Alex-Alex Ок попробую вечерком, после работы

0
Равшан
Равшан
Резидент

Регистрация: 21.10.2012

Пермь

Сообщений: 1211

24.10.2012 в 18:59:42

webscs написал : после

Стояк заузили?Может байпас сместить ближе к радиатору и уменьшить его диаметр?Вода по прямой фигачит в стояк через такой байпас.Что с уклонами?

0
webscs
webscs
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Лобня

Сообщений: 7

24.10.2012 в 22:22:56

Заузили но не сильно, я не силен в этом но стояк вроде 1/2 а байпас и трубы к радиатор 3/4. Уклон ровный горизонт

0
webscs
webscs
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Лобня

Сообщений: 7

24.10.2012 в 22:24:36

прикрыл верхний краник, и все мороз полный. Кстати теперь батарея от стояка до радиатора холодная, такого раньше не было.

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.10.2012 в 22:47:20

webscs написал : Здравствуйте друзья, возможно вы сможете мне помочь.

Проблема в следующем: "Поменял старые батареи на новые биметалические. 2 батареи по 6 секций и одна 12. Те батареи что с 6 секциями более или менее горячие, них еле теплый, а батарея из 12 секций имеет холодный низ, верх горячий и по убывающей к дальней секции охлаждается. Если слить ведер 5, то вся батарея становиться горячая, но затем достаточно быстро охлаждается, ну в течении 30 мин наверное. Причина замены была банально, старые батареи не грели, после того как их сняли, сказали что они забиты, я думал что проблема в них и заменил, но сейчас начинаю задумываться в них ли дело, подскажите."

До после

Сами трубы горячие, я бы сказал очень горячик.

И чуть не забыл - первая секция горячая, как будто вода только по ней ходит

Жаль, но Вы нарвались на полную халтуру.

Вы ошибаетесь. У Вас стояк приходит и уходит 3/4", а не 1/2"!!! Видно на фото, которое БЫЛО. Да и на фото, которое СТАЛО тоже видно, что стояк три четверти.

Правда, мягко говоря, недопонимающие мастера и в предыдущем случае удушили стояк, заменив подводку к байпасу и радиатору на 1/2".

Надо было бы все же делать полностью весь стояк из 3/4", байпас 1/2" (если так и будет как на фото без термоголовки).

Опять же очень важно, что байпас должен стоять непосредственно как можно ближе к радиатору, а не к стояку. И не прямой линией, а как перемычка между подачей и обраткой.

Скорее всего и ранее проблема была в том же, что именно у Вас был "удушен стояк", и расположение байпаса было неверным.

Если имеете возможность, то лучше всё переделать на диагональную схему подключения. Только нужно очень точно узнать (только измерив температуру стояка на верхнем и нижнем этажах) какая у Вас подача. Сверху или снизу. Поищите поиском по поводу биметалла. Очень подробно Ваша проблема описана в предыдущих родственных темах про биметалл.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

АлекСАН_dr
АлекСАН_dr
Резидент

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

24.10.2012 в 22:57:09

Практически без разницы на каком расстоянии от батареи байпас если он смещённый. А, вот, смещённый или прямой- разница большая. Если ещё и стояк заузить и подача снизу окажется, то будет ваще полная шляпа...((

0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.10.2012 в 22:57:50

webscs написал : Заузили но не сильно, я не силен в этом но стояк вроде 1/2 а байпас и трубы к радиатор 3/4. Уклон ровный горизонт

Должен Вас огорчить. Вы ОЧЕНЬ сильно заузили. Примерно вдвое (скорее всего вчетверо) меньше по количеству проходящего теплоносителя в единицу времени, в результате проходит ПО ВСЕМУ СТОЯКУ, а не только у ВАС. Так что и себе навредили и людям.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

Денис К.
Денис К.
Новичок

Регистрация: 08.11.2011

Москва

Сообщений: 84

24.10.2012 в 23:08:49

webscs написал : Здравствуйте друзья, возможно вы сможете мне помочь.

Те батареи что с 6 секциями более или менее горячие, них еле теплый, а батарея из 12 секций имеет холодный низ, верх горячий и по убывающей к дальней секции охлаждается.

И чуть не забыл - первая секция горячая, как будто вода только по ней ходит

У Вас нижняя подача. Нужно переделывать на обратную диагональ и на трубы 3/4.

0
Alex-Alex
Alex-Alex
Резидент

Регистрация: 23.09.2012

Железнодорожный

Сообщений: 1969

24.10.2012 в 23:09:57

webscs написал : прикрыл верхний краник, и все мороз полный.

  • подводку к радиатору надо того же диаметра что и стояк.
0
Inch1964
Inch1964
Резидент

Регистрация: 25.03.2011

Пенза

Сообщений: 10110

24.10.2012 в 23:14:55

esprya написал : Всем привет. Тоже проблема. Не греют биметалические радиаторы. Дом 5 этажный, живу на пятом. Когда покупал квартиру стояли чугуные батареи, продавец говорил что жарят. Купил летом - проверить не мог, сразу начал делать ремонт, поменял все батареи на биметал. Так вот в первую зиму грели плохо. Верхняя подача, верх радиатора вроде более теплый, дальний низ холодный. Прогреваются 2-3 секции. Воздух маевский не спускает, так же сливал по верду воды, толку нет. Этим летом делали кап ремонт в доме, переделали систему стояков, думал будет лучше. Но ничего не изменилось. Мерзнем так же. В чем же дело? В радиаторах? В байпасе? Может вызвать сантехников, пусть кран врежут? Прилагаю фото. Схема - подключение до кап. ремонта. Фото - что имею после кап ремонта. Заранее благодарен.

Желательно байпас делать непосредственно перед радиатором, т.е уже после уголков. Но если у Вас всё-таки нижняя подача, то это не решит проблему.

В этом случае нужно переделать схему подключения на диагональную (Подача сверху радиатора с одного края, а обратка снизу с противоположного края).

И так как у Вас верхний этаж, то вместо крана Маевского поставьте автоматический воздухоотводчик (есть такие, которые выглядят как переходник на радиатор и вворачиваются в радиатор как заглушка.

Если же все таки Вам удастся точно выяснить методом измерения температуры стояка у себя и на нижнем этаже, что подача у Вас всё-таки верхняя, то очень может быть, что и в результате некачественной пайки сильно заужен внутренний диаметр полипропилена. Об этом и лишняя муфта говорит, т.е о не об очень высоком уровне квалификации монтажников.

И еще. Всё-таки в старых домах с уже "удушенными" стояками (да и вообще по хорошему), если сталь изначально по проекту была 3/4", то нужно ставить ПП трубу 32 мм. Вместо 1/2" стали ставить ПП 25 мм. Возьмите штангециркуль и померяйте внутренние диаметры, и согласитесь со мной.

0

Гидравлический расчёт систем отопления. Теплорасчёт (расчёт утепления) домов и квартир.Контакты в профиле.

webscs
webscs
Новичок

Регистрация: 24.10.2012

Лобня

Сообщений: 7

24.10.2012 в 23:19:04

Завтра зайду к сосдеям снизу и сверху, узнаю страдают ли они от моей конструкции. Если да, то конечно нужно все в корне менять, но если нет я бы хотел до зимы с мин переделками все сделать т.к. ЖЭКом я нанервничался, месяц мне мозги снашали...

Если такую диагональ сделать ?

Да, забыл сказать что в кухне и маленькой комнате такая же система, там из 6 отсеков батареи но они вполне горячие, а эта 12 вообще холодная. Удаленность байпаса у маленьких дальше чем у большой.