Имеем паровое отопление (однотрубное), для оптимизации решили врезать насос, купили НАСОС SCR 32-80 220В SPERONI (Италия), врезали в подачу (к обратке не подлесть).

решили опробывать - прокачать воду по системе, котел не зажигали, включили помпу, циркуляция воды осуществляется очень здорово, при чем на разных скоростях, отчетливо слышно как циркулирует вода.

проблема - насос при работе за 10-15 минут РАЗОГРЕВАЕТСЯ очень сильно. (греется его часть там где распологается двигатель, там где крыльчатка и протекает вода - НАСОС ХОДОЛНЫЙ)

кто сталкивался с подобным - помогите советом, что не так? буду рад любой информации

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

15.10.2010 в 10:21:51

timon1978 написал : Имеем паровое отопление

Паровое отопление не нуждается в насосе, оно работает по принципу тепловой трубы. :)

там где крыльчатка и протекает вода - НАСОС ХОДОЛНЫЙ)

Включите отопление - будет горячий, тем более что на подаче. ;)

0
Аватар пользователя
timon1978

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Ставрополь

Сообщений: 8

15.10.2010 в 10:44:09

ВТБ!

чё флудить негде?

если не знаешь что ответить, зачем показывать свою глупость?

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

15.10.2010 в 11:07:27

timon1978

Покажите свой ум: укажите тип и мощность котла, предельную температуру теплоносителя, материал и внутренний диаметр труб, длину контура, число отопительных приборов. Байпас сделали? Если электричество отключат, обратно на гравитационную систему перейти получится?

0
Аватар пользователя
timon1978

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Ставрополь

Сообщений: 8

15.10.2010 в 12:14:33

котел типа КЧМ или подобный, в буквах могу ошибаться, максимальная отапливаемая площадь по паспорту 120 кв.м., дом 5 комнат, площадь 90 кв. м. отопление "ленинградка", кол-во чугунных радиаторов - 8 по 6-10 секций.

трубы стальные, диаметр 60-80 мм, точно не скажу (стандартная труба). длинна контура? - ~40 метров.

сделана система вентилей - отключили электричество, открою вентиль - пусть течет прямотоком. (электричество надолго у нас не отключают)

извиняюсь в возможном искажении терминов!

ВТБ! - хотелось бы услышать конструктивные предложения или мысли.

0
Аватар пользователя
kzh

Местный

Регистрация: 14.11.2008

Москва

Сообщений: 78

15.10.2010 в 12:40:09

То что слышно, это не здорово а плохо (это радостное журчание/гудение вам очень скоро надоест) превышена скорость протока жидкости видимо.... "Греется СИЛЬНО" это в градусах сколько?

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

15.10.2010 в 12:52:42

timon1978 написал : насос при работе за 10-15 минут РАЗОГРЕВАЕТСЯ очень сильно.

Это сколько градусов? Под рукой нет инструкции для Сперони,(найду выложу) поэтому цитирую из инструкции насоса "Termica"

&5 Ввод в эксплуатацию\эксплуатация-ВНИМАНИЕ! ! При нормальной эксплуатации насоса поверхность насоса может быть горячей(до 125*)......

наскоко помнится в сперони написано примерно также....

P.S. Включите логику-100 ваттовая лампочка холодная? так с чегобы быть холодным насосу потребляюшиму примерно стокоже, а на третьей скорости наверно и побольше...

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

15.10.2010 в 12:53:48

kzh написал : То что слышно, это не здорово а плохо (это радостное журчание/гудение вам очень скоро надоест) превышена скорость протока жидкости видимо....

Или скорость большая, или просто воздух еще не весь выгнало.....

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

15.10.2010 в 12:55:13

timon1978 написал : SCR 32-80

Такой насос на первой скорости (смотрел у Grundfos, итальянский скорее всего больше) потребляет 142 Вт. А на второй и третьей - 220 Вт. Вот он и греется. Для Вашей отапливаемой площади достаточно поставить насос 32-40 на первой скорости и потреблять это будет 36 Вт.

Журчать и "циркулировать очень здорово" не должно. Максимальная скорость воды - 1 м/сек. Для трубы 60 мм и мощности 12 КВт в режиме 80-70 расчетная скорость течения - 0.1 м/сек.

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24589

15.10.2010 в 13:00:31

timon1978 написал : диаметр 60-80 мм

~40 метров

То есть очень маленькое гидравлическое сопротивление системы (как и положено при естественной циркуляции). Следовало смотреть не на старшую модель насоса в линейке, а на младшую...

система вентилей

"Большой" вентиль с каким условным проходом?

0
Аватар пользователя
timon1978

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Ставрополь

Сообщений: 8

15.10.2010 в 13:08:53

ну я боюсь ошибиться - но ладонью неприятно держать, тыльной стороной руки ваще не дотронуться. сколько это в градусах - х.з. сегодня замерию.

также при получасовой работе - слышен неприятный запах паленой краски, которой покрыт сам насос.

Dgippo1 читал я паспорт на спирони, тоже есть какая то пометка за температуру около 125 градусов, написано ОЧЕНЬ расплывчато, и не понятно. Вы думаете что мой случай это вполне нормальная работа помпы?

З.Ы. Воздуха в системе отопления нет, т.к. уже неделю топлю, отключив помпу, отопление прогревается равномерно, воздух с радиаторов стравлен весь.

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

15.10.2010 в 13:13:09

Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.

0
Аватар пользователя
Dgippo1

Местный

Регистрация: 22.10.2009

Смоленск

Сообщений: 1729

15.10.2010 в 13:16:49

Вонять паленым не должно....., горячим да, но паленым наверно все таки не порядок.... А на первой передаче тоже также сильно греется? и как правильно заметили выще 2NikolaBY и 2ВТБ! слишком мощный насос.....

P.S.

NikolaBY написал : Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.

может быть и так..... Промойте грязевик, если заклинило насос , то не бойтесь снять "голову" и провернуть якорь вручную , на несколько секунд можно включить "голову" и не присоеденяя к корпусу...

0
Аватар пользователя
timon1978

Местный

Регистрация: 03.09.2009

Ставрополь

Сообщений: 8

15.10.2010 в 13:18:12

NikolaBY написал : Возможно, что таким мощным насосом Вы "взбаламутили" систему, и, если перед насосом не стоит грязевик, заклинили ротор, а если стоит грязевик, то он забит.

заклинили ротор? да не, вода циркулирует, это слышно, особенно если включить 3 скорость.

грязевик стоит, - все покупалось новым.

"взбаламутили"? - система сливалась ПОЛНОСТЬЮ, переваривалась, и заполнялась новой чистой водой, не думаю что столько грязевик может забиться за 3 раза по 15-30 минут работы помпы.

З.Ы. но за совет спасибо - сегодня посмотрю грязевик.

0
Аватар пользователя
NikolaBY

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Минск

Сообщений: 895

15.10.2010 в 13:22:12

timon1978 написал : система сливалась

Одно дело - сливалась самотеком, другое дело - продуть ее таким насосом, особенно

timon1978 написал : если включить 3 скорость

.

0