10.10.2010 в 02:12:20
может засор был в чугуне вот и не грел хотя странно в других комнатах греют хоть тоже старые батареи. из жкх вызову пусть в подвале посмотрят может обратка открыта не полность или еще что нибудь. хотя сомневаюсь что что нибуть сделают придут пьяные разведут руками что нечего им систему разбалансировать и уйдут
10.10.2010 в 02:12:31
сансэй написал : как снять тройник и сделать на прямую...
Убираем крест и соединяем кусочком трубы.
10.10.2010 в 02:14:37
Алекс8 написал : может засор был в чугуне вот и не грел хотя странно в других комнатах греют хоть тоже старые батареи. из жкх вызову пусть в подвале посмотрят может обратка открыта не полность или еще что нибудь. хотя сомневаюсь что что нибуть сделают придут пьяные разведут руками что нечего им систему разбалансировать и уйдут
Это могло бы быть если бы батареи не работали по всему стояку, а так не работают только у тебя.
10.10.2010 в 02:18:51
вот так может имел ввиду переделать?
10.10.2010 в 02:27:59
Алекс8 написал : вот так может имел ввиду переделать?
Умница:applause::applause::applause: Только обязательно поставь байпас, это кран в разрыве трубы к которой ты подключился. Открывая его можно немного уменьшать температуру батарей, т.к. теплоноситель частично будет идти напрямую, а закрыв его весь теплоноситель будет идти через твои батареи. Только подключай батареи по диагонали.:)
10.10.2010 в 02:37:53
вызову частника после жкх посмотрим что он посоветует
есть такая возможность что сгоном они уменьшили проходное сечение в крестовине и вода из за этого идет мимо
10.10.2010 в 02:51:48
Может быть, но до этого чугун тоже не работал.
10.10.2010 в 02:52:39
Может чугун забит был Может поменять креставину и стояк чуть чуть
10.10.2010 в 03:01:03
Если уж соберешься переделывать, то делай как я тебе писал. Пластиковая трубка на фото это байпас, только разрежь её и в разрез вставь шаровый кран.
10.10.2010 в 03:08:13
Переделывать нельзя систему и у других после этого будет греть?
10.10.2010 в 03:14:44
Алекс8 написал : Переделывать нельзя систему и у других после этого будет греть?
Будет греть и у других, не переживай, ведь ты не перекрываешь систему, просто теплоноситель пройдя через твои радиаторы пойдет греть дальше, а не сразу в обратку.
10.10.2010 в 13:09:26
тут посоветовали так сделать"Необходимо заменить вентили на полнопроходную арматуру, например шаровые краны, и увеличить диаметр подводок, а горе-мастерам - руки оборвать. Если уж поставили рискованный ППр, то арматуру надо было цеплять на металл, чтобы в случае чего иметь возможность отключить не только радиатор, но и подводки."" Я не силен в системах отопления многоэтажек, но в данном случае у вас просто заужен диаметр подвода к батарее (у ПП он гораздо меньше чем у металла за счет толстых стенок)...и арматура действительно неправильная - у этих кранов насколько я помню малый диаметр прохода. Соответственно теплоносителю "проще" уйти по стояку или через соседскую батарею (там сечение трубы больше, чем ломиться через узкий кран, это типа законы физики на пальцах). "
10.10.2010 в 14:37:11
Так оно и есть.
10.10.2010 в 15:01:28
Так какой трубой вести? В креставине все равно будет заужение и в батареях диаметр трубок вертикальных тоже маленький и опять не пойдет вода? и какой кран лучше?
10.10.2010 в 15:13:16
Собираешься делать сам? Может лучше пригласить спеца, послушай что он предложит и тогда решишь стоит ли ему доверять работу.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу