18.10.2010 в 09:42:51
День добрый, форумчане!
Решил обратиться за помощью к знающим людям, т.к. что мне делать в предверии зимы не совсем представляю. Ситуация такова: недавно (в конце лета) переехали в квартиру на 5 этаже 5-этажки. Начался отопительный сезон. 3 батареи из 4 в квартире греют более-менее нормально. У нас ТСЖ. Платим им за подогрев. Я звонил председателю. Она сказала, что как только будет падать температура на улице - будут добавлять нагрев. Ей я сказал и про батарею, которая практически не греет, на что мне было сказано так: "а у вас и не будет сильно жарко". Я сказал, что греет 3 батареи из 4, что что-то не так с 4й батареей и надо что-то делать, так она разговаривать не захотела. Единственное, что я узнал - это то, что она сказала, что подача идет у нас снизу...
Почитав форум, понял, что надо описать свою батарею. Итак. Секций в батарее много - штук 11 (точно смогу написать вечером). из пола в батарею входит одна труба снизу, сверху с той же стороны выходит и уходит в стену к соседу. между этими трубами (верх/низ) есть перемычка. на нижней трубе и на перемычке стоят краники. Кран маевского установлен в верхней заглушке с противоположной стороны. Нижняя труба до батареи - как и в других комнатах, верхняя вроде тоже, перемычка теплая. Первые три секции батареи (батарея чугунная) теплые, начиная с 4-й секции - прохладные (причем верхняя часть секций теплее, чем нижняя).
В связи с моей ситуацией и предстоящей зимой (а пугают, что она будет холодная) у меня несколько вопросов:
18.10.2010 в 10:21:36
Sashog написал : Первые три секции батареи (батарея чугунная) теплые, начиная с 4-й секции - прохладные
Скорее всего нижняя подача. Сделайте фотографию или схемку. В идеале "перекрутить" подачу с обраткой - но многим не нравится такое хитросплетение...
18.10.2010 в 12:14:29
Фото сделаю. вечером выложу. Пока что нарисовал схемку от руки. Выкладываю. И если можно, то поподробнее про "перекрутить" и хоть что-нибудь на мои вопросы еще ответить:o. И еще я начитался, что есть какой-то "диагональный способ" - мне он поможет или не мой случай?
З.Ы. Загрузил схемку на летитбит. там немного. Подругому никак не получилось - выдавало ошибку.
18.10.2010 в 12:36:30
Sashog написал : Загрузил схемку на летитбит
Ссылочку не видно...
18.10.2010 в 12:49:02
ВТБ! написал :
Упс, пардоньте, забыл добавить:
18.10.2010 в 13:03:51
Не-е-е, с этого ресурса качать не стану. Что, нормальных хостингов нет? Или куда как проще - прямо сюда выложить...
18.10.2010 в 13:13:27
Я бы сюда залил, да вот всё время пишет ошибку.
Вот другой нашел файлообменник:
18.10.2010 в 13:45:36
Sashog
Кран с байпаса переставить на верхний отвод к батарее.
18.10.2010 в 13:59:50
ВТБ! написал :
Т.е., если я правильно понял, то согласно рисунку мне нужно трубу, выходящую из пола завести на верх батареи, а трубу, уходящую в стену завести, соответственно на низ батареи и кран с байпаса (перемычки) поставить на верх? Я правильно нял рисунок?
18.10.2010 в 14:36:57
Да.
18.10.2010 в 16:07:01
Спасибо. Понятно. Только можно попросить вас объяснить мне с какой целью делается такое изменение? Просто я хочу понимать что и как поменяется. Если я правильно понял, то "входить" горячая вода будет вверху батареи, а обратка снизу будет уходить к соседям, я правльно понимаю? А если окажется, что это от соседей ко мне приходит труба? Хотя наверно в любом случае что-то да изменится, раз так не работает... И еще вопрос: это я так понимаю я делать должен на свой счет? Правильно? А куда обращаться? В ТСЖ или куда еще? Кого искать?
18.10.2010 в 16:30:39
Sashog написал : А если окажется, что это от соседей ко мне приходит труба?
Так уточните, в каком направлении движется теплоноситель: откройте кран на байпасе, перекройте нижний кран, дождитесь, когда всё остынет - и открывайте. Если нижняя труба возле крана сразу станет горячей - значит снизу вверх.
По юридическим вопросам некомпетентен.
18.10.2010 в 16:53:19
ВТБ! Хорошо. Так и сделаю. Отпишусь по результату
18.10.2010 в 19:14:00
Итак, обещанные измерения. Батарея состоит из 13 секций (я думаю была короче и когда-то удлинялась, но могу и ошибаться). Итак, я открыл кран на байпасе, закрыл второй кран через небольшое время батарея вся остыла. Я закрыл байпас и открыл второй кран. Нижняя труба сразу нагрелась. Затем довольно быстро прогрелась вторая секция. первая чуть слабее нагрелась. Потом их прогрев сравнялся. третья осталась менее теплой. Последующие секции прогрелись до прежнего уровня, т.е. верх нагрет более-менее нормально, середина-слабее, низ-прохладный и вовсе.попробовал посливать воду через "писающий" краник маевского. Сначала шла прохладная, затем как и следовало ожидать - теплее, потом горяченькая. Закрыл - всё осталось без изменений. Таким образом подача у меня снизу! Значит для исправления ситуации мне нужно сделать то, что выше посоветовано. Но у меня вопрос к ВТБ!.
18.10.2010 в 19:31:44
Sashog написал :
- Самое главное: мне новая схема точно поможет?
Иногда ответить на этот вопрос не просто,даже находясь на месте,владея всей ситуацией.Кроме пятого этажа,квартира не в последнем или первом подъезде дома?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу