателя, и если сапожник полезет чинить моторы х.з. чем это может обернуться. Но тут такая ситуация, почему и приходиться штудировать спецфорумы, отсутствие тех самых специалистов напрочь в радиусе 100км

Котел такой же как у ТС, не можем с батей дупля отбить в настройках, на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни! Может кто внятно объяснить, с каких настроек следует начинать? Повторюсь, специалиста возможности вызвать нет, 100км мы от населённого пункта.

Vailant turbo TEC pro 242/3-3 отапливаемая площадь 100м2

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.12.2016 в 23:37:39

#5884131

Chapik_zdoh написал: с каких настроек следует начинать?

Посмотрите в меню 1го уровня. Может у Вас мощность ограничена.

Chapik_zdoh написал: на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни!

работает как? и горелка постоянно работает? а температуру нужную нагоняет? А то может и настраивать ничего не нужно на самом деле.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

22.02.2017 в 14:55:28

#5944466

Добрый день.

vifoxa написал: Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8...24) - 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению? Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты - нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д...

В вашем случае, я бы посоветовал установить комнатный регулятор Vaillant VRT 50:

который позволит котлу работать более корректно при таких малых нагрузках. Так же помогло бы в данной ситуации увеличение объёма теплоносителя, например установив более инерционные радиаторы и перейдя в более низкий температурный режим.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

22.02.2017 в 14:56:47

#5944471

Naezdnik написал: Ребята, котел Vaillant VUW turbo tec pro 242-5-3. Система ленинградка. ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает. Что делать?

По вашему описанию, котлу не хватает мощности. Советую проверить настройки газовой арматуры, параметр D.00 (максимальная мощность) и проверить чистоту камеры сгорания и первичного теплообменника. Все эти работы нужно доверить сотрудникам АСЦ Вайллант в вашем регионе.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

22.02.2017 в 14:59:24

#5944475

аркадий ростов написал: Vailant turbo tec pro VUW INT 240/ 3-3 R2 Котел работает на нагрев перестал выключатся работает постоянно при выставленной температуре 50 градусов . Выключается только при нагреве воды выключен переходит на режим нагрева потоп обратно отопления . Нормальная ли это работа?

Да, это нормальная работа котла. Это означает, что потребляемая мощность системы отопления в данном случае равна или больше минимальной мощности котла и котёл в модуляции может поддерживать заданную температура теплоносителя без отключения горелки.

0
Аватар пользователя
Maraev

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Саратов

Сообщений: 45

23.02.2017 в 20:44:57

#5945784

Здравствуйте, у меня настенный котел Vaillant VUW INT 240/2-3. Заранее извиняюсь, если не по теме пишу. Прошу подсказать знающих людей: стал замечать, что система отопления стала требовать чаще подпитки, т.е. раз-два в неделю стало падать давление. Визуально смог найти подкапывающий автоматический воздухоотводчик. Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.

0
Аватар пользователя
Aleksandr gricenko

Местный

Регистрация: 28.02.2017

Краснодар

Сообщений: 1

28.02.2017 в 18:39:31

#5950349

Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

28.02.2017 в 23:32:23

#5950815

Maraev написал: Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.

Постоянная утечка теплоносителя из котла и постоянная последующая подпитка системы отопления чревато поступлением новой порции солей жёсткости и кислорода в систему отопления с подпитываемой водой. Это ведёт к отложению солей жёсткости во вторичном теплообменнике. Чтобы этого избежать советую заменить подтекающую деталь силами сотрудников АСЦ Вайллант в вашем регионе.

0
Аватар пользователя
Vaillant GR

Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

28.02.2017 в 23:34:41

#5950819

Aleksandr gricenko написал: Помогите разобраться с проблемой. Котёл valiant набирает температуру секунд за 30 и примерно за столько же времени её теряет. Потом минут 5 молчит и опять по новой.

По описанным вами синдромам у вас наблюдается малый проток теплоносителя через котёл, из-за чего котёл быстро достигает заданной температуры и уходит в режим временной блокировки перед повторным розжигом. Советую найти причину отсутствия или плохой циркуляции теплоносителя.

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2017 в 22:57:51

#5953892

Vaillant GR, ситуация следующая: котёл 24квт для моей трёшки конечно избыточен, поэтому приобрёл комнатный термостат (каюсь не фирменный), и это позволило существенно снизить тактование котла, к чему собственно и стремился, помимо постоянной беготни к котлу при перепадах погоды. Сейчас на улице относительно тепло, а котёл я "разгоняю до 50 (+5) грд. Одного цикла хватает что бы помещение прогрелось и следующее включение происходит через 1,5-2 (примерно) часа, а потом опять 15 мин "разгона". За это время вода в радиаторах успевает остыть практически до комнатной температуры +25. Нормально ли это для работы котла или лучше уменьшить верхнюю температуру увеличив тактование, но снизив перепад температур?

0
Аватар пользователя
Мегавольт.

Местный

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

03.03.2017 в 23:06:59

#5953902

Vaillant GR, Ещё решил выделить отдельный вопрос: не могли бы Вы простыми словами объяснить как работает насос в разных режимах? У меня стоит по умолчанию (выбег, 5 мин) может имеет смысл изменить данные настройки?

0
Аватар пользователя
Maraev

Местный

Регистрация: 25.08.2012

Саратов

Сообщений: 45

04.03.2017 в 16:35:16

#5954395

Vaillant GR написал:

Maraev написал: Скажите чем это чревато и можно ли чтот-то сделать в домашних условиях? Сам неспециалист.

Постоянная утечка теплоносителя из котла и постоянная последующая подпитка системы отопления чревато поступлением новой порции солей жёсткости и кислорода в систему отопления с подпитываемой водой. Это ведёт к отложению солей жёсткости во вторичном теплообменнике. Чтобы этого избежать советую заменить подтекающую деталь силами сотрудников АСЦ Вайллант в вашем регионе.

Vaillant GR, Воздухоотводчик встроен в корпус насоса Грундфос (ар.161015). Менять весь насос подозреваю влетит в копеечку. Не подскажете можно ли заменить только поплавок воздухоотводчика или это не целесообразно? Можно ли заглушить встроенный воздухоотводчик и выше него установить отдельнопродающиеся? Не могли бы Вы дать ссылку, где можно узнать артикул поплавка для воздухоотводчика моей модели?

0