переделали на металл толку нету :(
16.10.2010 в 14:31:16
переделали на металл толку нету :(
17.10.2010 в 13:05:42
Похожая история.В прошлом году поставил вместо чугуна биметалл Рифар 3 штуки: 4,10 и 12 секций.Всю зиму мёрзли.
Проблемы проявились сразу-верхняя часть более менее тёплая,а нижняя-чуть-чуть,особенно 12-секц.Из маевского вода течёт нормальная-тёплая.Сливная труба чуть тёплая.4 секционная подключена по схеме,показанной в предыд. сообщении с байпасом и пластиковыми трубками.Остальные-напрямую от толстого другого стояка железом меньшего диаметра.
Прошу помощи МАСТЕРОВ:
1.Как самостоятельно прочистить обратные трубки и как определить-забиты ли они?Нужно ли отключать весь стояк?
2.Что такое подключение по диагонали?
3.Какая должна быть разница между температурами входа и выхода и как это проверить?
17.10.2010 в 13:14:20
Алекс8-судя по картинке выше,у нас идентичная ситуация.Только обратка у меня подключена к тому-же стояку,что и вход.А так - один в один.Небось и покупали в Кастораме?
17.10.2010 в 13:29:22
richi4 написал : Только обратка у меня подключена к тому-же стояку,что и вход.А так - один в один.
Ничего общего.
Направление движения теплоносителя в стояке снизу вверх? Или сверху вниз?
17.10.2010 в 13:32:59
richi4 написал : 2.Что такое подключение по диагонали?
Это когда вход на батарею делаем слева - как на фото, а вот выход в правой стороне .
если как у тебя, то теплоноситель идет по наименьшему сопротивлению - сразу через первый регистр вниз, меньше через второй регистр. и так далее... но слишком далеко не может идти - ограничен объем теплоносителя.
17.10.2010 в 13:37:18
Дом старый,носитель - сверху,этаж тоже верхний.
17.10.2010 в 13:42:52
richi4 написал : носитель - сверху
Сместить или заузить байпас. Пластик не перегрели?
17.10.2010 в 15:12:25
Они когда переделывали, то на подаче в крестовине снизу ,заметил что забито маленькое отверстие. Сказали что раз у соседей у всех греет то достаточно и такого отверстия. Разве это так? Кстати он не стал там отковыривать. Сказал вдруг у соседей засориться и мне отвечать.
17.10.2010 в 15:29:21
кстати можно при закручивание труб которые по горизонтали закрутить лишнего чем заузиться проход в крестовине? Из за этого не греть?
17.10.2010 в 19:50:12
Можно как нибудь вернуть это г... в магазин и забрать деньги так как нигде не указанно что они не работают в такой системе
18.10.2010 в 09:34:40
Алекс8 написал : они не работают в такой системе
А такой "системы" не предусмотрено нормативами: однотрубная есть; двухтрубная тоже; "убитая двухтрубная" - отказ, "который всегда с тобой".
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу