#2072170

sirius1206 написал :
У Вас система наверно заколдована?

Хуже - "убита".

Вопрос спецам - что такое уклон и как он влияет на нагрев батарей,поподробней,если можно.

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Убитый стояк или уже все и в подвале надо менять и насосы?

Алекс8 написал :
Сама батарея на железе конец батарей задран вверх чуть чуть

А трубы как с уклонном или контр уклоном, у батареи два конца,воздух должен собираться со стороны крана маевского, а не на оборот.

Алекс8

Всё может быть исправно - но проку вам от этого никакого.
Это хроническое непонимание различия между двухтрубной и однотрубной системами.

И даже если сможете всё объяснить эксплуатационщикам (поймут, чай инженеры), это ни на шаг не приблизит вас к решению проблемы - доступа в чужие квартиры всё равно нет.

2Алекс8

Сделайте если не трудно,фото с фасада, подводки ,радиатора и крестов,только не под углом,(имею в виду чтоб можно было определить ,как установлен радиатор к врезке(крестам)

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Фото с углами

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Вот еще. До этого ппр были по горизонтале

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

У биметалла бывают такие проблемы из за бокового подключения.Но тогда хоть первые секции должны греть...

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Подключал по диагонали с помощью шланга меньшего правда сечения и тоже не грели

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

тогда хз...

2Алекс8

На обратке у Вас контр уклон , обратка рад.должна быть выше врезки,установите рад. выше на 5см. и подключите с уклоном на радиатор(хоть металлопластом),хол.вод.идет в низ,гор.верх

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

это ЦО - даже если все будет с контуклоном давление в системе и проток л/м не даст завоздушиться. Дело не в этом.

2Levit

Не даст завоздушиться если работает один радиатор,а остальные закрыты,отопление намного лучше работает если соблюдать уклоны

Регистрация: 09.10.2010 Дзержинск Сообщений: 120

Это значит сливать воду из стояка и переделывать только толк будет ли?

Толк будит, за одно проверите кресты если нет заужения или не забиты.

Доброго времени суток. может уже где то поднимался этот вопрос или озвучивался но попробую задать его здесь. Однокомнатная хрущовка 4эт. 5эт дома. заменил стояк и отопители сегодня пришол на "стройку" потрогал батареи рукой они на половину холодные. попробовал спустить воздух, его там не оказалась.

Стояк теплый первые две секции такие же. в чем проблема?

За ранее благодарю.

Romzes написал :
Стояк теплый первые две секции такие же. в чем проблема?

Подача нижняя?

ВТБ! написал :

Да простите не пометил. подача нижняя. секций много и стояк один (как это правильно назвать). могу фото выложить.

Romzes написал :
могу фото выложить

Давайте.
При нижней подаче всё так и должно быть.

ВТБ! написал :

А как же быть с этим вопросом, какие есть варианты?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Все сделали одним диаметром????? Почему термоголовка внизу?

Levit написал :

Должно быть одним (делали частники, неразговорчивые). А где должна стоять головка?

Регистрация: 27.01.2009 Белгород Сообщений: 729

Греть не будет. Стояк должен быть 25мм, перемычка 20мм. подводящие патрубки 25мм, краны 3/4.

вверху строго горизонтально термоголовка.

Фитинги по-моему разного цвета (=разных фирм), если это так - все переделать. Разные коэффиценты расширения - швам придет конец.

И верхний кран - он у вас терморегуляционный, а должен быть шаровый. Бесполезная трата денег заказчика (+ на ЦО сломается быстро)

P.S. Мы тоже частники - но разговорчивые ))

P.S.S. ИМХО на ЦО термоголовку опасно. Не известно направление потока. Особенности каждого производителя надо учитывать. Может седло оторвать.

Сделано супер,потом вопросы задаваться будут почему не греет и что делать,не каждый специалист кто паяльник имеет(или два ключя для металопласта)

sirius1206 написал :
Сделано супер,потом вопросы задаваться будут почему не греет и что делать,не каждый специалист кто паяльник имеет(или два ключя для металопласта)

не чего не понял...

Вы сами задали вопрос что радиаторы холодные,значит Вас что неиустраивает , а на счет паяльникорв и двух ключей для мет.пласта Это Я так слишком много их разилось специалистов,основное чтоб клиент был доволен.

PS. но установка термоголки на обратку пускай они обясняют

2Romzes Нужно перенести байпас.
Если стояк был 3\4", то ставить надо на ПП Ф25.
Термоклапан поставили на низ видимо из-за того, что подача снизу. В этом нет никакого криминала.
Плохо, что нет отсекающих кранов.

sirius1206 написал :
Вы сами задали вопрос что радиаторы холодные,значит Вас что неиустраивает , а на счет паяльникорв и двух ключей для мет.пласта Это Я так слишком много их разилось специалистов,основное чтоб клиент был доволен.

PS. но установка термоголки на обратку пускай они обясняют

Все равно не чего не понял... Я и хочу разобраться что привело к этому и как с этим бороться... просто до сегодняшнего дня склонялся к выводу что пробка воздушная, открыл кран вода равномерно стекала... повторюсь подача идет снизу а обраткой является (по моим предположениям) полотенце сушитель в ванной.

NNN написал :
2Romzes Нужно перенести байпас.
Если стояк был 3\4", то ставить надо на ПП Ф25.
Термоклапан поставили на низ видимо из-за того, что подача снизу. В этом нет никакого криминала.
Плохо, что нет отсекающих кранов.

краны точно покупал 3\4" вот по трубам не подскажу приобретали уже мастера. а какова причина такого катаклизма?

Romzes

"Ужас-ужас!!!" (С)