Всё может быть исправно - но проку вам от этого никакого.
Это хроническое непонимание различия между двухтрубной и однотрубной системами.
И даже если сможете всё объяснить эксплуатационщикам (поймут, чай инженеры), это ни на шаг не приблизит вас к решению проблемы - доступа в чужие квартиры всё равно нет.
Сделайте если не трудно,фото с фасада, подводки ,радиатора и крестов,только не под углом,(имею в виду чтоб можно было определить ,как установлен радиатор к врезке(крестам)
На обратке у Вас контр уклон , обратка рад.должна быть выше врезки,установите рад. выше на 5см. и подключите с уклоном на радиатор(хоть металлопластом),хол.вод.идет в низ,гор.верх
Доброго времени суток. может уже где то поднимался этот вопрос или озвучивался но попробую задать его здесь. Однокомнатная хрущовка 4эт. 5эт дома. заменил стояк и отопители сегодня пришол на "стройку" потрогал батареи рукой они на половину холодные. попробовал спустить воздух, его там не оказалась.
Стояк теплый первые две секции такие же. в чем проблема?
sirius1206 написал :
Сделано супер,потом вопросы задаваться будут почему не греет и что делать,не каждый специалист кто паяльник имеет(или два ключя для металопласта)
Вы сами задали вопрос что радиаторы холодные,значит Вас что неиустраивает , а на счет паяльникорв и двух ключей для мет.пласта Это Я так слишком много их разилось специалистов,основное чтоб клиент был доволен.
PS. но установка термоголки на обратку пускай они обясняют
2Romzes Нужно перенести байпас.
Если стояк был 3\4", то ставить надо на ПП Ф25.
Термоклапан поставили на низ видимо из-за того, что подача снизу. В этом нет никакого криминала.
Плохо, что нет отсекающих кранов.
sirius1206 написал :
Вы сами задали вопрос что радиаторы холодные,значит Вас что неиустраивает , а на счет паяльникорв и двух ключей для мет.пласта Это Я так слишком много их разилось специалистов,основное чтоб клиент был доволен.
PS. но установка термоголки на обратку пускай они обясняют
Все равно не чего не понял... Я и хочу разобраться что привело к этому и как с этим бороться... просто до сегодняшнего дня склонялся к выводу что пробка воздушная, открыл кран вода равномерно стекала... повторюсь подача идет снизу а обраткой является (по моим предположениям) полотенце сушитель в ванной.
NNN написал :
2Romzes Нужно перенести байпас.
Если стояк был 3\4", то ставить надо на ПП Ф25.
Термоклапан поставили на низ видимо из-за того, что подача снизу. В этом нет никакого криминала.
Плохо, что нет отсекающих кранов.
краны точно покупал 3\4" вот по трубам не подскажу приобретали уже мастера. а какова причина такого катаклизма?