Новостройка 4 этаж 17эт. дома решил поменять U образный на другой
после подключения выяснилось что вода не циркулирует, подскажите в чем дело и как можно исправить
Спасибо.

0
Вложение
Аватар пользователя
сансэй

Местный

Регистрация: 13.01.2008

Москва

Сообщений: 7417

10.10.2010 в 01:04:01

дайте крупным планом стояк...

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 03:22:18

Вертикальная труба на фото. Разрежьте её и поставьте шаровый кран, через неё циркулирует вода не продавливая полотенцесушитель.

0
Аватар пользователя
Stiv69

Местный

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 16

10.10.2010 в 07:36:53

снимал перед началом ремонта

0
Вложение
Аватар пользователя
Stiv69

Местный

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 16

10.10.2010 в 07:42:31

Ели я не ошибаюсь кран на байспайс не ставят. Может слабое давление в самом стояке, дом пока малонаселенный 25-30% с увеличением водоразбора может давление поднимут

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.10.2010 в 09:09:16

Stiv69 написал : подскажите в чем дело и как можно исправить
Спасибо.

Поднять ПС на 10-15 см, увеличить Ф труб подключения до 25 или переварить байпас- опустить нижний вывод на ПС.

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 11:41:27

Stiv69 написал : Ели я не ошибаюсь кран на байспайс не ставят. Может слабое давление в самом стояке, дом пока малонаселенный 25-30% с увеличением водоразбора может давление поднимут

Ставят. В закрытом положении, весь поток воды идет через подключенный прибор, в данном случае полотенцесушитель, а если надо ремонтировать, то его открывают, при этом закрывая краны идущие к прибору. Вот пример байпаса с краном.

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

10.10.2010 в 13:01:01

2Barmaley.1 Если не трудно, дайте пример хоть одного утвержденного проекта с кранами на байпасе

Не ставят краны. Не ставят. Краны появляются только усилиями " моя -спесиалиса" , котором понятие гидравлического расчета (ведь по проекту то все работает и без кранов на перемычке?) вообще на знакомо. Да и зачем?? Не будет работать - заузим байпас. Еще не работает? - кран врежем.Все равно нет? насос тУды.

ЗЫ Кстати. У нас в доме никак не могут запустить один из стояков отопления .Перекрыт в одной из квартир. В какой - уже вычислено . Хозяин в отъезде. Ка Вы думаете,что ему скажут жильцы, когда он появится?

0
Аватар пользователя
AMA3OH

Местный

Регистрация: 16.05.2008

Астрахань

Сообщений: 3257

10.10.2010 в 13:09:17

/random написал : .Перекрыт в одной из квартир. В какой - уже вычислено . Хозяин в отъезде. Ка Вы думаете,что ему скажут жильцы, когда он появится?

Большое СПАСИБО. могут добавить делами, помочь ему в познании бытия

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 13:16:13

/random написал : Если не трудно, дайте пример хоть одного утвержденного проекта с кранами на байпасе

Прошу прощения, а Вам полотенцесушитель новый ставили по проекту, расчет делали? Тогда с вопросами к проектантам. Вы просили помощи и совета, а не утвержденных проектов, я Вам дал их. У Вас проблема в том что весь поток воды идет через байпас, не продавливая ПС. Варианта два или придушить байпас, или увеличить проходимость ПС. Выбирать Вам.

0
Аватар пользователя
Barmaley.1

Местный

Регистрация: 10.10.2010

Харьков

Сообщений: 28

10.10.2010 в 13:19:04

/random написал : Кстати. У нас в доме никак не могут запустить один из стояков отопления .Перекрыт в одной из квартир. В какой - уже вычислено . Хозяин в отъезде. Ка Вы думаете,что ему скажут жильцы, когда он появится?

От дураков никто не застрахован. Но Вы же к ним не относитесь и не будете перекрывать стояк.:)

0
Аватар пользователя
АлекСАН_dr

Местный

Регистрация: 12.02.2008

Москва

Сообщений: 8193

10.10.2010 в 15:07:35

2Stiv69
Здесь всё разжёвано: http://www.mastercity.ru/showthread.php?t=93399 но нужно потрудиться, дабы "отделить зёрна от плевел"...

0
Аватар пользователя
/random

Местный

Регистрация: 01.09.2009

Санкт-Петербург

Сообщений: 328

10.10.2010 в 16:11:17

Barmaley.1 написал : Вам полотенцесушитель новый ставили по проекту, расчет делали?

естественно.

Barmaley.1 написал : Тогда с вопросами к проектантам.

У меня к проектантам вопросов нет, ибо работает

Barmaley.1 написал : Вы просили помощи и совета, а не утвержденных проектов, я Вам дал их.

мне советы не нужны. Я сам могу их дать, ибо опыт есть :) Я просил пример утвержденного проекта с краном на байпасе.

Barmaley.1 написал : придушить байпас

И придушить стояк

Вы ошиблись адресом. И Я не топикстартер :) :)

0
Аватар пользователя
Stiv69

Местный

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 16

10.10.2010 в 20:18:44

На неделе попробую переварить 32 ПП. Где то видел эксцентрики хромированные большого диаметра -попробую вспомнить где и купить. Отпишусь что получилось.

0
Аватар пользователя
Stiv69

Местный

Регистрация: 13.02.2010

Москва

Сообщений: 16

14.10.2010 в 08:53:38

Странно - полотенцесушитель греть начал. Верх гораздо горячее чем низ - наверно разлив сверху, слесарь из ТСЖ мне не смог вразумительно ответить откуда разлив когда я его спрашивал. Материал (32 ПП и фитинги) купил попробую для уверенности перепаять. Сначала низ, может из за разности давления будет лучше циркуляция.