Всегда считал,что насос в систему отопления ставить можно где душе угодно,(до котла/бачка/ГБ.,после котла/бачка/ГБ),т.к. он всего лишь помогает циркуляции теплоносителя и никоим образом не влияет на работу системы.Однако,обсуждая этот вопрос сотоварищи,один предположил,мол на работу насоса может влиять давление расширительного бака закрытого типа:swoon .Внятно объяснить что к чему, никто не смог Наверное,не я один интересуюсь этим вопросом,и оный был задан на форуме,но чтобы "вкурить" все аз-буки-веди всех форумчан ни хватит ни сил,ни времени....... ................... ......сори....ежли офтоп:)

0
Байпасс
Байпасс
Резидент

Регистрация: 05.02.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 3098

17.10.2010 в 23:26:36

... мембранный бак в СО является точкой "нулевого отсчета"... т.е. давление в нем всегда равно статическому в данной точке при данной температуре, независимо от того, работает насос или нет... поэтому , если насос поставить после бака-его напор прибавится к статическому, а если до бака -отнимется от статического... во втором случае давление в циркуляционном кольце будет меньше статического во всем кольце, кроме точки подключения бака... поэтому при втором варианте обязательно нужно проверять давление до насоса на наличие антикавитационного запаса...