19.12.2016 в 17:59:27

Naezdnik, манометр сделаете из прозрачной трубки, линейки и термопистолета.

Набрал для Вас длинной и подробное объяснение, но инет сбойнул, поэтому второй раз писать нет желания. Найдите поиском мою статью "Как сэкономить газ". Если нужны более подробные ответы и консультации - думаю сможете легко найти мои контакты и мой сайт.

В двух словах, проблема у Вас в неправильно настроенном котле на 99% вероятности. Остальной 1% - неверно работающая СО, которая не успевает забирать тепло у котла.

Naezdnik написал: Звонил сервисникам

В большинстве они лентяи. Ни разу даже не слышал, чтобы они настраивали давление газа на модуляторе, хотя это входит в их обязанности и они берут с Вас за это деньги. А уж чтобы они пользовались при настройке котла газоанализатором - вообще фантастика, кроме может быть отдельной люксембургской страны "Масква внутри МКАДА".

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2016 в 18:03:46

Naezdnik написал: И скажите, какой нормальный цикл работы горелки? В минутах

В зависимости от емкости системы, от 15 до 90 минут. Это минимальное время, за которое процессор котла успевает настроиться на мощность системы.

У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт!

Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Повторю, что начните с регулировки котла, чтобы котел имел возможность модулировать минимальную мощность в величине, указанной в паспорте котла.

Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить?

Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто. :D

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

19.12.2016 в 18:11:15

Naezdnik написал: ну может ленинградка и не самая эффективная система, но толково сделанная, работает не хуже других. Вы её видели? нет. Но уже сделали какие то выводы.

Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты, гидравлически рассчитаете разные системы (которые потом воплотят в реальности) в количестве не меньше рассчитанных мною, так и тоже начнёте понимать и делать выводы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

19.12.2016 в 21:56:44

Inch1964 написал: Как хоть немного разберетесь в основах гидравлики, научитесь делать гидравлические расчёты...

Ну не Вам судить о моих познаниях в той или иной области.... Тем более если Вы сами даже читать внимательно не научились. Вот что интересно.... Пишите Вы вроде то всё правильно... и поспорить особо не с чем (единственное что с ассоциациями у Вас до сих пор беда), только всё это прямо противоположно проблеме. И так:

Inch1964 написал: У Вас котел даёт 24 кВт! А система вряд-ли потребляет больше 10 кВт! Налицо проблема тактования. А не недостатка мощности котла.

Inch1964 написал: Если бы у котла мощности не хватало, то он бы не тактовал, а работал непрерывно.

может мы по разному понимаем понятие "тактование", только у Naezdnik его нет! У него :

Naezdnik написал: ставлю 60 градусов на отопление, горелка работает больше часа, потом отключается. Если поставлю 65, то вообще без остановки работает целый день. Больше температуру смысла не вижу ставить в данной ситуации, так как еле еле до 63 набирает.

ну и по поводу :

Inch1964 написал: Что такое автокарбюратор знаете? Когда покупаете его в магазине, считаете ли нужным заехать к карбюраторщику и его настроить? Так вообще валяюсь от людей. Карбюратор все понимают, что нужно настроить. А котлы не настраивает почти никто.

Котёл это машина в сборе! Вы покупаете новую машину и сразу к карбюраторщику едите? Да и отстали Вы от жизни... это Вам не АОГВ. Современный котёл это скорее инжекторная машина и большинство настроек и регулировок производятся программно! И "спецам" с отвёрткой внутри него делать вообще нечего!

Naezdnik написал: Однако сегодня уже не -20, а 0. А котёл работает так же.

Не так быстро результат будет. У меня после морозов 2е суток прошло до того как "до котла дошло". Видимо стены такую инертность дают. А вообще конечно с этой проблемой хорошо бы на месте разбираться... Факторов очень много может быть. Утепление дома в том числе.

0
Naezdnik
Naezdnik
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

20.12.2016 в 13:24:19

Мегавольт., замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

20.12.2016 в 13:55:19

Naezdnik, Инструкцию для котла прочтите. А то, что Вам на форумах всякие неучи пишут - плюньте. Читайте требования изготовителя по настройке газового модулятора.

