Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

13.10.2010 в 17:45:22

когда требуется обводная линия???

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

13.10.2010 в 21:03:07

СниП "Внутренний водопровод и канализация" 11.7*. Обводную линию у счетчиков холодной воды следует предусматривать, если:

имеется один ввод водопровода в здание;

счетчик воды не рассчитан на пропуск противопожарного расхода воды.

На обводной линии следует устанавливать задвижку, опломбированную в закрытом положении. Задвижка для пропуска противопожарного расхода воды должна быть с электроприводом.

Обводную линию следует рассчитывать на максимальный (с учетом противопожарного) расход воды.

Задвижка с электроприводом должна открываться автоматически от кнопок, установленных у пожарных кранов, или от устройств противопожарной автоматики. Открытие задвижки должно быть сблокировано с пуском пожарных насосов при недостаточном давлении в водопроводной сети.

Обводную линию у счетчика горячей воды предусматривать не следует.

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 01.01.1970

Сообщений: 188626

14.10.2010 в 18:54:49

спасибо!!!!
просто изначально её небыло , а щас вот требуют переделывать !

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.