Inch1964 написал:
Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты...
Ну не Вам судить о моих познаниях в той или иной области.... Тем более если Вы сами даже читать внимательно не научились. Вот что интересно.... Пишите Вы вроде то всё правильно... и поспорить особо не с чем (единственное что с ассоциациями у Вас до сих пор беда), только всё это прямо противоположно проблеме. И так:
Inch1964 написал:
У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!
Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.
Inch1964 написал:
Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно.
может мы по разному понимаем понятие "тактование", только у Naezdnik его нет! У него :
Naezdnik написал:
ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает.
ну и по поводу :
Inch1964 написал:
Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?
Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.
Котёл это машина в сборе! Вы покупаете новую машину и сразу к карбюраторщику едите? Да и отстали Вы от жизни... это Вам не АОГВ. Современный котёл это скорее инжекторная машина и большинство настроек и регулировок производятся программно! И "спецам" с отвёрткой внутри него делать вообще нечего!
Naezdnik написал:
Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.
Не так быстро результат будет. У меня после морозов 2е суток прошло до того как "до котла дошло". Видимо стены такую инертность дают.
А вообще конечно с этой проблемой хорошо бы на месте разбираться... Факторов очень много может быть. Утепление дома в том числе.