А то тут неучи начали лапшу на уши вешать, что котел дескать всё "знает и понимает". Они просто неучи и не знают конструкцию котлов. И не знают принципов его работы.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Naezdnik
Naezdnik
Новичок

Регистрация: 18.12.2016

Краснодар

Сообщений: 18

20.12.2016 в 15:10:03

Inch1964, в инструкции написано, что допустимое давление газа на входе в аппарат 13 мбар-25 мбар. Замер показал 13. Соответственно, при максимальной тепловой нагрузке давление уходит на 2-3 мбар ниже

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

20.12.2016 в 18:52:33

Naezdnik написал: замерил давление газа: 130мм водяного столба. При минимуме для работы котла 110. Это и есть причина?

Возможно. Это Вам лучше с газовиками решить. Я не сторонник самостоятельного вмешательства в газовую часть котла, особенно современного. Inch1964, заметьте я за Вас не разу не оскорбил и не вешаю на Вас ярлыков (что Вы делаете с постоянством), а как мы все знаем, опускаться до оскорблений это обычное дело для тех кто не может аргументированно отстоять свою позицию. Это говорит не только о Вашем воспитании...Полное отсутствие ответов от Вас, на конкретно поставленные вопросы, уже не только подтверждает это, но и ставит под сомнение уровень Вашего образования. Если я где то чего не понимаю и не знаю,я не стесняясь об этом говорю. Вы не видели системы, дома, вообще ни чего, не разобрались в проблеме... но уже рекомендуете лезть в настройку газовой части котла, хотя это самое последнее к чему стоит прибегать.

0
Chapik_zdoh
Chapik_zdoh
Новичок

Регистрация: 24.12.2016

Киев

Сообщений: 1

24.12.2016 в 18:27:25

Всем добрый день!

Перечитал всю тему, а в комментариях пути решения проблемы сводятся к одному - вызывайте специалиста. Всё бы ничего и я полностью с этим согласен, каждый должен заниматься своим делом, сапожник - обувь, булочник - хлеб, а моторист - двигателя, и если сапожник полезет чинить моторы х.з. чем это может обернуться. Но тут такая ситуация, почему и приходиться штудировать спецфорумы, отсутствие тех самых специалистов напрочь в радиусе 100км

Котел такой же как у ТС, не можем с батей дупля отбить в настройках, на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни! Может кто внятно объяснить, с каких настроек следует начинать? Повторюсь, специалиста возможности вызвать нет, 100км мы от населённого пункта.

Vailant turbo TEC pro 242/3-3 отапливаемая площадь 100м2

0
Мегавольт.
Мегавольт.
Резидент

Регистрация: 27.06.2009

Рязань

Сообщений: 2645

24.12.2016 в 23:37:39

Chapik_zdoh написал: с каких настроек следует начинать?

Посмотрите в меню 1го уровня. Может у Вас мощность ограничена.

Chapik_zdoh написал: на заводских установках работает без остановок, хоть ты тресни!

работает как? и горелка постоянно работает? а температуру нужную нагоняет? А то может и настраивать ничего не нужно на самом деле.

0
Vaillant GR
Vaillant GR
Местный

Регистрация: 01.11.2013

Москва

Сообщений: 116

22.02.2017 в 14:55:28

Добрый день.

vifoxa написал: Висит на кухне Vailant turbo tec pro 242 3-3 с заводскими настройками. Например, мощность d0(8...24) - 24кВт, а площадь квартиры всего 75кв.м. Нужно ли менять на минимальную мощность? И какие настройки еще обязательны к изменению? Сейчас в квартире +24, за окном +4 ночь, +9 день, на котле выставлено +60 градусов. Включается на 4 минуты - нагревает, потом 7 минут перерыв, опять греет 4 минуты и т.д...

В вашем случае, я бы посоветовал установить комнатный регулятор Vaillant VRT 50:

который позволит котлу работать более корректно при таких малых нагрузках. Так же помогло бы в данной ситуации увеличение объёма теплоносителя, например установив более инерционные радиаторы и перейдя в более низкий температурный режим.